| Biomass
| Inviato il: 02/10/2019 20:03:06
|
dovrebbe montare la scheda siemens verde e non la rossa.
Quindi a pag 50 trova la posizione del connettore sonda fumi, da controllare se la t fumi non sarà coerente con quella ambiente (stufa spenta)
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | piratafa
| Inviato il: 02/10/2019 22:51:18
|
Le stranezze continuano...
Provata la sonda con il tester,mi dava 0.51,guardando la t.fumi mi dava 000,mentre guardavo parametri ecc,sono partite le ventole ambiente a circa metà velocità ,ovviamente emanavano aria fredda,ed è ricomparso l'errore 50 pressostato,pigiando lo spegnimento,si spengono le ventole per ripartire dopo pochi istanti e compare l'errore 30 sensore fumi...
Immagine Allegata: P_20191002_222120.jpg
Modificato da piratafa - 02/10/2019, 23:11:56
| | | | piratafa
| Inviato il: 02/10/2019 22:58:36
|
Errori
Immagine Allegata: P_20191002_223712.jpg | | | | piratafa
| Inviato il: 02/10/2019 22:59:15
|
Errori
Immagine Allegata: P_20191002_223235.jpg | | | | Biomass
| Inviato il: 02/10/2019 23:12:19
|
non farei nulla senza staccare la spina...
potresti fare danni
comunque nulla di strano
se segna 000 non la vede e da errore sonda fumi
se la vede male, da errati dati alla centralina che sente ipotesi 300º e allora avvia le ventole di raffreddamento.
la sonda legge bene se da la T ambiente anche sui fumi a stufa spenta
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 08:43:43
|
Come ho misurato la sonda,va bene? I valori sono giusti?ho notato che il cavo sonda è abbastanza rigido tranne alla fine dove si sdoppiano per in 2 per collegarsi alla scheda,ma le piccole viti sono talmente strette che non sono riuscito a svitarle con il caccivitino di precisione,oggi mi procurò un cacciavite più adatto | | | | frenk1968
| Inviato il: 03/10/2019 10:09:52
|
buondi.
la misura con il tester ci dice che la sonda non e interrotta,ma per il valore non so dirti se giusto.pero poi con il valore di temperatura che ti indica la stufa la cosa non e coerente,ooo di solito indica sonda interrotta.non so cosa pensare.
--------------- ricordati che devi morire. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
| | | | piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 13:35:12
|
Anche io non so cosa pensare...
È vero che l'allarme dice sonda fumi,ma è anche vero che come attacco la spina,sento quasi subito il pressostato che scatta....
Ho letto tutta la discussione in un' altro post con il mio stesso problema,aveva solo pulito i contatti della morsettiera,cosa che ho già fatto,Ma se ponticello la sonda fumi? Almeno per andare ad esclusione | | | | marcosnout
| Inviato il: 03/10/2019 14:03:30
|
CITAZIONE (piratafa, 02/10/2019 22:51:18 )
Le stranezze continuano...
Provata la sonda con il tester,mi dava 0.51,guardando la t.fumi mi dava 000,mentre guardavo parametri ecc,sono partite le ventole ambiente a circa metà velocità ,ovviamente emanavano aria fredda,ed è ricomparso l'errore 50 pressostato,pigiando lo spegnimento,si spengono le ventole per ripartire dopo pochi istanti e compare l'errore 30 sensore fumi...
Il valore rilevato, rapportato alla scala usata, può tranquillamente significare che la sonda sia guasta/interrotta.
Solitamente le sonde NTC (ma anche le PTC) hanno valori pari ad alcuni kohm.
Ponticellare non serve a niente, la stufa andrebbe comunque in allarme perché NON sarebbe in grado di rilevare l'innalzamento di temperatura che significa fire-on
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 14:22:02
|
Quindi per aver la certezza che la sonda è andata,come devo verificarla? | | | | marcosnout
| Inviato il: 03/10/2019 14:31:42
|
L'hai già verificata...verifica anche il cablaggio e, se non trovi anomalie, sostituiscila.
Per ulteriori controlli servirebbe la tabella di conversione kohm/°C utilizzata da CS Thermos.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 14:49:56
|
Mi dovresti dire come verificare,nel campo elettronico sono molto scarso | | | | marcosnout
| Inviato il: 03/10/2019 15:00:08
|
C'è poco da dire...devi controllare sulla scheda dove sono innestati i due capi della sonda...
CITAZIONE
ma le piccole viti sono talmente strette che non sono riuscito a svitarle con il caccivitino di precisione,oggi mi procurò un cacciavite più adatto
...visto che non sei riuscito a farlo quando hai misurato con il tester...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | piratafa
| Inviato il: 03/10/2019 16:49:15
|
Avevo in filato 2 pezzetti di fil di ferro e ho collegato il tester,Poi riuscito a svitarle
Modificato da piratafa - 03/10/2019, 17:03:35
| | | | Biomass
| Inviato il: 03/10/2019 17:30:48
|
Si potrebbe collegare la sonda ambiente al posto di quella fumi.
E viceversa
Non accendere la stufa...ma leggere solo le t ambiente e la t fumi con le sonde ntc invertite
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|