Info installazione pannelli fotovoltaici
FinePagina

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 18:44:24

In quest'ultimo periodo così caldo, averle tenute con un bulk così lungo ad una tensione relativamente alta, potrebbe non avergli giovato.

All'aumentare della temperatura le tensioni di bulk e float vanno ridotte in proporzione, esistono molte tabelle in rete per avere un riferimento.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 19:58:10

Effettivamente con 32 gradi 30,6 volt sono un po troppi, ma il fatto che la densità non sale ti tranquillizza sul fatto che non hai fatto danno, allo stesso modo c è da capire come aumentare la densità, quindi se non si aumenta la tensione si deve aumentare la durata del bulk, o in alternativa un paio di equalizzazioni in 2 giorni consecutivi portandole almeno a 31 31,5v per almeno 60 minuti. In ogni caso al tuo posto io per 2 giorni bypasserei la casa ad enel in modo che il primo giorno le batterie si carichino per bene e il secondo giorno già da cariche si finiscano di desolfatare. Oltretutto la durata del bulk è anche direttamente proporzionale a quanto le scarichi,quanti kw tiri fuori la notte dalle batterie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:04:46


CITAZIONE

In quest'ultimo periodo così caldo, averle tenute con un bulk così lungo ad una tensione relativamente alta, potrebbe non avergli giovato.

All'aumentare della temperatura le tensioni di bulk e float vanno ridotte in proporzione, esistono molte tabelle in rete per avere un riferimento.




Questo è vero ma e da metà maggio che non riesco a tirarle su di densità, e ho visto che se le tengo a 30V calano lentamente fino a arrivare tutte a 1240 1250, le ho tenute ferme per 20 giorni mentre facevo lavori, e alla riattivazione erano a 1220 1230 "questo il primo luglio", vedendo che non salivano ho aumentato il bulk a 180minuti e la tensione a 30,60v sembrava che si stavano riprendendo e oggi dopo due settimane le ho ricontrollate ma sono peggiorate di nuovo..



Modificato da OrsoMario - 12/08/2021, 20:20:21


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:07:16

CITAZIONE (AlessandroT, 12/08/2021 19:58:10 ) Discussione.php?216317&52#MSG795

Effettivamente con 32 gradi 30,6 volt sono un po troppi, ma il fatto che la densità non sale ti tranquillizza sul fatto che non hai fatto danno, allo stesso modo c è da capire come aumentare la densità, quindi se non si aumenta la tensione si deve aumentare la durata del bulk, o in alternativa un paio di equalizzazioni in 2 giorni consecutivi portandole almeno a 31 31,5v per almeno 60 minuti. In ogni caso al tuo posto io per 2 giorni bypasserei la casa ad enel in modo che il primo giorno le batterie si carichino per bene e il secondo giorno già da cariche si finiscano di desolfatare. Oltretutto la durata del bulk è anche direttamente proporzionale a quanto le scarichi,quanti kw tiri fuori la notte dalle batterie?


Ciao Ale!
gli ho fatto fare il bulk per 180 minuti e tensione a 30,60V per 5 settimane di fila ma niente sono peggiorate, più due equalizzazioni di 60 minuti ogni 15 giorni a 31V.
di notte gli tiro fuori circa 1,8 kwh..

(oggi ho rimesso tutto come prima Bulk 120 minuti tensione 30,50)



Modificato da OrsoMario - 12/08/2021, 20:20:44


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:12:22

cosa mi consigli di fare?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:24:32

Secondo me è l'algoritmo di questo traker,naturalmente se tu setti 180 minuti lui indifferentemente dalla corrente di ricarica le mette in float o sbaglio? Al contrario i nostri pip si basano sulla corrente di assortimento per passare in float ed effettivamente è la cosa più giusta considerando che le batterie dopo 180 minuti di assortimento possono avere ancora fame di energia, sempre naturalmente in base alla percentuale di scarica della batteria. Se vuoi prova a diminuire il tempo di bulk ma ti accorgerai che andranno ancora più indietro. Oltretutto è non di meno c è da capire che corrente erogano i pannelli durante la durata del bulk, quindi se la potenza erogata riesce a dargli un bulk costante o se magari durante queste 3 ore la tensione delle batterie scende sotto i 30,6v, ipotizziamo che le batterie hanno bisogno 30 A per iniziare il bulk che man mano vanno scemando ma i pannelli bastano per erogare questa corrente o magari durante queste 3 h prendono ombre o il sole gira e li prende di sgricio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:32:50

Ho notato che va in Bulk con circa 48-49A poi cala pian piano l'amperaggio, la tensione non è stabile come il PWM nel senso che è molto frastagliato il grafico oscilla da 30,40V a 30,70V ma con amperaggio bene o male costante a calare man mano che il banco si avvicina a fine carica, va in float quando il regolatore arriva a dargli 5- 6 Ampere, riguardo al tempo nuvoloso in questi ultimi 8 10 giorni non ho visto problemi di ombreggiamenti e cmq quando raggiunge la tensione di bulk inserisco tutte le stringhe per essere sicuro che non ci siano problemi di carenze in ricarica.

ho fatto anche un altra prova mentre era in carica (già un ora abbondante che era in bulk) ho acceso il forno da 2000W e di conseguenza è calta la tensione perchè non reggeva sia la carica che il forno, fatto quello che dovevo fare con il forno ha raggiunto la tensione di bulk ma e durata quasi 6 ore in vece dei canonici 180 minuti dunque mi viene da suppore che vada in float calcolando l'assorbimento, almeno penso..



