Allarme Aspiratore guasto
FinePagina

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 18/03/2021 18:04:26

Salve a tutti ho una idrostufa a pellet extraflame modello costanza, mentre funzionava ha fatto un botto ed è uscito l'allarme Aspiratore guasto e di conseguenza anche il messaggio attendere raffreddamento. Dopo aver tolto l'alimentazione ho visto che l'alloggio dove è il motore di aspirazione fumi era pieno di cenere e il motore bloccato, ho pulito per bene tutto. Riaccendo la stufa e il motore gira liberamente ma il messaggio di errore è rimasto ho anche resettato gli allarmi ma non ne vuole sapere. Avete qualche dritta da darmi grazie.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/03/2021 18:42:33

Se ha fatto il botto, c'è un problema elettrico.

Controlla cablaggi, fusibili e condensatore



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 18/03/2021 19:00:47

Ma il motore aspiratore fumi una volta pulito gira, se fosse il condensatore non girerebbe

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/03/2021 22:39:53

Da quello che scrivi, non capisco molto

Gira libero a mano, giusto?

E gira bene anche se accendi la stufa?

Ha l'encoder?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 09:25:31

Buongiorno Bio (si la stufa ha l'encoder sono tre file come si può vedere dagli schemi allegati) scusa se non sono stato molto chiaro nell'esposizione, ricapitolando: la stufa mentre funzionava ha fatto un botto e fumo che usciva, ho staccato subito la tensione ho aspettato il giorno dopo che si raffreddasse ed ho tentato di riaccenderla, ma appena inserito la spina nella 220 volt mi esce l' allarme "ASPIRATORE GUASTO" "ATTENDERE IL RAFFREDDAMENTO" ma la stufa è fredda perchè è passato tutto il giorno. Allora smonto la stufa e accedo ai vari componenti e noto che il motore aspiratore fumi è bloccato perchè non riesco a farlo girare con la mano e mi accorgo che è intasato, pieno zeppo di cenere in quanto non l'ho mai pulito. Una volta pulito il vano dove sta il motore aspiratore lo stesso torna libero cioè riesco a muoverlo con la mano. Allora ricollego la 220 volt e vedo che sia il motore aspiratore fumi che la ventola che da aria calda in casa partono immediatamente, ma l'allarme "ASPIRATORE GUASTO" "ATTENDERE IL RAFFREDDAMENTO" ricompare. Ho trovato in rete lo schema elettrico della mia stufa che allego. P.S. con il tester ho anche provato il motore aspiratore fumi e mi da una resistenza (impedenza) di 60 ohm quindi credo che non sia guasto altrimenti non girerebbe. Ho un unico dubbio legato al termostato di sicurezza 95gradi indicato nello schema al punto 50, perchè non sono riuscito a trovarlo. Se avete altre prove da farmi fare ditelo. Grazie



Immagine Allegata: schema elettrico solo costanza.jpg
 
ForumEA/U/schema elettrico solo costanza.jpg



Modificato da giobbe121 - 19/03/2021, 11:07:33
 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2632

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 10:48:55

Trovo strano che la ventola ambiente sia partita subito all'accensione della stufa....a freddo l'unica ventola che deve girare è quella dei fumi perchè oltre a espellere i fumi serve a dare aria comburente....



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 11:04:50

Grazie anch'io penso la stessa cosa, che sia l'aspiratore fumi che la ventola ambiente con la stufa solo collegata alla 220 volt devono stare ferme perché che bisogno c'è di girare a vuoto e anche perché durante il periodo estivo quando la stufa è ferma non hanno mai girato a vuoto altrimenti sentivo il rumore. Poi la ventola ambiente è sempre partita quando la temperatura arrivava intorno a 45-50 gradi. Comunque sto facendo altre verifiche ed.ho notato che misurando con tester la sonda temperatura fumi (la stufa è fredda) mi dà un valore di 350 kilo-ohm secondo voi è normale? Non vorrei che legge male o si è danneggiata e mi fa partire sia il motore aspiratore fumi che la ventola che manda aria calda in casa.



Modificato da giobbe121 - 19/03/2021, 11:28:38
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 12:43:04

Se parte la ventola ambiente, può che la sonda mandi un messaggio di stufa calda, quindi parte per raffreddare lo scambiatore.

