| Cosimo81
| Inviato il: 18/02/2023 16:49:37
|
Buongiorno, che ne pensate di questa curva di produzione? Perchè è così frastagliata e poco lineare? E' quasi sempre così, eppure oggi non c'era una nuvola! Può dipendere dalla scansione ombreggiamenti che si attiva ogni 45 minuti?
P.s. Avevo verificato, infatti, che ogni 30 minuti non comportava alcun miglioramento, forse perchè la variazione delle ombre era minima
Grazie!
Immagine Allegata: Screenshot 2023-02-18 alle 16.44.30.png | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 19/02/2023 15:48:57
|
I caricatori MPPT lavorano in due modi: 1) dinamico, ogni tot minuti interrompono la carica per trovare il punto di massima produzione (modificano la tensione in ingresso per massimizzare la corrente in uscita) oppure 2) impostiamo noi il valore di tensione di lavoro e questa scansione non viene fatta più.
Di direi che le interruzioni potrebbero essere l'algoritmo MPPT che cerca il massimo punto di produzione, ma mi sembra che sia decisamente molto lento in questa operazione, in quanto la ricarica riparte dopo parecchio tempo.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/02/2023 16:05:06
|
Può essere impostato con tempo minimo 5 minuti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/02/2023 16:12:03
|
Non dimentichiamo che il cloud prende i dati ogni 5 minuti e se in quel momento c'è un calo di sole ci sarà una valle se un incremento ci sarà una cresta, ma è un dato di quel momento, non vuol dire che sia durato 5 minuti.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 19/02/2023 22:22:09
|
Grazie mille!
Comunque ho osservato attentamente il momento in cui l’inverter quasi ferma la produzione per fare la ricerca, preleva un po’ dalla rete elettrica AC (ma non sempre preleva, lo fa una volta su tre) e poi riparte al valore massimo; questo procedimento dura al massimo 2/3 secondi; cioè al massimo dopo 2/3 secondi è di nuovo al punto massimo di produzione. | | | | maxsemp
| Inviato il: 20/02/2023 11:18:03
|
Ciao Claudio.
Saresti così gentile da condividere un firmware per sofar solar HYD...ES, successivo alla V.2.60, ma prcedente alla V.3.40, sempre che ne abbia la disponibilità? Grazie mille.
Buona giornata
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/02/2023 11:47:49
|
CITAZIONE (maxsemp, 20/02/2023 11:18:03 )
Ciao Claudio.
Saresti così gentile da condividere un firmware per sofar solar HYD...ES, successivo alla V.2.60, ma prcedente alla V.3.40, sempre che ne abbia la disponibilità? Grazie mille.
Buona giornata
La V3.40 no l'ho ho la V3.34
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/02/2023 11:53:52
|
qui trovi il firmware ufficiale.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 20/02/2023 13:03:20
|
Claudio, buongiorno!
Ma Zucchetti e Sofar hanno gli stessi firmware, soltanto che Zucchetti ci mette più tempo a rilasciarli? Zucchetti è forse il clone di Sofar? | | | | Claudio
| Inviato il: 20/02/2023 17:22:05
|
Gli Zucchetti sono sofar ma con seriale ZCS.
No non sono compatibili verrebbero aggiornati solo i regolatori e non la scheda principale, i seriali ZCS cominciano per ZM mentre quelli Sofar per SM.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 20/02/2023 19:41:32
|
CITAZIONE (Claudio, 20/02/2023 17:22:05 )
Gli Zucchetti sono sofar ma con seriale ZCS.
No non sono compatibili verrebbero aggiornati solo i regolatori e non la scheda principale, i seriali ZCS cominciano per ZM mentre quelli Sofar per SM.
Quindi, concretamente, Prendono i Sofar e li "ritargano"? Assurdo!! | | | | Matteo93
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 20/02/2023 22:15:25
|
Buonasera, esiste una funzione per escludere il caricamento delle batterie tramite energia diretta Enel? Quindi caricarle solo con l energia prodotta dai pannelli? Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 20/02/2023 23:18:09
|
No, se usi le ZCS o le Weco sono loro a gestire la ricarica e se il loro BMS decide che per proteggerle serve caricare lo fanno, non c'è altro modo per garantire 10 anni una batteria.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 21/02/2023 09:09:27
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 20/02/2023 23:18:09 )
I caricatori MPPT lavorano in due modi: 1) dinamico, ogni tot minuti interrompono la carica per trovare il punto di massima produzione (modificano la tensione in ingresso per massimizzare la corrente in uscita) oppure 2) impostiamo noi il valore di tensione di lavoro e questa scansione non viene fatta più.
Di direi che le interruzioni potrebbero essere l'algoritmo MPPT che cerca il massimo punto di produzione, ma mi sembra che sia decisamente molto lento in questa operazione, in quanto la ricarica riparte dopo parecchio tempo.
Buongiorno! La modalità 1 credo sia quella che ho impostato io, ogni 45 minuti, la modalità 2 non mi è chiara: l’installatore ha impostato il valore di tensione di lavoro? Grazie! | | | | maxsemp
| Inviato il: 25/02/2023 11:52:26
|
CITAZIONE (Claudio, 20/02/2023 17:22:05 )
Gli Zucchetti sono sofar ma con seriale ZCS.
No non sono compatibili verrebbero aggiornati solo i regolatori e non la scheda principale, i seriali ZCS cominciano per ZM mentre quelli Sofar per SM.
Non solo. A detta di ZCS agli inverter Sofar Solar sono stati tolti i parametri di sicurezza riferiti alla Norma CEI 0-21. Percui non si possono connettere alla rete di e-distribuzione, perchè non conformi alla suddetta Norma del 03/2022. Ergo, chi come me ne possiede uno e vorrebbe connetterlo non può farlo... e mi fermo qui
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|