Modificato da OrsoMario - 12/08/2021, 20:39:09


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:41:00

Buono 5 6 A ,quindi il regolatore indifferentemente dai 180 minuti sgancia con 5 o 6 A o sbaglio? In ogni caso prova un paio di giorni a non scaricarle e vedrai che saliranno.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:42:55

CITAZIONE (OrsoMario, 12/08/2021 20:41:00 ) Discussione.php?216317&52#MSG800

Ho notato che va in Bulk con circa 48-49A poi cala pian piano l'amperaggio, la tensione non è stabile come il PWM nel senso che è molto frastagliato il grafico oscilla da 30,40V a 30,70V ma con amperaggio bene o male costante a calare man mano che il banco si avvicina a fine carica, va in float quando il regolatore arriva a dargli 5- 6 Ampere, riguardo al tempo nuvoloso in questi ultimi 8 10 giorni non ho visto problemi di ombreggiamenti e cmq quando raggiunge la tensione di bulk inserisco tutte le stringhe per essere sicuro che non ci siano problemi di carenze in ricarica.

ho fatto anche un altra prova mentre era in carica (già un ora abbondante che era in bulk) ho acceso il forno da 2000W e di conseguenza è calta la tensione perchè non reggeva sia la carica che il forno, fatto quello che dovevo fare con il forno ha raggiunto la tensione di bulk ma e durata quasi 6 ore in vece dei canonici 180 minuti dunque mi viene da suppore che vada in float calcolando l'assorbimento, almeno penso..

Diciamo che se è durata 6 ore ha ricominciato la fase di bulk, penso indifferentemente dalla corrente??



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:43:55


CITAZIONE

Diciamo che se è durata 6 ore ha ricominciato la fase di bulk, penso indifferentemente dalla corrente??

questo non sono riuscito a vederlo perchè e stato un caso in cui stavo già assorbendo tanto dal ftv. ma comunque alla ripresa del bulk dava più amper di prima al banco.

CITAZIONE
Buono 5 6 A ,quindi il regolatore indifferentemente dai 180 minuti sgancia con 5 o 6 A o sbaglio?

No se setto 180 minuti lui finisce a 180 minuti e magari se sono già cariche continua con la carica anche cono solo 2- 3 ampere ma deve fare 180 minuti, questo e quello che ho visto, differentemente se sente che ha bisogno di più tempo per caricare continua finchè non da solo 5 -6 ampere (ho cancellato perchè non ne sono troppo sicuro..)

CITAZIONE
In ogni caso prova un paio di giorni a non scaricarle e vedrai che saliranno.

ok, come dici di settare? rimetto a 180 minuti il bulk e setto di nuovo a 30,60V?



Modificato da OrsoMario - 12/08/2021, 20:55:11


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:55:21

Comunque vanno bene 5 6 A come fine carica su un banco di 300Ah , quindi sono un po addormentate e tranquillo che non hanno subito nulla. Ascolta fai un paio di equalizzazioni a 3q,5v per 2 giorni consecutivi e in questi giorni cerca di scaricarle in meno possibile.
In ogni caso se le batterie sono a 30 gradi o più la densità viene influenzata,in rete si trova qualche tabella sull influenza della temperatura sulla densità, quindi magari sono a 1,25 e in realtà sono a 1,26. Il problema di queste batterie è che essendo alte l acido tende a rimanere verso il basso ma con l equalizzazione viene rimescolate per bene.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 12/08/2021 20:59:02

Ok Grazie Ale sempre gentile e disponibile,
tra qualche giorno vi aggiorno

Grazie



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 18/08/2021 18:03:42

Dopo 5 giorni di ricariche fatte bene e 4 equalizazioni sono arrivate quasi tutte con densità 1280, per l'esattezza 10 celle a 1280 e 2 sono leggermente indietro "quasi" 1270
mannaggia pensavo di trovarle tutte piene...

Cmq. ho riattivato l'impianto vediamo se si allineano anche quelle 2 rimaste indietro..

come set ho impostato 30,50V per la tensione di Bulk e tempo 180 minuti,

può andar bene?
O la tensione è troppo alta?
Temperatura massima nel vano batterie 28°



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 18/08/2021 18:39:24

Ma 30.5V lo leggi sul regolatore o lo hai misurato con multimetro direttamente sulle batterie?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4944

Stato:



Inviato il: 18/08/2021 19:32:50

30,50V. lo vedo sia da software che da inverter, il discostamento testato con il multimetro e di circa 0,02V. penso accettabile..
retifico misurato questa mattina con tester più affidabile e il discostamento è importante banco in carica a 32A voltaggio segnato da software 27,45V, e da misurazione fatta sul banco 27,00V dunque mezzo volt di differenza, devo fare la misurazione quando raggiunge la fase di bulk per vedere se migliora la differenza..

La cosa che non capisco è perchè tribulo così tanto a tenerle piene e tutte con densità uguale, e questo è un problema che mi porto dietro da ormai un anno..

di media riesco misurare 1250 1260 1270 tutte una diversa d'allaltra,

Solo oggi dopo 5 giorni di ricariche lente a circa 25/30A (le ultime ricariche terminavano con 3A di assorbimento dal banco) e un ora dopo finita ogni ricarica equalizzazione a 31,50V sono salite tranne 2 che sono a 1260 e una a 1265,

PS. il regolatore ha letture errate di circa 0,06/0,08V. poi dipende, se in scarica, peggiora la situazione segnando un voltaggio più alto del reale..anche qui devo verificare con il tester nuovo..

dimenticavo di dire che lo stacca batterie nautico da 300A di picco e 100A continui, devo cambiarlo perchè con 40-50A in carica scalda molto, ne ho comprato uno da 500A continui con 2500A di picco per 30secondi (che devo montare) alla modica cifra di 58 €uri, se scalda pure questo..



Modificato da OrsoMario - 19/08/2021, 10:29:32


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 