Esatto Riccardo, avendo 16 celle in parallelo anche se le carichi con 100A ogni cella subirebbe una corrente di 6.25A che per una 280Ah è ridicola.
Corretto
Modificato da Claudio - 06/01/2023, 11:55:09
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 06/01/2023 08:16:34
|
CITAZIONE (Elettrico, 05/01/2023 21:13:27 )
Ciao Riccardo ottimo acquisto x il bilanciamento non serve comprimerle.
Già un bel investimento...
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 06/01/2023 08:22:59
|
CITAZIONE (Claudio, 06/01/2023 01:22:31 )
Esatto Riccardo, avendo 16 celle in parallelo anche se le carichi con 100A ogni cella subirebbe una corrente di 16.6A che per una 280Ah è ridicola.
100A:16=6,25A
Nel tuo video che carichi con circa 60A sono 3,75A per delle 280Ah è solletico.
Ma c è una motivazione tecnica per caricarle al 100% con la fase di bilanciamento o è solo per tarare il BMS al SOC 100%
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/01/2023 12:02:00
|
Ho corretto l'errore non so perché ho scritto 16.6A Booo.
In questi due anni ha cercato di capire il più possibile sulle lifepo4 ma il motivo del bilanciamento in alto lo spiega bene solo Ale e Max - Y2K Sailing Adventures LINK
In parole semplici, se si usano con cariche e scariche parziali, cioè utilizzate dall' 80% in giù e mai al 100% si fa il bilanciamento in basso, se si usano dal 100% in giù si fa il bilanciamento in alto.
Modificato da Claudio - 06/01/2023, 12:09:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 06/01/2023 13:19:43
|
Grazie ottimo video.. mi sembra di aver capito che il problema è legata alla curva di carica(tensione/SOC) estremamente piatta tra il 10 e 90%
serve portare l'equilibrio di carica sopra la curva piatta in modo da avere la certezza di una carica completa.
Ho ordinato due alimentatori da 5V 60A che modificherò per adattarli al voltaggio necessario, i 3,3V costano un capitale
grazie ancora
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/01/2023 15:46:02
|
Mean Well HRPG-450-3.3 90A è fantastico, fa da 2.8V a 3.8V
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | albertoalberti
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 06/01/2023 19:17:48
|
Salve a tutti
Ho un inverter ZCS Azzurro HYD600 ZSS HP monofase con 8kw di pannelli e 15 d iaccumulo su batterie sempre XCS.
Ho messo 8kw non è ben esposto e così produce un po di più anche quando non c'è molto sole.
Dato che per avere il contatore di scambio ci vorrano altri tre mesi e c'è sole da noi volevo impostare l'inverte in modalità zero immissioen in rete, tramite le impostazioni anti reflusso ma non riesco a cambiare il codice del paese.
Ho letto qui che se non cambio codice non mi fa impostare a zero il valore delle immissioni in rete.
Se qualcuno può aiutarmi anche a pagamento sono disposto e felice.
Sembra che nella versione che mi hanno installato che ha un Sw più aggiornato si debba resettare le impostazioni di fabbrica e impostare tutti i parametri anche il paese che è attualmente "0"
Poi volevo sapere come faccio ad evitare che carichi le batterie anche la sera prelevando corrente dalla rete
Sembra che si possa impostare dalla modalità di lavoro
Vorrei che caricasse le batterie solo durante il giorno e desse priorità alla carica e non alla immissione in rete .
Grazie mille a tutti
e auguri per il nuovo Anno !!!
Alberto | | | | GIOVA73
| Inviato il: 06/01/2023 23:49:42
|
CITAZIONE (Claudio, 06/01/2023 15:46:02 )
Mean Well HRPG-450-3.3 90A è fantastico, fa da 2.8V a 3.8V
costa un botto, questo è più economico da 40A, modello USP-225-24 cosa ti sembra?
ma come si regola la tensione, c'è scritto da 2,97v a 3,6v?
