| AlessandroT
| Inviato il: 11/10/2020 14:01:27
|
Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/10/2020 14:04:55
|
Antonio un pannello da 100W può generare 5/6A, per due pannelli in parallelo sono 10/12A serve non meno di 6mm² e è gia piccolo.
Però non capisco perché vuoi mettere i pannelli in parallelo, hai i regolatori MPPT mettili in serie e riduci gli ampere.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 15:53:36
|
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 )
Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, questo sono riuscito a vederlo.
Modificato da Antonio17@ - 11/10/2020, 17:58:49
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 15:55:44
|
CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 14:04:55 )
Antonio un pannello da 100W può generare 5/6A, per due pannelli in parallelo sono 10/12A serve non meno di 6mm² e è gia piccolo.
Però non capisco perché vuoi mettere i pannelli in parallelo, hai i regolatori MPPT mettili in serie e riduci gli ampere.
Claudio li so mettere in serie, ma onestamente non ho mai capito se è meglio in serie o in parallelo.
P.S, continuano a non arrivare le notifiche, ma questa ha poca importanza poi controllerò con calma perchè sono anche amministratore di un forum di forumcommunity.net
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/10/2020 16:40:43
|
CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 )
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.
Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 11/10/2020 16:53:36
|
Antonio uno è un Tracer l'altro è un Triton, da quanti Ampere cono?
I modelli precisi 2206 o 2210
Modificato da Claudio - 11/10/2020, 16:58:37
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:38:43
|
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 16:40:43 )
CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 ) CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.
Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.
Allora nello stato attuale la situazione è questa in foto. Controllare i pannelli che dici con il tester lo so fare. Alzare la tensione non ho proprio capito come si fa. Poi ovviamente fatte le prove e i pannelli vanno bene li metterò in serie. Non mi fa caricare più immagini ne posto una alla volta per farti vedere.
Immagine Allegata: IMG_20201011_172556_5.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:39:07
|
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 16:40:43 )
CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 ) CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.
Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.
Immagine Allegata: IMG_20201011_172600_1.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:39:27
|
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 16:40:43 )
CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 ) CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.
Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.
Immagine Allegata: IMG_20201011_172606_4.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:39:47
|
CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 16:40:43 )
CITAZIONE (Antonio17@, 11/10/2020 15:55:44 ) CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 14:01:27 ) Aspetta allora mettili in serie i pannelli, sicuramente hai meno correnti in gioco,per il fatto che il cavo di 1 regolatore scalda e 1 no dovresti verificare primo che i 2 regolatori caricano entrambi alla stessa maniera,quindi avendo 2 pannelli da 100w su ognuno dei due dovresti avere circa le stesse correnti quindi se in un regolatore hai 10A di carica alle batterie anche nell altro dovresti avere lo stesso, oltretutto dovresti essere sicuro che i 2 regolatori leggano le stesse tensioni precise identiche ,anche la differenza di 0,1 0,2v potrebbe creare questo problema e nel caso in cui ci fossero differenze adegui il voltaggio di uno all altro.
Adegui il voltaggio? ahahahaha ma mi dovresti anche spiegare come si fa però.- Alex il tiron va bene ed è lì che si riscalda il positivo. Nel senso che è il tiron che mi da più ampere, queste sono riuscito a vedere.
Azz allora in quello che ti da meno A c è qualcosa che non va,ammesso che i pannelli siano esposti allo stesso modo, ammesso e concesso che i 2 pannelli siano ben collegati, il problema può stare nei voltaggi letti, allora a display in fase di carica leggi in tutti e 2 i regolatori lo stesso voltaggio? Se per esempio 1 dei 2 regolatori segna 0,2 v in meno ,in quello passerà meno corrente a questo punto basta alzare la tensione di carica di 0,2v in questo regolatore e la situazione dovrebbe sistemarsi,poi per assurdo potresti avere 1 pannello della coppia che non produce per qualche motivo.
Mettendo i pannelli in serie viaggerà meno corrente ma a una tensione superiore e nella sezione dei cavi quello che conta è la corrente quindi il fatto di mettere pannelli in serie dimezza la sezione dei cavi,sicuramente che con tensioni superiori il regolatore introduce perdite di trasformazione per abbassare il voltaggio, ma ti assicuro che non sono tante e nel tuo caso sarebbero veramente poche.
Immagine Allegata: IMG_20201011_172610_0.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:40:39
|
CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 16:53:36 )
Antonio uno è un Tracer l'altro è un Triton, da quanti Ampere cono?
I modelli precisi 2206 o 2210
Claudio stessa cosa mi fa postare un immagine alla volta.
Immagine Allegata: IMG_20201011_172419_2.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:41:01
|
CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 16:53:36 )
Antonio uno è un Tracer l'altro è un Triton, da quanti Ampere cono?
I modelli precisi 2206 o 2210
Immagine Allegata: IMG_20201011_172439_2.jpg
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 11/10/2020 17:42:35
|
Non so da voi ma ovviamente avete capito sia l'ora e sia che il tempo non è buono qui.
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cinese. Il tutto al momento va alla grande anche nelle ore nuvolose. Località Napoli.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 11/10/2020 18:02:24
|
Ok i voltaggi sono uguali, il secondo regolatore che hai postato produce 0,1 A invece il primo 0,2 A apparte che senza sole non si può capire bene la produzione ma se un regolatore ha sempre una produzione dimezzata in confronto all altro sicuramente potrebbe esserci un problema di connessione dei pannelli, per capire dove è il problema potresti sganciare prima un pannello e poi l altro per capire quale dei 2 produce,qui sganci 1 pannello e controlli la produzione, se è sempre la stessa è questo il pannello non funzionante,se invece sganci il pannello e non c è più produzione vuoldire che quello che hai sganciato era l unico funzionante.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|