| OrsoMario
| Inviato il: 09/09/2020 23:18:42
|
CITAZIONE (AlessandroT, 09/09/2020 23:04:16 )
orsomario stai tranquillo che sole permettendo hai un inverter che va benissimo con queste batterie, io in più di 3 anni non ho mai avuto un problema.
questo mi rincuora.. e non di poco..
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 09/09/2020 23:41:37
|
Visto che ho ancora un tarlo che lavora e mi tormenta, espongo questa domanda a tutti, e magari riesco a capire anche io..
nel Primo step del diagramma fase di Boost/bulk, (dove la linea cresce repentinamente) in questo lasso di tempo (T0) c'è un tempo limite per raggiungere i vlaori impostati "nel mio caso 30V."? se si, che calcolo dovrei fare per averne un stima?
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 00:25:26
|
Il calcolo è 10*T0=T1, in teoria.
T0=il tempo che ci impiega ad arrivare alla tensione di Bulk, T0*10= tempo che resterà alla tensione di Bulk, ma in pratica non è cosi, la fase di Bulk termina solo se le batt. raggiungono un assorbimento pari a 1/5 della corrente impostata per la fase di Bukl.
nel mio caso la corrente impostata è 40A/5=8A, quando la corrente assorbita dalle batt. sara sotto gi 8A per almeno 10 minuti consecutivi ci sarà il passaggio a Float.
Vedi grafico, 4 ore per raggiungere la tensione di Bulk che vi è rimasta per 5 ore.
Quel calcolo sarebbe 240*10=2400 cosa???
Modificato da Claudio - 10/09/2020, 00:29:12
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 00:27:04
|
Qui sempre 4 ore ma solo 2 di Bulk, quando arriva sotto gli 8A, 1/5 di 40A, passa a Float indipendentemente dal tempo
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 10/09/2020 07:07:14
|
Aspetta claudio l inverter di orsomario è un pwm ed ha un algoritmo di carica diverso dagli mppt ed effettivamente lavora sul tempo ( la fase di bulk) invece come ben dici il tuo e comunque gli mppt (mpp sollar o cloni) lavorano sull assorbimento, assorbimento che si è del 20 percento ma non della massima corrente settata ,ma di quella raggiunta ( almeno nel mio)
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 10/09/2020 09:00:03
|
Seguo da spettatore, nel frattempo ragiono con voi..
PS. la caricha e partita stamattina appena ha iniziato a albeggiare..
Modificato da OrsoMario - 10/09/2020, 09:08:33
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 09:59:35
|
L'algoritmo di carica non cambia è indipendente da PWM o MPPT, vedi manuali PWM e MPPT, fra i due cambia solo la gestione di come il carico viene applicato ai pannelli.
L'MPPT continua la ricerca del punto di maggior corrente con la maggiore tensione.
Il PWM non cerca nulla va in corrente senza badare alla tensione, che per ovvi motivi non sarà mai meno di quella delle batterie, sole permettendo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 10/09/2020 10:20:25
|
Aggiornamento carica partita stamattina, tensione betterie 24,6V. fotovoltaico 24V. 1A dopo un ora e mezza era a Batterie 26V. fotovoltaico 25V.11A
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 10:29:58
|
Non è possibile che il FV abbia una tensione inferiore alle batt. e scorrano 11A, non credi?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 10/09/2020 10:32:57
|
Aspetta claudio copio e incollo un messaggio che mi hanno inviato in seguito ad un mio dubbio sulla ricarica essendo passato dal 3024pwm al'mppt
Dear Alessandro,
Due to the SCC topology is different, the charging control logic is also different between these 2 models.
To VP3K, CV charging time is 10 times of CC charging time then switch to floating charging mode. For VM3K Plus, after the inverter switch to CV mode and the charging current is less than 20% of maximum charging current and the voltage is > floating voltage then the charger will switch to floating mode.
Best regards,
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 10/09/2020 10:36:56
|
Aggiungo passate 2 ore fotovoltaico 25v. 22A batterie a 26.2V e non salgono più, utilizzatori in casa 110w per qualche minuto po 0w (il frizer a pozzo che ognitanto si accende) giornata leggermente velata ma non si riesce a guardare il sole per più di pochi secondi "pe rendere l'idea"
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 10:38:52
|
Tradotto:
A causa della topologia SCC è diversa, anche la logica di controllo della carica è diversa tra questi 2 modelli.
Per il VP3K, il tempo di carica CV è di 10 volte il tempo di carica CC e poi passare alla modalità di carica flottante. Per il VM3K Plus, dopo che l'inverter passa alla modalità CV e la corrente di carica è inferiore al 20% della corrente di carica massima e la tensione è > tensione flottante, il caricabatterie passa alla modalità flottante.
Cordiali saluti
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
@Ale OK ma allora perchè il mio che da manuale dice:
10 volte il tempo di carica
Ma invece passa al 20%?
Possibile che usi i due sistemi a piacere?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 10:41:01
|
OrsoMario dova hai preso quell'algoritmo di carica?
Questo è il manuale per gli HS PWM LINK
Modificato da Claudio - 10/09/2020, 10:46:51
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 10/09/2020 10:46:41
|
Riccardo, post di pagina 16 che è identico a quello che ho nel mio libretto del manuale utenet del mio inverter
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/09/2020 10:49:06
|
OK, ma strano, il tuo è paragonabile al MppSolar PIP-HSE1, quell'algoritmo è errato.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|