Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 18/10/2020 23:47:49

CITAZIONE (wildturky, 18/10/2020 21:28:48 ) Discussione.php?215919&11#MSG168

Ciao Claudio come si comporta senza accumulo cioè come avviene la commutazione da Enel a inverter e viceversa..non so se mi sono spiegato bene...


Non avviene, miscela le due cose.

Se hai un carico da 1000W e i pannelli ne danno solo 500 i restanti 500 li preleva da Enel.



Modificato da Claudio - 19/10/2020, 00:10:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 19/10/2020 20:25:48

Devo prendere i componenti elettrici per assemblare l'impianto sia lato pannelli che casa... quindi magnetotermico,sezionatori, filo, deviatore,fusibili...dove posso andare a guardare per fare un unica spesa e prendere tutto l'occorrente in un unico posto?



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 19/10/2020 22:15:37

Io di solito vado in un magazzino di vendita materiale elettrico, dove trovo qualità e prezzi OK e parlo con persone reali, ma se vuoi su energiasolare100 LINK trovi tutto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 19/10/2020 22:37:10

Grazie Claudio... perché non conosco le caratteristiche dei componenti da inserire altrimenti li avrei preso un po'qua'e là dove era più conveniente...per esempio lo scaricatore va bene questo?



Immagine Allegata: IMG_20201019_083808.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20201019_083808.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 19/10/2020 22:41:39

wildturky quello non è uno scaricatore!!!

E' un sezionatore in DC che puoi usare per la linea pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 19/10/2020 22:57:36

Si si volevo dire sezionatore...per 2 stringhe va bene e all'ingresso ci metto i fusibili..mi sembra che ha già i ponti per il parallelo



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 20/10/2020 00:27:50

I ponticelli mettono in serie non in parallelo, servono per mettere in serie le due sezioni del sezionatore, per interrompere l'arco voltaico su linea pannelli funzionate con elevate sensioni in DC, infatti quello ha come limite di sezionamento 600V.

E il GK ha come limite massimo 500V, ma è meglio non superare i 450V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 20/10/2020 19:25:50

Per assemblare il quadro lato rete il magnetotermico tra Enel e inverter da quanto lo devo prendere e il c20 anche esso che valori deve essere...



Immagine Allegata: IMG_20201020_192337.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20201020_192337.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 20/10/2020 19:34:59

Se hai un contatore da 3Kwh va da 16A, se da 4Kwh va da 20A se da 6Kwh 30A, sempre sensibilità 0,030A ma in ogni caso i cavi che portano potenza dal contatore all'inverter e dall'inverter al primo differenziale/magneto, devono essere da 6mm².



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 20/10/2020 20:16:17

Grazie Claudio...ma anche il c20 è un magnetotermico e sempre sensibilità 0,030..ma poi la dicitura c20 che significa...BTicino F312 - portafusibile 2P
Portafusibile BTicino 2P, 20A 400Vac per il lato pannelli può andare?
scusate se faccio domande stupide ma voglio imparare per bene...



Modificato da wildturky - 20/10/2020, 20:45:27


---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 21/10/2020 00:31:14

No non puoi usare un portafusibile a sezionare per due stringhe da 7 pannelli in serie, all'apertura sfiamma, va bene quello da 600V che hai messo poco più sopra.

Per il differenziale/magneto

2P C20 sta per 2 poli 20A.

F312 portafusibile a sezionare a due poli

3 è la serie
1 fusibili da 1Cm di diametro
2 numero dei poli

F311 portafusibile a sezionare a uno polo
F313 portafusibile a sezionare a tre poli



Modificato da Claudio - 21/10/2020, 00:48:20


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 21/10/2020 00:42:52

E se metterai le batterie, serve uno stacca batterie e un fusibile a lamina
di pari amperaggio della batteria, ogni banco da 48V.
Qui trovi tutto LINK
E qui gli stacca batterie LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 21/10/2020 00:46:54

Per le batt. ho fatto cosi



Immagine Allegata: Batterie.jpg
 
ForumEA/U/Batterie.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 21/10/2020 12:29:42

Grande Claudio...sei una macchina da combattimento.. adesso riaggiorno il mio schema di collegamento e poi lo posto...unico grande problema è il contatore Enel che ce l'ho fuori casa....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 21/10/2020 14:13:29

Dai non è un problema, anche il mio è sulla recinzione, ho messo subito sotto al contatore un differenziale da 0.30A 20A per proteggere la linea da 6mm² interrata in giardino lunga 20m, poi uno 0.030A 16A in ingresso all'inverter e un altro 0.030A 25A per proteggere gli altri 10m per entrare in casa, 25A per evitare di andare nel locale tecnico per riarmarlo, scattano prima quelli in casa, dove ho poi sdoppiato su uno 0.03A 16A per la forza e uno 0.03A 10A per le luci, sezionando ogni stanza in forza e luci.



Immagine Allegata: sez.jpg
 