| cokki
Watt Gruppo:Utente Messaggi:31
Stato:
| Inviato il: 14/04/2019 11:55:54
|
Non ricordo se era carica quando feci la prova ma Nn penso.. Ora xesempio è al 60% secondo il programma che me lo indica di epever, ma se controllo con tester risulta 12,4v | | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 12:13:30
|
Infatti 60% circa.
Immagine Allegata: Percentuale scarica.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 12:19:10
|
CITAZIONE (cokki, 14/04/2019 12:13:30 )
Non ricordo se era carica quando feci la prova ma Nn penso.. Ora xesempio è al 60% secondo il programma che me lo indica di epever, ma se controllo con tester risulta 12,4v
Infatti adesso o almeno sta mattina quando hai fatto la prova ogni pannello aveva la sua produzione, infatti ogni pannello che scollegavi diminuirà la produzione, invece magari ri l altro giorno la batteria era già carica. Comunque secondo me l altro giorno la produzione c era ma la batteria era già quasi completamente carica e non assorbiva più di 4 A
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 12:20:25
|
Se adesso ti spunta un bel sole con batteria al 60 percento la produzione dovrebbe essere maggiore.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 14:34:41
|
Adesso la batteria è all 86 percento e magari non assorbe più di tanto, prova ad attaccare un carico alla batteria in modo che richieda corrente al regolatore e vedi se la corrente dai pannelli aumenta, se aumenta poi provi a scollegare i pannelli e vedi se la produzione diminuisce.
Modificato da AlessandroT - 14/04/2019, 15:04:29
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 14:57:00
|
Vedo un errore di fondo, la tensione di carica massima va settata a 14.4V con mantenimento a 13.6/13.8VV
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 15:01:19
|
I pannelli li hai messi tutti in parallelo o sono tutti in serie?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 15:08:17
|
Dalla tensione pannelli che leggo sono tutti in parallelo, sei alla tensione minima sindacale per quel regolatore, il manuale dice, tensioni di lavoro pannelli minimo 2V sopra la tensione delle batterie e massimo 90V
Con tutti i pannelli in serie arrivi a 66V, mettili tutti in serie e vedrai che la corrente sale, importante non staccare mai le batterie prima di aver scollegato i pannelli e non collegare mai i pannelli senza batterie.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 15:48:59
|
Claudio non penso che il problema sia la tensione dei pannelli bassa per far lavorare l mppt, in ogni caso non pensi che sia un problema mettere questi pannelli in serie con queste correnti diverse? Comunque correggimi se sbaglio, ma potrebbe mettere in parallelo il pannello da 50 con uno da 30 in modo da avere una corrente simile al pannello da 80 e poi collegarlo in serie al pannello da 80 lasciando fuori quello da 30.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | cokki
Watt Gruppo:Utente Messaggi:31
Stato:
| Inviato il: 14/04/2019 16:09:42
|
Sono tutti in parallelo, ma ho provato a mettere in serie il 30 e il 50 è poi in parallello 80w ma la tensione balza subito a 22v e poi si ristabilizza come se fossero in parallelo a circa 14, 15 v con lo stesso amperaggio 3-4 ampere circa, ma provando ad eliminare 1 pannello vedo che l amperaggio effettivamente scende ma di non molto, circa mezzo amper o poco piu | | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 16:10:19
|
No perché quello da 80W ha VOC 22.6V mentre gli alti in serie avrebbero 42.5V e quello da 80 non lavorerebbe, anche la serie non va per nulla bene, il 30W farebbe da ostruzione e andrebbero in conduzione i suoi diodi.
Non è facile con 3 pannelli così diversi, la teoria suggerirebbe parallelo
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 16:11:40
|
Cokki devi mettere in parallelo il 30 e il 50 e poi in serie a quello di 80.se vuoi ti faccio uno schema.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/04/2019 16:14:02
|
CITAZIONE (AlessandroT, 14/04/2019 16:11:40 )
Cokki devi mettere in parallelo il 30 e il 50 e poi in serie a quello di 80.se vuoi ti faccio uno schema.
Questa potrebbe essere una buona soluzione.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/04/2019 16:14:19
|
CITAZIONE (Claudio, 14/04/2019 16:11:40 )
No perché quello da 80W ha VOC 22.6V mentre gli alti in serie avrebbero 42.5V e quello da 80 non lavorerebbe, anche la serie non va per nulla bene, il 30W farebbe da ostruzione e andrebbero in conduzione i suoi diodi.
Non è facile con 3 pannelli così diversi, la teoria suggerirebbe parallelo
Aspetta Claudio scusa se sono ripetitivo io dico di mettere in parallelo 30 e 50w in modo da avere quasi 5 A è poi in serie quello da 80 che ha una corrente quasi di 5A e naturalmente di lasciare fuori quello da 30 in più.
Scusa la ripetizione ho visto adesso il tuo ok
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|