seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 01:15:19

scusa quale morsetti?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 01:18:08

Devi aprire il portellino degli inverter e controllare la colorazione dei fili, il blu deve portare il neutro il marrone la fase, sia in ingresso che in uscita.

E verificare che effettivamente arrivi da ENEL neutro sul blu e fase sul marrone



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 01:21:54

Così LINK su tutti e due



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 01:22:09

oggi fino ad pranzo sono ancora accasa e aprirò tutte le scatole e gli portelloni e guardo per bene

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 01:23:35

Ok a domani



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 11:07:13

Ciao ragazzi oggi o aperto tute le scatole ed o controllato con il cerca frase tutti fili uno per uno staccando l’inverter e attaccato il contattore da lui fino ad inverter tutto a posto ,iniziando da mandata del inverter verso casa con l’inverter in produzione e il contattore Enel staccato provando con il cerca fase o notato che la spia si accende toccando sia il neutro che la fase poi o provato anche l’ingresso Enel e la spia si accende nonostante l’interruttore giù poi o controllato con il multimetro e mi da un valore di 3v in uscita al ingresso dell Enel sia su neutro che fase poi il strano e che mettendo il puntale su filo terra mi da un valore di 72v cosa ditte ? Allego foto



Immagine Allegata: 151F9134-B9D0-410C-ADBC-68BFABA40F04.jpeg
 
ForumEA/U/151F9134-B9D0-410C-ADBC-68BFABA40F04.jpeg


Scarica allegato

7CF9BC39-F127-4FA4-B390-57BC4FCE4FDA.jpeg ( Numero download: 92 )

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 11:08:38

Il valore con multimetro



Immagine Allegata: 1352BFDD-5AF7-4EE2-AEF3-26390EA33680.jpeg
 
ForumEA/U/1352BFDD-5AF7-4EE2-AEF3-26390EA33680.jpeg


Scarica allegato

082FDC88-1735-4097-9E64-D703594FF6B8.jpeg ( Numero download: 82 )

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 11:10:20

Il mio inverter che sono due collegati in parallelo



Immagine Allegata: 36FBE971-403E-4731-B42A-2F1980BC7BF2.jpeg
 
ForumEA/U/36FBE971-403E-4731-B42A-2F1980BC7BF2.jpeg


Scarica allegato

7153815C-A1DD-461B-9DDE-7166DC136702.jpeg ( Numero download: 92 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 15:00:57

A parte i colori che sono invertiti, il blu deve indicare il neutro sempre e li è sul morsetto delle fase, la fase deve essere sulla vite di destra, al centro il neutro e a sinistra la terra, quando sei in isola è giusto che tu abbia due fasi sbilanciate rispetto alla terra.

E' importante, perché il neutro è diretto sui componenti interni, mentre solo sulla fase è presente un relay di sezionamento, come puoi vedere nello schema a blocchi..



Modificato da Claudio - 11/02/2020, 15:18:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 15:08:22

Mi pare di ricordare, correggimi se sbaglio, che tu con un inverter alimenti una zona dell'abitazione e con il secondo ne alimenti un'altra, non è che per caso hai un'altro scambio di fase e neutro nell'impianto.

C'è comunque una prova di integrità ingresso inverter che puoi fare, spegnili tutti e due con l'interruttore sotto, stacca prima i pannelli poi le batterie, quando tutto spento da 3/4 minuti dai ENEL in ingresso, se il diff. scatta uno dei due inverter ha un problema.

E' già successo, guasto condensatore di filtro in ingresso.

PS.
Li hai configurati Master e Slave vero?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 19:09:05

Ciao Claudio scusa la tarda risposta ma stavo guidando e non potevo rispondere sono entrato da poco gli miei inverter sono collegati in parallelo per avere una potenza maggiore dato che quasi tutto a casa mia va a corrente e o solo un uscita che alimenta tutti servizi,farò anche la prova da te consigliata domani mattina poi ti aggiorno,in merito ad collegamento dei fili secondo la schematica di collegamento non credo di aver sbagliato ma può essere ti allego foto ,si sono configurati come hai detto



Immagine Allegata: 73D83E55-B9BF-4867-A062-FC0B30DB3450.jpeg
 
ForumEA/U/73D83E55-B9BF-4867-A062-FC0B30DB3450.jpeg


Scarica allegato

4707D007-B224-4AD1-895E-64B97F302C02.jpeg ( Numero download: 95 )

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 19:10:42

Uno master e altro slave



Immagine Allegata: 7E19C969-9998-458C-ACFB-059B0CE57926.jpeg
 
ForumEA/U/7E19C969-9998-458C-ACFB-059B0CE57926.jpeg


Scarica allegato

4B3BA903-5AC1-4257-AA54-26E300C940B4.jpeg ( Numero download: 105 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 19:38:25

Se il cavo che vedo porta le cose giuste è collegato sbagliato, dove hai il blu ci deve essere la fase dove hai il nero il neutro, tutti e due gli inverter, uguali sia in ingresso che in uscita.
Ricorda che per normativa il blu è sempre neutro, per la fase marrone o nero.



Modificato da Claudio - 11/02/2020, 19:43:01


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

seba
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 19:50:46

Scusa ma in fianco ad collegamento e scritto N L TERRA ,nullo linea e terra in ordine com’è scritto gli ho collegati correggimi ,N nullo :L linea

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/02/2020 19:55:09

E' vero scusa vedo adesso la foto, è al contrario del mio.



---------------