Collegamento stufa pellet exstraflame ad impianto con termoc
FinePagina

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 05/11/2018 17:42:06

Ciao Livio,
Ho scaricato il manuale della duchessa Idro...ebbene NON è predisposta al funzionamento in un impianto a vaso aperto, quindi, hai semplicemente bypassato una sicurezza! Siccome hai detto che nell'impianto sono presenti anche Delle valvole di non ritorno...non si ha nemmeno la garanzia che il vaso aperto lavori sulla stufa.

Occorre che ripristini i collegamenti come in origine.

Come ha detto Biomass, 4 serracinesche...due su mandata e ritorno del TC e due su mandata e ritorno stufa...chiudi quelle del TC, apri quelle della stufa, dai pressione...e ti godi il caldo...senza aggiungere rischi.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Livio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 08/11/2018 16:29:06

Ok.
Spiego meglio una cosa.
Quando attivo La stufa chiudo una volvola vicino la pompa del Tc e chiudo le 2 valvole chdi mandata e ritorno del tc.
La stufa ha 2 valvole di nn ritorno sia andata che rit.

 

Livio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 18:45:46

CITAZIONE (marcosnout, 08/11/2018 16:29:06 ) Discussione.php?215390&2#MSG15

Ciao Livio,
Ho scaricato il manuale della duchessa Idro...ebbene NON è predisposta al funzionamento in un impianto a vaso aperto, quindi, hai semplicemente bypassato una sicurezza! Siccome hai detto che nell'impianto sono presenti anche Delle valvole di non ritorno...non si ha nemmeno la garanzia che il vaso aperto lavori sulla stufa.

Occorre che ripristini i collegamenti come in origine.

Come ha detto Biomass, 4 serracinesche...due su mandata e ritorno del TC e due su mandata e ritorno stufa...chiudi quelle del TC, apri quelle della stufa, dai pressione...e ti godi il caldo...senza aggiungere rischi.

 

Livio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 18:48:57

Scusa
Ogni volta che voglio accendere la stufa devo chiudete queste valvole e caricare?
Io gia ho 2 valvole su mandata di ritorno che chiudo quando accendo la stufa.
Grazie

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 20:35:14

Se usi solo la stufa, predisponi le serracinesche e dai pressione, e non serve aprirle e chiuderle se non intendi utilizzare il TC.

La pressione viene meno solo nel caso tu intenda accendere il TC e quindi modifichi la posizione Delle serracinesche.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Livio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 16/11/2018 16:34:08

Cmq per chiudere la discussione.
Ho scoperto che il pressostato della miam8a extraflame ,ha 2 tarature. Unava 1.5 altraa 0.5 ecco perche, essendo collegata ad un impianto con Tc, su un contatto parte e l altro no. Quindi in un Certo senso è predisposta per funzionare a pressioni diverse.
Grazie di tutto.
Cmq forum utilissimo

 