Se sei già registrato           oppure    

Orario: 13/05/2024 08:19:06  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo Msg)


problema: guarnizione esce dalla sua sede, come evitare che la guarnizione esca dalla sua sede?
FinePagina

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 09:56:04

06



Immagine Allegata: stufa 06.jpeg
 
ForumEA/T/stufa 06.jpeg

 

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 09:56:41

07



Immagine Allegata: stufa 07.jpeg
 
ForumEA/T/stufa 07.jpeg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 10:45:45

allarme termico

è un allarme per superamento temperatura max, in zona girofumi/scambiatore.

per ripartire devi ripristinare il termostato scattato.

Quindi cerca un cappuccio di plastica che sviterai e si scopre il tastino da premere (farà un click)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 10:54:15

questa è una foto da archivio

vedi i cappellotti neri dei due termostati, in alto?

si svita il cappellotto e si preme il tastino dentro. Poi si riavvita il cappellotto

ForumEA/us/img20/1888/battui.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 10:55:06

nella foto 6 vedo un cappellotto...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 14:59:15

L'ho svitato e premuto il pulsante. Niente da fare... Sempre allarme termico depr
Non so più cosa fare

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 17:24:40

ne hai un'altro, di sicuro.

oppure non l'hai premuto fino un fondo



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 18:36:20

Termostato a riarmo manuale.
È il pulsante.
Altri non ce ne sono.
L'allarme parla di pressione e non di temperatura...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 19:36:58

sei sicuro?
leggo sul display "termostato"

se è solo un allarme termico, basta fare un reset allarme.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 19:47:43

da pagina 96 del libretto LINK

tieni premuto 5 secondi il tasto off



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 20:55:39

L'allarme di adesso è termico depressione.
Ho resettato gli allarmi come indicato
Ma ricompaiono al riavvio entro un minuto...
Per questo motivo chiedo se qualcuno sa indicarmi qual è il tubicino del pressostato per soffiarci come indicato in altre discussioni per stufe diverse dalla mia.
Io non riesco ad individuarlo...



Immagine Allegata: stufa 00 all termico depr.jpeg
 
ForumEA/T/stufa 00 all termico depr_1.jpeg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 22:14:40

mancano le foto del girofumi parte a destra.
il tubicino siliconico è posto prima delle pale del girofumi.

Il pressostato non deve essere soffiato per nessun motivo.
La parte che va soffiata o meglio ancora, liberata con una fascetta da elettricista o stuzzicadenti, è il portagomma dove si infila il tubicino, in pn prossimità del girofumi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 22:17:25

per capire

se vuoi soffiare, trova il pressostato.
segna la posizione del tubicino in caso ci fossero due beccucci portagomma.
Sfili il tubicino dal portagomma del pressostato
Soffi nel tubicino in direzione girofumi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/01/2019 22:18:18

allarme termico depr era anche prima



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Cimabue
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 24/01/2019 17:59:22

CITAZIONE (Biomass, 19/01/2019 22:17:25 ) Discussione.php?215491&3#MSG42

per capire

se vuoi soffiare, trova il pressostato.
segna la posizione del tubicino in caso ci fossero due beccucci portagomma.
Sfili il tubicino dal portagomma del pressostato
Soffi nel tubicino in direzione girofumi

grazie, spero che Olimpia Splendid mi comunichi dove si trova il pressostato.
Perché la stufa è in una posizione abbastanza "infame" per guardarci dentro dal retro.
Intorno alla ventola del girofumi non vedo niente.
A parte che non so come sia fatto un pressostato.
Distinguo solo la candeletta e la girofumi. Il resto per me è mistero gaudioso.
Nel PDF manuale tecnico alla lettera L riporta Pressostato.
Peccato che nel disegno non corrisponda a nessun oggetto.
Speriamo di venirne a capo.



Immagine Allegata: stufa 01.JPG
 
ForumEA/T/stufa 01.JPG

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum