Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/04/2024 07:53:00  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (264)  < ...  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  ...>    (Ultimo Msg)


Installato nuovo inverter
FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 17:47:56

CITAZIONE (river, 29/01/2022 17:10:26 ) Discussione.php?216519&20#MSG316

pip hanno set a 54,5 ora (da novembre)

Ma hai n°2 5048 ti restano con 200A di litio 10kWh di accumulo.
Macchina elettrica? Hai tantissima energia non utilizzata!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 18:00:11

2 perchè due sono le falde e 190w x36 molto teorici in questo periodo sono a 15kw gg e ne mancano 4 circa (tieni conto dei 2A fissi x mantenere acceso inverter e balzelli)
da marzo si vado in esubero (mi regali un po di batterie? )



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 18:35:46

Non ricordo più a quanto ti arrivano le celle se le lasci "libere"

Comuque mi pare che esista un comando per risolvere il problema. Cioè leggendo lo stato del bms (come fa savio) potresti dire all inverter che se le celle stanno oltre xxx limita la ricarica...

L.faccio anche io col mio bms farlo con.... Solo che tu hai il problema degli inverter in parallelo con zero comunicazione verso le esterno se.ricordo bene



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 18:54:17

comunicazione un disastro mai riuscito a far girare watch deve arrivare il box wifi sperem
figurati altro ed io non sono all'altezza di savio claudio tua ecc

le celle a3,5v sono, x me, un utopia vanno a farfalle
se poi vuoi fare bulk a 56-56,4 e 40A ciao



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 19:13:59

CITAZIONE (river, 29/01/2022 18:54:17 ) Discussione.php?216519&21#MSG320

comunicazione un disastro mai riuscito a far girare watch deve arrivare il box wifi sperem
figurati altro ed io non sono all'altezza di savio claudio tua ecc

le celle a3,5v sono, x me, un utopia vanno a farfalle
se poi vuoi fare bulk a 56-56,4 e 40A ciao


A 3.5 sono al 99,8% mi pare. Quindi andare oltre non vale la pena.

Quello che potresti fare e segnarti quali sono le celle e poi forzare la scarica di qualche ampere ora. Vedere se nelle cariche/scariche successive migliora, oppure sono leggermente diverse le RI

QUANDO TE LE HONDATE LE HO MISURATE ED ERANO TUTTE COMOATIBILI

PERO IL FUOCHERELLO CHE HAI AVUTO E LA CELLA CHE É ESPLOSA É ANCORA SA ME CHE ATTENDE UNA SPIEGAZIONE



Edit: ho risposto col cellulare e non ho visto della maiuscola, non volevo attivare (come spesso accade quando scrivo dallo smartphone esce di tutto)
quando te le ho date, le ho misurate ed erano tutte compatibile. però il fuocherello che hai avuto e la cella che è esplosa è ancora da me che attende una spiegazione (di cosa sia successo)



Modificato da emuland - 29/01/2022, 20:26:35


---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 19:47:09

perchè urli? ho mai detto il contrario? credo che aver spinto a 56 non sia stato un bene e magari neanche la possibile torsione su un polo
di certo qualcosa è andato storto allora e con il set di oggi sono 11 mesi che fanno il dovuto
riguardo ai valori ho sempre detto quello che succede a me



Modificato da river - 29/01/2022, 20:06:21


---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 20:24:21

mi si è attivato il maiuscolo sul cellulare e non mi sono accorto..
ho editato (lasciando il maiuscolo con STRIKE)



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 20:39:52

infatti ero stupito
che posso dirti emuland magari avessi una risposta certa e sicura
posso fare delle ipotesi nulla più e dubito che se anche il mago delle life fosse stato presente potrebbe farlo
è andata, ha lasciato "conseguenze"? non lo so possibile magari mi sono fregato un% di resa vita celle magari no
ho la migliore configurazione per gestire l'impianto? non credo, faccio il meglio che riesco di certo c'è che su 4150kw usati ne ho 1000 da enel con contatori azzerati il 1 marzo a 12 mesi esatti vedrò il valore
fra 4-5anni se e quanto resta costante quelli sono n reali il resto solo ipotesi



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/01/2022 21:52:56

Se lo sbilanciamento continuasse io proverei a scaricarle a 2.8 o almeno a 3V poi metterle tutte in parallelo e caricarle fino a 3.60V o 3.62V, poi riposo una notte sempre in parallelo e in seguito rimetterle sotto tutte in serie e vedere se si è risolto qualcosa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 06:55:15

non serve. se si sbilanciano in carica, basta vedere quali sono. segnarsele e dopo 3-4 volte procedere a piccole scariche da 1-2 Ah. finche non le si vede rientrare.

lo stesso vale in scarica.


PS: forse non te l ho consigliato river, ma controlla anche il contatto tra il cavo del bms e la barra di rame/il serraggio... mi è capitato con un pacco uguale al tuo di avere una cella che andava a 3,55 per il bms... magicamente con un 1/10 di giro di dado è tornato tutto ok.

PS2.0: la soluzione migliore sarebbe saldare i cavi di bilanciamento per avere il 100% di connessione (se le saldature sono buone)



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 11:25:44

grazie. . sul bilanciamento a 54 ed a 49 se a riposo sono a 10mv
è solo in carica a c5 (40A) se vado oltre il 60%di soc vedo dei 0,12 0,14 e non mi piace
mentre sulla tensione max di carica con il mio regolatore (epever set life) ora carico a 54,5 fra 2 mesi devo mettere 54,2 o rischio di sforare qualche valore
Claudio ci darà dei valori diversi? sicuramente. sono solo curioso ed interessato conoscerli, dopo magari mi verranno delle domande

p.s. emuland in teoria bilancio sempre carica /scarica a 5A



Modificato da river - 30/01/2022, 11:40:36


---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 11:40:55

Oggi buon sole spero di arrivare al 90%



Immagine Allegata: oggi.jpg
 
ForumEA/U/oggi_19.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 11:52:43

Per le batterie di River una bella scarica e un bilanciamento tutte in parallelo lo farei e se non si risolve amen, mi spiace ma sono pignologo!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 12:15:52

Claudio dai sempre dei buoni consigli e stò valutando



Immagine Allegata: daly.jpg
 
ForumEA/U/daly_1.jpg



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 30/01/2022 12:23:04

Claudio 150A in 4 ore? ne mancano 90 a me e non sono certo di farcela



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 
 InizioPagina
 

Pagine: (264)  < ...  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   [21]   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum