Banco batterie
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 14:53:18

Maufedro se nel cavo scorrono 20A i medesimi 20A scorrono nei cavallotti di connessione fra le batterie se hanno pari resistenza interna.

Se c'è uno sbilanciamento sulla serie è indice di differente resistenza interna.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 14:53:37

CITAZIONE (Maufedro, 07/02/2021 14:17:41 ) Discussione.php?216340&1#MSG13

Se il prelievo è alto le batterie con i cavi che vanno all'inverter soffrono, perchè il trasferimento dalle altre batterie non è immediato

In effetti le batterie che crollano di tensione sono le due da cui escono i negativi verso l'inverter.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 14:56:12

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2021 14:53:18 ) Discussione.php?216340&2#MSG15

Maufedro se nel cavo scorrono 20A i medesimo 20A scorrono nei cavallotti di connessione fra le batterie se hanno pari resistenza interna.

Se c'è uno sbilanciamento sulla serie è indice di differente resistenza interna.

Claudio scusa ma se fosse come dici tu dovrebbe restare in sofferenza una batteria e non tutte. Cambiando di posto alle batterie è sermpre quella esterna che va in sofferenza.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:05:24

Potrebbe essere un bilanciatore guasto, le mie di 6 anni, stanche ma bilanciate, destra o sinistra, positivo o negativo sono tutte uguali.



Immagine Allegata: Batt-oggi.jpg
 
ForumEA/U/Batt-oggi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:07:16

Misura la corrente sui cavi provenienti dai bilanciatori, magari uno ha un ramo guasto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:12:37

Ne ho sentito parlare molte volte di questa leggenda, interno estero positivo negativo, soffre di più questa o quella, nei miei 5 banchi questi non avviene e in 6 anni non le ho mai girate, perché?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:14:12

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2021 15:07:16 ) Discussione.php?216340&2#MSG19

Misura la corrente sui cavi provenienti dai bilanciatori, magari uno ha un ramo guasto.

Corrente o tensione ? La misura la debbo fare quando sono accesi ed in bilanciamento .



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:21:20

Le batterie in serie sono sottoposte alla legge di Ohm, quella con meno resistenza cederà una corrente maggiore quella con resistenza maggiore fornirà una minore corrente e la cosa si ripercuote anche in carica, la tensione di bulk verrà magari raggiunta prima che quella con resistenza minore si sia ben caricata, dai oggi dai domani ti ritrovi una batteria buona ma bassa di tensione perché non ha il tempo di caricarsi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:22:28

CITAZIONE (Giampi, 07/02/2021 15:14:12 ) Discussione.php?216340&2#MSG21

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2021 15:07:16 ) Discussione.php?216340&2#MSG19
Misura la corrente sui cavi provenienti dai bilanciatori, magari uno ha un ramo guasto.

Corrente o tensione ? La misura la debbo fare quando sono accesi ed in bilanciamento .


Corrente, devi vedere se in tutti i rami del bilanciatore scorre corrente.

Attenzione potresti avere indicazione positiva o negativa a secondo se quella batt. sta prendendo o dando.



Modificato da Claudio - 07/02/2021, 15:26:38


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 15:33:19

I bilanciatori sono connessi cosi o ne hai 6?



Immagine Allegata: Immagine.png
 
ForumEA/U/Immagine_22.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 16:03:52

Altra cosa, stiamo parlando di milli Ohm, se i cavi sono come li hai disegnati non vanno bene perché sicuramente inseriscono resistenza fra i punti A e B stiamo lavorando con mOhm, dovresti inserire dei ponti per ristabilire l'equilibrio.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_40.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 16:10:06

Leggende, io parlo difatti concreti e in base a misure e esperienze fatte e in base allo schema postato.
Se non ci credi metti in serie 4 batterie con amperometri tra ognuna e preleva un forte carico



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 16:38:46

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2021 15:33:19 ) Discussione.php?216340&2#MSG24

I bilanciatori sono connessi cosi o ne hai 6?

Claudio i bilanciatori sono connessi cosi come nelloschema e sono tre



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 16:40:22

CITAZIONE (Claudio, 07/02/2021 16:03:52 ) Discussione.php?216340&2#MSG26

Altra cosa, stiamo parlando di milli Ohm, se i cavi sono come li hai disegnati non vanno bene perché sicuramente inseriscono resistenza fra i punti A e B stiamo lavorando con mOhm, dovresti inserire dei ponti per ristabilire l'equilibrio.
I collegamenti tra i punti A B come in questo tuo schema non sono presenti . Non ho inserito questi cavi perche non presenti nello schema di collegamento di victron.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/02/2021 16:48:01

Quale schema hai usato 1 o 2



Immagine Allegata: Schema.jpg
 
ForumEA/U/Schema_5.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   1   [2]   3   4    (Ultimo Msg)