Inviato il: 06/07/2021 14:18:09

Pazienza sbagliando si impara..

penso/spero che il problema sia aggirabile tenedo solo le stringhe che mi servono in base alla stagione, poi quando dovrò cambiare il banco lo prendo dimesionato per il regolatore almeno ho anche più autonomia..

Domanda: le mie celle possono sopportare 92A in carica scarica per quanto tempo le si può tirare con questo amperaggio,
(anche se penso che non le scaricherò mai così tanto da richedere così tanta corrente..)

Ps. ora mi metto l'animo in pace e vedo di usare con criterio l'impianto,

Dimenticavo una cosa importante! Grazie a tutti voi per l'assistenza e pazineza



Modificato da OrsoMario - 06/07/2021, 14:22:27


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/07/2021 18:56:57

Secondo me un'oretta sporadica ogni tanto gli fa solamente il solletico,poi se diventa un abitudine accelera il normale decadimento delle piastre.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 06/07/2021 21:08:43

ok grazie Ale.

queste batterie non le ho mai spremute sia in carica che in scarica, come picchi raramente ho superato i 30/40A...

devo sverginarle un pò



Modificato da OrsoMario - 06/07/2021, 21:18:43


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 06/07/2021 21:09:56

stasera ho montato le ultime 2 stringhe, vediamo con la prima bella giornata che farà se mi esplode tutto..

Faccine/blowup.gif



Modificato da OrsoMario - 06/07/2021, 21:15:09


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 09:49:37

Volevo chiedervi ancora un aiuto..

vorrei capire a cosa corrispondono le varie voci per settare il Tracer,
non capisco dove si imposta l'equalizzazione, quale parametro e ogni quanti giorni la fa..

dovrei rivedere tutte le impostazioni non so le soglie di over volt under volt etc..

per il momento ho fatto dei set a "naso" ma vorrei capire cosa stò facendo..


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ultima%20modifica.JPG



Modificato da OrsoMario - 07/07/2021, 10:25:53


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:24:44

Mi sembra di capire cosi e non trovo ogni quanti gg. farlo, mi sa che lo fa tutti i giorni, se cosi è metti il tempo di EQ a zero e una volta a settimana e al mese lo metti a 120 minuti.



Immagine Allegata: Mario.jpg
 
ForumEA/U/Mario.jpg



Modificato da Claudio - 07/07/2021, 10:32:25


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:31:27

Tensione di Bulk e tensione EQ dovrei settarle differenti?
o forse ancora meglio le metto a 27V. e l'equalizzazione la faccio gestire una volta la mese all'inverter, cosa ne pensi?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:33:58

CITAZIONE (Claudio, 07/07/2021 10:24:44 ) Discussione.php?216317&42#MSG647

Mi sembra di capire cosi e non trovo ogni quanti gg. farlo, mi sa che lo fa tutti i giorni, se cosi è metti il tempo di EQ a zero e una volta a settimana e al mese lo metti a 120 minuti.


ho provato a mettere 0 ma meno di 10 minuti non mi fà sttare..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:35:26

Se l'inverter ha la funzione data va benissimo e lasci la medesima tensione EQ e Bulk sull'MPPT.

Visto che dici che fa poco Bulk prova ad allungare il tempo sull'MPPT e vedi come reagisce.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:35:54

Si orsomario il bulk è la tensione di carica e eq è la tensione di equalizzazione è normale che siano differenti, il sinceramente farei gestire l equalizzazione all epever per il semplice motivo che passa in float prima del pwm.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:35:55

CITAZIONE (OrsoMario, 07/07/2021 10:33:58 ) Discussione.php?216317&42#MSG649

CITAZIONE (Claudio, 07/07/2021 10:24:44 ) Discussione.php?216317&42#MSG647
Mi sembra di capire cosi e non trovo ogni quanti gg. farlo, mi sa che lo fa tutti i giorni, se cosi è metti il tempo di EQ a zero e una volta a settimana e al mese lo metti a 120 minuti.


ho provato a mettere 0 ma meno di 10 minuti non mi fà sttare..



