| marcosnout
| Inviato il: 18/11/2019 18:23:56
|
CITAZIONE
Tieni conto che non ho nessun messaggio di errore nessun messaggio di guasto e la macchina sembra accendersi correttamente è quello che mi fa arrabbiare che sembra andare tutto bene ma non si accende..anch'io sono d'accordo che se non tira non tira..
Ti fai la domanda e ti dai anche la risposta, ma.....
Il tiraggio ci deve essere, in maniera NATURALE!!
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 18/11/2019 19:00:00
|
CITAZIONE (Paolinog, 14/11/2019 20:40:09 )
... sono 4 anni che ha sempre tirato bene ...
Ho riletto un poco tutto il tread e sinceramente anch'io non capisco come un tubo orizzontale da 1 metro e mezzo possa mai aver tirato.
Nel manuale prevedono un controllo dell'uscita fumi ogni 4t... Se non ho capito male sono 40 quintali e se la stufa ha lavorato 4 anni a 10 quintali/anno siamo arrivati al traguardo! Condivido anch'io l'idea di regalarle una bella canna fumaria!!! | | | | marcosnout
| Inviato il: 18/11/2019 19:35:13
|
Può anche aver funzionato "sufficientemente" fino ad una settimana fa...poi basta che si siano verificate delle particolari condizioni ambientali a causa delle quali il tiraggio è diminuito, ma, torno a fare riflettere sulla pericosità di tale situazione...basta una volta, una volta sola a stufa accesa e magari di notte...
Chissà, magari tra un giorno i una settimana ricomincia a funzionare sufficientemente, ma lo stato di pericolosità rimane invariato. L'unica differenza sostanziale è che, adesso, Paolinog è informato!!!
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Paolinog
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 18/11/2019 19:37:35
|
CITAZIONE (marcosnout, 18/11/2019 19:35:13 )
Può anche aver funzionato "sufficientemente" fino ad una settimana fa...poi basta che si siano verificate delle particolari condizioni ambientali a causa delle quali il tiraggio è diminuito, ma, torno a fare riflettere sulla pericosità di tale situazione...basta una volta, una volta sola a stufa accesa e magari di notte...
Chissà, magari tra un giorno i una settimana ricomincia a funzionare sufficientemente, ma lo stato di pericolosità rimane invariato. L'unica differenza sostanziale è che, adesso, Paolinog è informato!!!
Ok grazie.. Ma di notte sempre spenta.. Io penso sia un problema di motore estrattore fumi,più che canna x me | | | | marcosnout
| Inviato il: 18/11/2019 20:17:11
|
Vedi?
Non vuoi capire...
Rispondi a questa semplice domanda...
C'è tiraggio NATURALE??
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 18/11/2019 20:23:22
|
CITAZIONE
ho fatto le prove con la diavolina che non a tiraggio
CITAZIONE
anch'io sono d'accordo che se non tira non tira..
Queste sono parole tue e dicono l'esatto contrario della tua ultima affermazione!
Detto ciò, chiama un cat.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Paolinog
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 18/11/2019 23:18:00
|
CITAZIONE (marcosnout, 18/11/2019 20:23:22 )
CITAZIONEho fatto le prove con la diavolina che non a tiraggio
CITAZIONEanch'io sono d'accordo che se non tira non tira..
Queste sono parole tue e dicono l'esatto contrario della tua ultima affermazione!
Detto ciò, chiama un cat.
Ok grazie | | | | RAUNARDE
| Inviato il: 19/11/2019 09:14:07
|
ciao, scusami ma per pulizia intima e profonda cosa intendi?
per me vuol dire smontare braciere e giro fumi, aspirare tutto, smontare ventola aspirazione fumi e pulirla e provarla con una accensione oppure alimentandola, pulire la zona dove sicuramente si sarà depositata tanta cenere se ti va bene, se hai usato pellet scadente anche blocchi di cenere aggregata.
una volta smontata la ventola fumi devi sostituire la guarnizione, dai anche una pulita al depressostato soffiando nel tubicino che va verso il girofumi con il compressore per liberarlo bene.
poi rimonti tutto e riprovi, se non va .... chiama il CAT | | | | Paolinog
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 19/11/2019 12:10:03
|
CITAZIONE (RAUNARDE, 19/11/2019 09:14:07 )
ciao, scusami ma per pulizia intima e profonda cosa intendi?
per me vuol dire smontare braciere e giro fumi, aspirare tutto, smontare ventola aspirazione fumi e pulirla e provarla con una accensione oppure alimentandola, pulire la zona dove sicuramente si sarà depositata tanta cenere se ti va bene, se hai usato pellet scadente anche blocchi di cenere aggregata.
una volta smontata la ventola fumi devi sostituire la guarnizione, dai anche una pulita al depressostato soffiando nel tubicino che va verso il girofumi con il compressore per liberarlo bene.
poi rimonti tutto e riprovi, se non va .... chiama il CAT
Tutto quello che dici tu è stato fatto tranne una cosa, motore dei fumi è stato ispezionato da fuori cioè pulito esternamente dal tubo e non smontato ma dentro non c'è nulla di che di sporco, per il resto è tutta pulitissima. | | | | Biomass
| Inviato il: 19/11/2019 12:53:52
|
Se la stufa la porti fuori casa, senza canna fumaria, e acce dendola si accende, allora è la canna che non tira.
Se non si accende anche così, allora non è un problema di canna fumaria
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Paolinog
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 19/11/2019 14:59:58
|
CITAZIONE (Biomass, 19/11/2019 12:53:52 )
Se la stufa la porti fuori casa, senza canna fumaria, e acce dendola si accende, allora è la canna che non tira.
Se non si accende anche così, allora non è un problema di canna fumaria
Ciao biomass avevo già fatto questa prova senza la canna fumaria Ma la stufa Non è partita lo stesso quindi a questo punto mi confermi anche tu che non è un problema della canna è un mistero che a breve svelerò c'è la devo fare io o ce la farà il cat... Comunque grazie | | | | frenk1968
| Inviato il: 19/11/2019 17:02:22
|
credo che non si sia mai provato cambiare pellet.
--------------- ricordati che devi morire. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
| | | | Paolinog
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 19/11/2019 19:52:33
|
Risolto.. Va che è una meraviglia.. Cos'era?? Alla fine un blocco di cenere nei fasci in fondo residuo non rimosso dalla pulizia intima! 👍volevo ringraziarvi dei consigli.
Immagine Allegata: IMG-20191119-WA0000.jpg | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|