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/01/2023 00:07:56
|
CITAZIONE (GIOVA73, 06/01/2023 23:49:42 )
CITAZIONE (Claudio, 06/01/2023 15:46:02 ) Mean Well HRPG-450-3.3 90A è fantastico, fa da 2.8V a 3.8V
costa un botto, questo è più economico da 40A, modello USP-225-24 cosa ti sembra?
ma come si regola la tensione, c'è scritto da 2,97v a 3,6v?
Potrebbe ma solo 40A ci metterai una vita e 3.6V come massimo dubito che funzioni serve almeno 3.8V causa cadute.
Modificato da Claudio - 07/01/2023, 00:13:24
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/01/2023 00:10:46
|
CITAZIONE (albertoalberti, 06/01/2023 19:17:48 )
Salve a tutti
Ho un inverter ZCS Azzurro HYD600 ZSS HP monofase con 8kw di pannelli e 15 d iaccumulo su batterie sempre XCS.
Ho messo 8kw non è ben esposto e così produce un po di più anche quando non c'è molto sole.
Dato che per avere il contatore di scambio ci vorrano altri tre mesi e c'è sole da noi volevo impostare l'inverte in modalità zero immissioen in rete, tramite le impostazioni anti reflusso ma non riesco a cambiare il codice del paese.
Ho letto qui che se non cambio codice non mi fa impostare a zero il valore delle immissioni in rete.
Se qualcuno può aiutarmi anche a pagamento sono disposto e felice.
Sembra che nella versione che mi hanno installato che ha un Sw più aggiornato si debba resettare le impostazioni di fabbrica e impostare tutti i parametri anche il paese che è attualmente "0"
Poi volevo sapere come faccio ad evitare che carichi le batterie anche la sera prelevando corrente dalla rete
Sembra che si possa impostare dalla modalità di lavoro
Vorrei che caricasse le batterie solo durante il giorno e desse priorità alla carica e non alla immissione in rete .
Grazie mille a tutti
e auguri per il nuovo Anno !!!
Alberto
Ciao albertoalberti, per impostare zero immissione non serve cambiare paese basta seguire questo. LINK
Poi settare modo di funzionamento automatico.
Modificato da Claudio - 07/01/2023, 00:17:08
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 07/01/2023 14:28:59
|
CITAZIONE (Claudio, 07/01/2023 00:07:56 )
CITAZIONE (GIOVA73, 06/01/2023 23:49:42 ) CITAZIONE (Claudio, 06/01/2023 15:46:02 ) Mean Well HRPG-450-3.3 90A è fantastico, fa da 2.8V a 3.8V
costa un botto, questo è più economico da 40A, modello USP-225-24 cosa ti sembra?
ma come si regola la tensione, c'è scritto da 2,97v a 3,6v?
Potrebbe ma solo 40A ci metterai una vita e 3.6V come massimo dubito che funzioni serve almeno 3.8V causa cadute.
forse questo modello RSP 320-3,3v funge, il prezzo è contenuto
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/01/2023 17:44:08
|
Si l'RSP 320-3.3 può andare bene, ma attenzione, quando stai caricando mai staccare la 230V mentre le batterie sono collegate, probabilmente non ha diodi di protezione, dura un secondo.
Se serve interrompere la carica, staccare le batterie poi togliere la 230V.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 07/01/2023 21:37:19
|
Grazie, allora lo prendo, tenendo conto della tua indicazione sull'alimentazione da AC.
mi hanno spedito le batterie e ottimizzatori, e anche il bms, anche l'inverter è in giro tra Francia e Italia, il codice traking gls non serve a nulla.
insomma attualmente ho l'impianto sparso per il mondo, attendiamo l'arrivo
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/01/2023 22:31:42
|
A me l'inverter è arrivato il 5
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 07/01/2023 23:40:24
|
bene, a me lo hanno spedito il 2, arriverà la settimana prossima credo, ma è strano che tu l'hai comprato dopo di me e lo hanno inviato prima, io l'ho comprato il 15 dicembre, vabbuò ma come fanno gli ordini questi, ma a te il numero di traking te lo hanno dato?
a me hanno dato un codice che non traccia nulla
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| |
| | |
|