Pip 3020HSE, Informazione
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 12:04:31

CITAZIONE (Claudio, 06/11/2020 18:21:59 ) Discussione.php?215248&79#MSG1222

Non capisco cosa possano comportare i cavi delle batterie con la caduta della 220V.

marpanto non è che se l'inverter riceve e poca corrente da poca tensione, ma un minimo di nozione di elettricità l'hai o vai a caso??

Del tipo, provo questo se non va provo quello!!!

Forse non hai ben inquadrato il problema.
Per te il problema è che arrivano 190V in casa, ma se la caduta è causata dal cavo è pericoloso è quello il problema non la lampadina con luce fioca.



forse si riferisce ad una mia richiesta, perchè avevo notato anche una sezione lato batterie piuttosto scarsa



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 17:17:30

Sicuramente scarsa emuland, ma a parte quello se i cavi delle batt. fossero troppo piccoli la tensione batt. cadrebbe sotto il minimo impostato e l'inverter preleverebbe da Enel ma senza calare la tensione.

Anche se a 41V l'inverter da sempre 230V, non è che con 53V da 230V e con 45V ne da 200V, non funziona cosi, lui stacca definitivamente sotto i 40V e preleva solo da Enel.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 19:25:50

buona sera a tutti, un po ci capisco Claudio, pero non capisco perché da me con lo stesso cavo va bene ho anche la piastra a induzione,
ho cambiato il cavo batterie ho preso quello originale delle batterie pylontech nel parametro 11 stava a 40a lo messo a 10, ho fatto accendere l'asciugatrice la macchinetta del caffé, la tensione e rimasta a 219/220 vediamo in questi giorni.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 20:23:53

Ottimo risolto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 21:01:50

CITAZIONE (Claudio, 07/11/2020 20:23:53 ) Discussione.php?215248&80#MSG1227

Sicuramente scarsa emuland, ma a parte quello se i cavi delle batt. fossero troppo piccoli la tensione batt. cadrebbe sotto il minimo impostato e l'inverter preleverebbe da Enel ma senza calare la tensione.

Anche se a 41V l'inverter da sempre 230V, non è che con 53V da 230V e con 45V ne da 200V, non funziona cosi, lui stacca definitivamente sotto i 40V e preleva solo da Enel.


si questo lo so. siccome vedevo altri problemi oltre a quelli segnalati, stavo cercando di fare sistemare anche altro



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 21:56:18

CITAZIONE (Claudio, 07/11/2020 20:23:53 ) Discussione.php?215248&80#MSG1229

Ottimo risolto.


Ciao Claudio speriamo. grazie comunque.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 22:03:33

Dubito, ma buona fortuna.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 20:58:49

buona sera a tutti, allora ecco i risultati, non va e come prima, allego qualche foto,ho fatto come dice claudio, ho acceso tutto fino a 3 tacche load, dal contatore esce 214/215 mentre sull'inverter scende a 199/200 non capisco perchè se stacco le batterie ritorna a 225/230 me lo spiegate?



Immagine Allegata: 20201109_184142.jpg
 
ForumEA/U/20201109_184142.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 20:59:31

ecco l'inverter



Immagine Allegata: 20201109_185826.jpg
 
ForumEA/U/20201109_185826.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 21:01:09

qui e scesa a 199



Immagine Allegata: 20201109_185127.jpg
 
ForumEA/U/20201109_185127.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 21:03:47

un'altra cosa ma se con le batterie a 48 v l'inverter corrente che entra dentro casa e 230, perche se in ingresso segna 197 anche all'uscita segna 197?



Immagine Allegata: 20201109_184732.jpg
 
ForumEA/U/20201109_184732.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2020 21:24:21

Marpanto sei in bypass enel per questo quello che entra esce in questo caso entrano 197 ed escono sempre 197. Invece se stacchi i carichi il voltaggio da enel aumenta?
Facci capire che vuoi dire che se stacchi le batterie la tensione enel aumenta. Facci una foto del display, stacca le batterie, accendi un carico importante, magari una stufa da 2000w o un phon e vediamo a display che tensione hai.
Comunque come già ti hanno detto i ragazzi avrai qualche problema sul cavo che va dal contatore all inverter



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 10/11/2020 01:42:04

Come volevasi dimostrare, con 2 tecche chiedi al contatore 2500 o più Watt, tu hai detto che hai impostato carca da Enel 10A sono altri 500 o 550W se le batt. sono a 50V o 55V e fanno più di 3000W sul cavo lungo 60 metri, quel cavo sta gridando basta!!!!

Se fosse sano e da 6mm² con 3500W la caduta di tensione non supererebbe i 6V, mentre tu hai una caduta di 15/18V, quel cavo sta dissipando dai 210W ai 250W che paghi a Enel ma non usi.

Nel calcolo di un cavo cosi lungo entrano in ballo oltre la parte resistiva la quota induttiva.

A parte che a occhio, spero di sbagliarmi ma non credo altrimenti saresti da squalifica, il cavo che esce dal contatore non mi sembra un 6mm² ma un 2.5mm² e con 2.5mm² la caduta è giusta 14/15V, la sezione è scritta sul cavo, non puoi sbagliare.

Dai Marpanto su, non ci vuole un mago, se da un capo hai 215V e dall'altro 200V, il cavo è piccolo o deteriorato.



Modificato da Claudio - 10/11/2020, 02:02:11


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 10/11/2020 02:08:36

Il 4mm² lo si può al limite scambiare per un 2.5mm² ma un 6mm² no c'è una bella differenza.



Immagine Allegata: cavi.jpg
 
ForumEA/U/cavi_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 10/11/2020 10:22:56

CITAZIONE (Claudio, 10/11/2020 02:08:36 ) Discussione.php?215248&80#MSG1240

Il 4mm² lo si può al limite scambiare per un 2.5mm² ma un 6mm² no c'è una bella differenza.



Buongiorno ecco il cavo



Immagine Allegata: IMG-20201110-WA0005.jpg
 
ForumEA/U/IMG-20201110-WA0005.jpg

 