Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 12:00:20
|
CITAZIONE (maxsemp, 25/02/2023 11:52:26 )
CITAZIONE (Claudio, 20/02/2023 17:22:05 ) Gli Zucchetti sono sofar ma con seriale ZCS.
No non sono compatibili verrebbero aggiornati solo i regolatori e non la scheda principale, i seriali ZCS cominciano per ZM mentre quelli Sofar per SM.
Non solo. A detta di ZCS agli inverter Sofar Solar sono stati tolti i parametri di sicurezza riferiti alla Norma CEI 0-21. Percui non si possono connettere alla rete di e-distribuzione, perchè non conformi alla suddetta Norma del 03/2022. Ergo, chi come me ne possiede uno e vorrebbe connetterlo non può farlo... e mi fermo qui
Sono tutte cazzate commerciali, i Sofar sono CEI 0-21 con certificato e hanno tutti la CEI 0-21 interna, la Sofar non produce più il modello HYDXXXX-ES quello che ZCS commercializza come HYDxxxx-ZSS, rimane in produzione solo il modell'HYDxxxx-EP commercializzato da ZCS come HP.
Modificato da Claudio - 25/02/2023, 12:18:59
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 12:18:07
|
Ho scaricato ora l'ultimo firmware e comprende il safety CEI 0-21
Scarica allegatoSofar HYD3-6kW-EP Firmware V030071_00_73.zip ( Numero download: 54 )
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 12:21:16
|
Anche l'ultimo dell'ES.
Nel 2021 quando ho chiesto info di compatibilità a ZCS addirittura me hanno detto che i Sofar non hanno nemmeno il certificato CE, pensa dove arrivano con le fandonie, hanno l'esclusiva per l'Italia e quindi dicono balle sui Sofar, che costano 500€ in meno.
Modificato da Claudio - 25/02/2023, 12:43:28
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 25/02/2023 15:43:34
|
CITAZIONE (Claudio, 25/02/2023 12:18:07 )
Ho scaricato ora l'ultimo firmware e comprende il safety CEI 0-21
Ciao, io ho ancora la versione chè era installata al momento dell'accensione, tu hai già fatto l'upgrade ed è adato a buon fine?
sai per caso cosa cambia in più rispetto alla versione precendente?
sto pensando che sicome funziona tutto bene mi potrei tenere l'inverter così senza aggiornamento.
Mi sono arrivate le celle, perfette
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 25/02/2023 15:44:47
|
dettaglio cella
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 16:23:44
|
Se va tutto bene non cambiare nulla, il mio monta la versione V040012_00_12 che risolve un problema di addormentamento casuale dell'MPPT con tensione più alta, se tu non riscontri problemi lascia perdere.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 25/02/2023 16:35:57
|
l'unica cosa che noto, non è un problema per me, immagino sia stato programmato proprio in quel modo anche se non ne capisco il senso, nella pagina di produzione la misurazione della potenza dei carichi il load smette di misurare quando la tensione dal pv solare smette al calar del sole.
praticamente in questo momento si addormenta il contattore e riprende la mattina dopo, non vengono conteggiati i kw prelevati dal contattore nelle ore notturne. ma immagino che è un fatto di cui siete già a conoscenza e non so se risolve con gli aggiornamenti.
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 16:38:50
|
No questo non mi risulta, il mio conta sempre.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 25/02/2023 16:55:29
|
questi 2 dati smettono di misurare quando non c'è più tensione dal pv
si vede che è un bug, missa che devo fare l'aggiornamento
forse il load continua finchè non finisce la batteria, non ho controllato, ma sicuramente import si blocca
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | maxsemp
| Inviato il: 25/02/2023 18:22:43
|
Ma voi che tipo di sd usate per fare aggiornamento firmware?
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 19:22:33
|
Per gli ZSS o ES Quella in dotazione all'inverter che è da 16Gb
Per gli ZSS-HP o EP una comune USB
Tutte e due devono essere in FAT32
Maxsemp il seriale del tuo inverter comincia per ZM1 o SM1?
Modificato da Claudio - 25/02/2023, 19:42:32
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 25/02/2023 19:32:31
|
CITAZIONE (Claudio, 25/02/2023 19:22:33 )
Per gli ZSS o ES Quella in dotazione all'inverter che è da 16Gb
Per gli ZSS-HP o EP una comune USB
Tutte e due devono essere in FAT32
Ma il seriale del tuo inverter comincia per ZM1 o SM1?
Claudio io ho uno ZSS (non HP) ma la SD non è in dotazione e l'assistenza clienti mi ha confermato che non viene fornita inserita all'interno dell'inverte; insomma bisogna comprarla! | | | | Claudio
| Inviato il: 25/02/2023 19:40:32
|
Si vede che vanno al risparmio, quando ho preso il mio primo Zucchetti ZSS era in dotazione e tutti i Sofar ES l'hanno in dotazione è comunque una comune SD.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | maxsemp
| Inviato il: 25/02/2023 20:10:09
|
Il seriale del mio inverter inizia per SM e non ha sd di serie. Ho usato una sd comune da 16 GB fat32 ma non riesco a cambiare paese
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp 10 moduli 300 W SUNERG inverter Genius 50 - fw 32.40 8 batterie 200 Ah 12 V
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 25/02/2023 21:40:43
|
CITAZIONE (GIOVA73, 25/02/2023 16:55:29 )
questi 2 dati smettono di misurare quando non c'è più tensione dal pv
si vede che è un bug, missa che devo fare l'aggiornamento
forse il load continua finchè non finisce la batteria, non ho controllato, ma sicuramente import si blocca
questi sono i kw che segna dal momento in cui la tensione dei pannelli va sotto soglia, e rimangono fino alla riattivazione dell'indomani mattina.
per esempio adesso sto avendo un assorbimento di 3kwh ma i dati non cambiano.
certo che è stano che io rilevo questo su tutti e 3 gli inverter mentre a voi non risulta.
Immagine Allegata: Cattura.JPG
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| |
| | |
|