Va bene anche 10 minuti tanto la tensione è uguale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:44:01

ok provo a metter boost 120 minuti,
Eq 120minuti va bene?

Ok adesso ho capito pensavo fossero separati i set da un lato solo ricarica e dall'altro solo set di EQ

Magari tensione Eq la alzo a 30,5V..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 10:55:25

Male non gli fa, ma vedi se allunga il Bulk e cosa importante cerca di vedere quanto assorbono poco prima di passare a Float, devono arrivare almeno sotto i 10A se 7A è meglio.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4946

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 11:00:06

OK, mi sembra che l'ultima ricarica sia pasata a float intorno a i 5A però comunque verifico per bene..

comunque stamattina panico..
da cielo nuvoloso, verso le 10:00 si è aperto il cielo,
80A in batteria ho staccato tutto e lasciato solo una stringa...

per ora mi sà che mi conviene tenere solo una stringa inserita il resto e tutto in eccesso..



Modificato da OrsoMario - 07/07/2021, 11:05:16


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 07/07/2021 11:17:59

Salve a tutti, perdonate l'insolenza di un "Vecchio Elettrotecnico", ma vi sento continuamente parlare di sistemi di carica (PWM vs MPPT) di settaggi BULK e FLOAT, ma la domanda che mi sorge spontanea e': "A che serve tutto questo sbattimento?".

Per chiarirmi un tantino le idee ed attenuare l'incipiente "Demenza Senile" mi sono letto La scelta del regolatore solare per il camper meglio MPPT o PWM? che penso si possa applicare anche a impianti non semoventi.

Direi che gli impianti "Semoventi" sono i più critici, in quanto è praticamente impossibile determinare a priori le caratteristiche di resa, in quanto irraggiamento e temperatura saranno parecchio variabili.

Dopo la lettura ho notato che (ABSTRACT): " In Conclusione quando i pannelli lavorano a 75 ° C e la batteria sta caricando a 13 Volt la differenza di prestazioni tra PWM e MPPT è praticamente inesistente. "

Come secondo quesito, non ho capito quale tipo e con quali settaggi, si proponga di salvaguardare i nostri dispositivi di accumulo.

Forse, nei suggerimenti per il settaggio credo converrebbe specificare anche gli effetti di tali scelte con la specificazione delle conseguenze.
Per esempio, spiegare che alzando un settaggio, aumenta l'accumulo, ma anche spiegare se la vita degli accumulatori Aumenta o Diminuisce...

Magari non guasterebbe pure spiegare di quanto si migliorano le cose... Ho sempre ritenuto che a livello "Amatoriale" alzare i rendimenti di qualche punto percentuale, oltretutto per applicazioni con produzione molto variabile, non sortisce effetti apprezzabili.

Non sarà mica che con tutti questi microprocessori si incasina il tutto senza migliorare apprezzabilmente le cose?

Ricordo ancora i vecchi tempi... Con gli Accumulatori al Piombo (Batterie) che prima di usarli dovevano essere "Formati"... Nell'automobile, prima di avere noie duravano almeno 5 o 6 anni... Il regolatore era un'interruttore che impediva che la "Dinamo" funzionasse da motore...Faccine/roflmao.gif.

Quando (in inverno) li ricaricavi bastava un Trasformatore, un Ponte con Diodi all'Ossidulo di Rame e... Una lampadina di Faro Abbagliante in serie come "Regolatore di Carica".
Ripeto: i problemi li avevi dopo 5 o 6 anni se proprio non eri un somaro e non passavi la vasellina sui morsetti, non rabboccavi l'Acqua Distillata e non lasciavi l'auto abbandonata per troppo tenpo senza metterla in moto almeno 5 minuti...

Lo so, sono un "Vecchi Brontolone"

 