Aumentare accumulo a inpianto esistente
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 10:31:51

In ogni caso uno dei due banchi si scaricherà sull'altro.



Immagine Allegata: parallelo con diod-2i.jpg
 
ForumEA/U/parallelo con diod-2i.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 12:50:45

grazie per la premura claudio ma devo precisare che l inverter è già servito da un regolatore esterno non stò usando il suo e precisamente un tristar ts 60 perciò si tratterebbe di mettere 2 diodi uno per banco,a questo punto quali diodi?e da quanti amper?considerando che l assorbimento non supera guasi mai i500 watt,premetto che l inverter adesso è silenziosissimo,non mi accorgo nemmeno che è acceso.Grazie e alla prossima.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 13:09:50

Perfetto, allora devi usare il primo schema questo LINK per i diodi non li metterei meno di 50A che a 24V sarebbero 1200W

Quelli postati da Alain vanno bene, ne servono 4.

Il problema che si evidenzia a mettere i diodi su basse tensioni e alte correnti è la caduta che inseriscono, a 20A = 480W, inseriscono una caduta di circa 0.9V, vuol dire che l'inverter andrà in bypass 0.9V prima del previsto e 18W andranno dispersi in calore, sia in carica che in scarica=36Wh.



Modificato da Claudio - 01/05/2021, 10:58:00


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 13:39:54

csusa claudio per interesse mio con un HA visto che sono 4 batt non si otterrebbe in pratica lo stesso risultato?



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 13:52:16

Usare un HA su due banchi da 24V si può ma non risolve.

Le batterie saranno bilanciate sempre 2 a 2, l'HA non bilancerà la tensione fra i due banchi ma solo fra batt. del medesimo banco.

Parallelando batt. di differente data avremo che le più giovani in fase di carica richiederanno più corrente e in scarica doneranno di più, mentre le più vecchie saranno meno sfruttate, secondo me stiamo vedendo un problema che non c'è, fra un anno saranno alla pari.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 30/04/2021 14:13:31

grazie x la spiegazione in effetti io ne bilancio 4x4 ma devo dire che la differenza si nota parecchio (in meglio)



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 08:36:50

Rieccomi con le mie richieste strane,in questi anni tra tutte le prove fatte mi sono inbattuto in una cosa per me strana ,perchè nelle batterie in serie quella che si rovina prima e direi sempre è quella dove è attaccato il positivo? cosa bisogna fare per evitare questo?grazie a chi mi risponderà per me nel mio piccolo è inportante.Ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 11:40:21

Non mi risulta e io ho 5 banchi che funzionano da 7 anni.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 13:02:48

Io per sicurezza dopo quasi 4 anni ho invertito gli elementi. Con le batterie da 12V mi è sembra di notare un'usura maggiore degli elementi terminali della serie, e così ho pensato di fare questa rotazione. Non so se possa servire, tanto ho pensato che male comunque non gli avrebbe fatto



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 13:12:38

Noto anchio delle differenze, ma non consco il motivo la prima e l'ultima del banco dove ho attaccato il cavo polo positivo e uno negativo ho sempre un acidità più elevata delle altre a circa 1290 ,tutte le altre 1260 1270 1280, non riesco mai a trovarle tutte a 1280, mah..

solo da nuove erano tutte 1280..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 16:47:12

Girarle male non fa, al limite non fa nulla, ma non vedo il motivo del perché dovrebbe succedere, che siano al centro o ai lati, se carico o scarico 10A tutte e 4 saranno percorse dalla medesima corrente, a meno di partire già con elementi sbilanciati o con differente resistenza, se la resistenza non è uguale quella con una resistenza maggiore tenderà sempre ad accumulare meno ad ogni ricarica e raggiungere la massima tensione prima delle altre e a scendere di tensione più delle altre ad ogni scarica.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 20:12:36

Visto che devo rivedere tutto, seziono il banco e le inverto, non vorrei che il grasso nei bulloni di collegamento dei ponticelli abbia causato questo sbilanciamento nelle mie celle, pulirò bene il tutto e vediamo che succede..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/06/2021 09:13:22

Io per quanto mi riguarda rimane un mistero,circa 15 anni fà ho cominciato con 2 batterie a 12 volts da 140 amper inpianto a 24,e dopo tanti anni una si è rovinata sul positivo,dopo ho capito perchè,pazienza secondo banco 4 batterie a 6 volts della sma di napoli e voi dovreste sapere quanto ci ho tribolato senpre sul positivo,adesso con 2 batterie a 12 157 amper della bna credo di fare la stessa fine,il sospetto ce l ò avuto 5 giorni fa.A proposito una delle prime batterie da 140 amper agm ancora ce l ò mio figlio ci manda avanti la stazione da radioamatore,boo va a capire.Ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 02/06/2021 09:44:01

Per fare 48V ci vogliono 24 elementi da 2V tutti in serie, una batt. da 12 ha all'interno 6 elementi in serie, se fosse una regola che l'elemento sul polo positivo si guasta per primo tutte le batt. da 12V avrebbero all'interno 5 elementi buoni e uno guasto, quello sul positivo, potrebbe essere piuttosto che il morsetto sul positivo magari scalda e quindi l'elemento a lui connesso si deteriori prima per temperatura maggiore rispetto ad altri.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/06/2021 10:41:35

Per la miseria non intendevo il morsetto,ma la batteria dove è attaccato il morsetto positivo,praticamente tutta la batteria.Apposta ho portato l esempio delle prime agm da 140 amper,allepoca avevo come inverter un ups e ci succhiavo veramente troppo,beata ignoranza,e pensare che erano cinesi da un peso spropositato, come ho già detto una ancora ce l o.Alla prossima ciao

 