| Luca450Mhz
| Inviato il: 20/09/2020 15:09:16
|
CITAZIONE (OrsoMario, 20/09/2020 13:38:39 )
un totale di 6Kwh
Giusto come precisazione, 6kW. Non ci va l'h in quanto non è una misura di una capacità di energia nel tempo. Si parla di potenza istantanea. Anzi per essere pignoli parlando di pannelli solari si esprime la potenza in kWp (chilowatt di picco, ovvero la potenza massima teorica erogabile dai pannelli).
Non è per riprendere, ma solo per dare una piccola spiegazione
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 20/09/2020 15:36:42
|
CITAZIONE (OrsoMario, 20/09/2020 13:38:39 )
...meterne altri 15 ...
E giusto per precisare. a proposito dei 6kWp , vorrei ricordare che in Luglio con 9-10 ore di soleggiamento in teoria (molto teorica) si otterrebbero 60kWh... Ma ovviamente con un inseguitore solare, altrimenti al massimo e proprio massimo massimo si potrebbe contare sulla meta', ovvero 30 kWh (forse).
Sempre in assenza di un inseguitore solare occorrera' pensare che l'orientamento ideale dovra' essere quello delle 2 misere orette di Gennaio e allora in Estate ci si troverebbe un pochino svantaggiati...
Forse meglio soffermarsi e riflettere... Non credo che un "Aggiungi qua e aggiungi la'... " possa risolvere. Io punterei per il momento ad ottimizzare l'esistente per sfruttarlo al meglio delle sue possibilita'.
Sono sempre convinto che l'unico modo per essere in "Isola" sia il buon vecchio Gruppo Elettrogeno... Non ho ancora visto Ospedali o altri Siti Sensibili rottamare i Generatori e installare FV+Batterie...
Cliccare la foto per aprire il file...
Modificato da lupocattivo - 20/09/2020, 15:44:03
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/09/2020 15:49:24
|
Fermati un momento OrsoMario, se la tua intenzione è quella fermati mentre sei ancora all'inizio e riprogetta il sistema a 48V.
So che per altre 12 batt. ci va un mutuo ma cosi finisci per avere un sistema sbilanciatissimo e difficile da gestire con le correnti in gioco.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 20/09/2020 18:11:29
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 20/09/2020 15:09:16 )
CITAZIONE (OrsoMario, 20/09/2020 13:38:39 ) un totale di 6Kwh
Giusto come precisazione, 6kW. Non ci va l'h in quanto non è una misura di una capacità di energia nel tempo. Si parla di potenza istantanea. Anzi per essere pignoli parlando di pannelli solari si esprime la potenza in kWp (chilowatt di picco, ovvero la potenza massima teorica erogabile dai pannelli).
Non è per riprendere, ma solo per dare una piccola spiegazione
Ciao Luca450Mhz,
hai fatto benissimo a farmi notare l'errore, sono qui per imparare, Claudio mi aveva spiegato la differenza tra Kv KW è ognitanto inciampo ancora
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 20/09/2020 18:17:29
|
[quote=lupocattivo, 20/09/2020 15:36:42 ?Discussione.php?216210&31#MSG470]CITAZIONE (OrsoMario, 20/09/2020 13:38:39 )
...meterne altri 15 ...
Forse meglio soffermarsi e riflettere... Non credo che un "Aggiungi qua e aggiungi la'... " possa risolvere. Io punterei per il momento ad ottimizzare l'esistente per sfruttarlo al meglio delle sue possibilita'.
Si Lupo, la mia era solo un idea, ma vedo che non è così semplice da realizzare, più che altro costosa $$$$
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 20/09/2020 18:21:12
|
CITAZIONE (Claudio, 20/09/2020 15:49:24 )
Fermati un momento OrsoMario, se la tua intenzione è quella fermati mentre sei ancora all'inizio e riprogetta il sistema a 48V.
So che per altre 12 batt. ci va un mutuo ma cosi finisci per avere un sistema sbilanciatissimo e difficile da gestire con le correnti in gioco.
Ciao Claudio,
Ho visto che la mia idea pazza, ha creato un pò di allarme, scusate per la sparata che ho fatto
non ho chiarito il motivo di mettere 6KWp di pannelli..
Modificato da OrsoMario - 20/09/2020, 19:47:07
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 20/09/2020 18:24:58
|
Per quanto riguarda l'impianto se mantengo tutto a 24V. fino a che punto potrei ottimizzarlo per avere il massimo?
giusto per farmi un idea perchè farlo a 48V. con tutto il resto devo vendermi un rene...
Il fatto di voler mettere 6 KWp di pannelli era per avere un minimo di produzione con tempo nuvolo e sopratutto in inverno con poche ore di insolazione e scarsa eficenza, e con l'arrivo della bella stagione potrei sezionare le stringhe in eccesso..
esempio oggi con tempo nuvoloso i pannelli erano in grado di tenere solo frigorifero PC e una lampadina totale 170W, e naturalmente il banco in float con assorbimento zero sul banco, se avevo 6KWp di pannelli magari arrivavo ad avere non so.. 400W 500W sarebbero già stati ottimi per i miei consumi diurni.
Se non ricordo male da ultima lettura su contatore in 24 ore consumo 4,5KWh.
Modificato da OrsoMario - 20/09/2020, 20:13:50
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/09/2020 22:47:54
|
Ok 6Kw ma li devi mettere su 3 regolatori MPPT, simili a quello che ti ho indicato se non vuoi passare a 48V, e l'inverter avrà tutta l'energia che gli serve.
Cosi con 3 stringhe da 5 pannelli in serie avrai pochissima corrente sui cavi, massimo 9A e potrai usare del 6mm²
Modificato da Claudio - 20/09/2020, 22:51:26
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 20/09/2020 23:16:21
|
Grazie Claudio,
pensavo a 6 KWp solo per garantirmi un minimo di produzione solo per i casi di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli e magari caricare più agevolmente il banco batterie, come regolatore ho visto questo cosa ne pensi?
LINK
tu con i tuoi 5250W nella peggiore condizione climatica cosa sei riuscito a tiragli fuori di media?
Modificato da OrsoMario - 20/09/2020, 23:47:42
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2020 00:03:12
|
Quel regolatore come VOC va bene ma è da 50A a 24V sono 1200W tu hai 300*5=1500W.
Gennaio 2020 prodotto 158Kwh consumati 465Kwh
Consumo da:
Rosso Enel
Verde batt.
Giallo sole + ricarica
Immagine Allegata: Gennaio_2020.jpg
Modificato da Claudio - 21/09/2020, 00:06:54
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2020 00:12:43
|
Ti serve un Tracer-6420AN LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 21/09/2020 00:14:26
|
Cavolo! và alla grande il tuo impianto,
và solo in difficoltà per 3 mesi all'anno..
158KWh e quasi il mio consumo medio mensile.. io mi attesto sui 180KWh mensili
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2020 00:16:36
|
Qui a Pavia quando attacca con la nebbia addio produzione, se poi brina anche saluti!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2020 00:21:05
|
Si ma ho intenzione di fare una modifica drastica, ormai le batt. a dicembre compiono 6 anni e non ce la fanno quasi più, ma invece di cambiare le batt. cambio l'inverter con un modello al quale manca solo il posto per mettere la capsula e poi fa anche il caffè!!
E porto le batt. a consumarsi completamente fino all'osso ancora per un anno o magari due, vedremo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 21/09/2020 00:25:20
|
be posso capire in quel caso è come se fosse notte..
anche qui capitano giornate con nebbia fitta per fortuna rare, e la brina prima delle 10 del mattino non si scioglie...
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|