Probabilmente il botto non è elettrico ma è causato dal gas sprigionato da accumulo pellet su braciere caldo.
Il botto ha mandato uno tsunami di cenere sul girofumi che si è bloccato.

Ma tieni la stufa così lorda?

Se hai staccato la spina dopo il botto, hai peggiorato le cose, impedendo alla stufa di smaltire calore.

Cerca il termostato



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:10:45

Ciao bio anch'io credo che il botto sia stato causato dall'otturamento del vano aspiratore fumi. Perché non sapevo che bisognava pulire anche lì.Vorrei chiedervi una info secondo voi il ciclo di "RAFFREDDAMENTO" quanto dura? Perché non vorrei che io non gli dia il tempo di terminare per questo appena collego la stufa alla 220 volt parte il ciclo di raffreddamento e le ventole girano forse perché non lo ha terminato? In quanto io non l'ho mai rimasta più di 10 minuti per vedere se si fermano le ventole.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4982

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:22:32

la mia è una stufa a pellet air, il ciclo di spegnimento dura circa mezzora, ma tanto se la lasci collegata sempre alla 220V. fa tutto dasola,

ho letto quello che ti è successo, e penso proprio che Biomass ha centrato in pieno il problema,
il botto che hai sentito e stato causato dall otturazione anche parziale dello scarico fumi che ha causato il blocco della ventola scarico fumi, e con una mala combustione sprigionando fumo e gas che si sono icendiati da qui il colpo,

come dice Bio il difetto che ora ti ritrovi potrebbe essere la sonda temperatura fumi che legge una temperatura alta e le ventole partono per il raffreddamento,

(dimenticavo ogni volta che si dà la tensione alla stufa "da fredda", le ventole girano per un minuto o giù di li, per fare il cek, se tu quando dai tensione alla stufa si accendono e non si spengono dopo poco tempo, e molto probabile che hai la sonda andata, in più hai anche il messaggio di errore)

io seguirei passo passo quello che dice Biomass.



Modificato da OrsoMario - 19/03/2021, 13:35:26


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:38:08

Vi ringrazio a tutti per l'attenzione che mi state dando. Ho cercato il TERMOSTATO e credo che sia quello allegato nelle foto il manuale della stufa lo chiama RIARMO. L'ho misurato col tester e mi da un contatto chiuso quindi credo che sia a posto, in ogni caso l'ho "RIARMATO" premendo il pulsantino. Un'altra domanda siccome con il tester la sonda fumi mi dà un valore di 450 kilo-ohm secondo voi è giusta? prima che richiudo tutto la collego alla 220 volt e la faccio stare più di mezzora per vedere se si fermano le ventole. Grazie
RIARMO lato interno stufa



Immagine Allegata: riarmo.jpg
 
ForumEA/U/riarmo.jpg


Scarica allegato

riarmo 1.jpg ( Numero download: 105 )

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:39:06

lato esterno stufa RIARMO



Immagine Allegata: riarmo 1.jpg
 
ForumEA/U/riarmo 1_1.jpg

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:42:21

metto anche la scheda elettronica



Immagine Allegata: 1b0bd794-4264-4098-9643-9cedd16b6d97.jpg
 
ForumEA/U/1b0bd794-4264-4098-9643-9cedd16b6d97.jpg

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4982

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:42:48

Se la stufa "è fredda" e tutto funziona a dovere le ventole devo spegnersi in poco tempo, non so dirti di preciso ma la mia da fredda fa il cek e le ventole si fermano in circa un minuto, se nel tuo caso continuano a girare è molto probabile che che hai la sonda guasta, visto il probabile guasto io non lascerei tensione nella tua stufa per mezzora per vedere se si fermano, non vorrei che si possa bruciare altro, io la tua stufa non la conosco, aspetta e senti Bio cosa ti consiglia prima di fare prove che magari potrebbero essere contro producenti.



Modificato da OrsoMario - 19/03/2021, 13:47:19


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

giobbe121
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 19/03/2021 13:42:56

2 foto



Immagine Allegata: 47ec1a73-ba89-4e3f-98b6-537c460684b6.jpg
 