| Inviato il: 10/11/2020 10:23:18
|
CITAZIONE (Claudio, 10/11/2020 02:08:36 )
Il 4mm² lo si può al limite scambiare per un 2.5mm² ma un 6mm² no c'è una bella differenza.
Buongiorno ecco il cavo
Immagine Allegata: IMG-20201110-WA0004.jpg | |
| | Claudio
| Inviato il: 10/11/2020 11:01:25
|
Perfetto è un 2x6mm² che ha una caduta di 15V che non è normale, ha un problema, ha per caso delle giunte in quei 60 metri?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/11/2020 11:09:42
|
La lunghezza esatta le puoi determinare facendo la differenza fra i metri scritti alle estremità.
Immagine Allegata: Cavo.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/11/2020 11:32:48
|
l'FG16OR16 ha una resistività caratteristica di 3.3Ohm per 1000 metri, quindi con 3500W a 215V per inserire una caduta di 15V deve essere, o lungo 150 metri, o avere un problema.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marpanto
| Inviato il: 10/11/2020 12:17:09
|
CITAZIONE (Claudio, 10/11/2020 11:32:48 )
Perfetto è un 2x6mm² che ha una caduta di 15V che non è normale, ha un problema, ha per caso delle giunte in quei 60 metri?
Ciao Claudio, si adesso ricordo da dentro casa al contatore sono 10/11 metri | | | | marpanto
| Inviato il: 10/11/2020 12:18:29
|
Poi da dentro casa fino allinverter non ci sono giunture | | | | AlessandroT
| Inviato il: 10/11/2020 12:25:13
|
Marpanto fai una prova, scollega le batterie e i pannelli, attacca un carico superiore ai 2000w e misuri prima la tensione sul contatore e poi sull inverter, sicuramente che sarà la stessa del display ma per sicurezza misurala e attento alle dita. Se la caduta di tensione è tanta non hai altri dubbi è il cavo o qualche sua giunzione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 10/11/2020 14:31:14
|
CITAZIONE (AlessandroT, 10/11/2020 12:25:13 )
Marpanto fai una prova, scollega le batterie e i pannelli, attacca un carico superiore ai 2000w e misuri prima la tensione sul contatore e poi sull inverter, sicuramente che sarà la stessa del display ma per sicurezza misurala e attento alle dita. Se la caduta di tensione è tanta non hai altri dubbi è il cavo o qualche sua giunzione.
Ciao Alex, si lo controllato l'altra sera dal contatore esce 215 e dall'inverte 215, il problema secondo me sta nelle batterie se sono un po cariche va benissimo anche usando 3500watt dall'iverter esce 225/230 come si scaricano le batterie che passa a Enel e nel mentre carica anche le batterie fa quel lavoro | | | | Claudio
| Inviato il: 10/11/2020 14:33:14
|
Metti il parametro 11 a 2A.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marpanto
| Inviato il: 10/11/2020 14:44:39
|
CITAZIONE (Claudio, 10/11/2020 14:33:14 )
Metti il parametro 11 a 2A.
lo messo claudio. eccolo
Immagine Allegata: 20201109_184857.jpg | | | | marpanto
| Inviato il: 12/11/2020 21:07:05
|
buona sera ma che ho offeso qualcuno? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/11/2020 21:33:19
|
Marpanto anche con carica a 2A da sempre lo stesso problema? Comunque se la sera stacchi le batterie e assorbi 2 3000w e la tensione non si abbassa devi contattare l assistenza o comunque il rivenditore non c è altra via d uscita.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 12/11/2020 22:32:40
|
ciao alex, si da lo stesso problema se stacco le batterie va benissimo anche se uso 3000w | | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/11/2020 22:50:02
|
Hai contattato il venditore? A questo punto il problema è dell inverter non ci sono dubbi
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 12/11/2020 23:12:52
|
domani lo contattiamo speriamo bene grazie alex. buona notte | |
| | |
|