Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:32:03
|
CITAZIONE (Claudio, 12/03/2023 00:37:51 )
GIOVA73
Si safety regulation da errore.
Limite di potenza se immissione zero metti 00.0W
Controllo hard limit, non ho capito cosa fa, in teoria sembra controllo più preciso ma è da provare.
Per il file safety devi mettere il file nella solita chiavetta e selezionare scegli file da USB.
@Claudio. Vedi di controllare bene. I safety da cartella non si caricano. Devi aggiornare tramite secondo step agg. Firmware.
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| |
| | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:33:43
|
Prima
Immagine Allegata: IMG_20230311_205717.jpg
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:34:23
|
Dopo agg. Guidato
Immagine Allegata: IMG_20230311_210313.jpg
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:35:25
|
Dopo agg. Guidato, possibile selezionare il paese
Immagine Allegata: IMG_20230311_210034.jpg
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:38:18
|
Forse i problemi di qualcuno che non riesce a trovare il paese Italy sta nel modo di aggiornamento dei safety che ripeto a me dà errore quando tento di fare la procedura tramite copia della cartella safety sulla USB.
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:40:37
|
I video presenti sul sito zcs di agg. Fw e safety sono obsoleti. La procedura è cambiata.
Immagine Allegata: IMG_20230311_205213.jpg
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:42:40
|
Forse i problemi di qualcuno che non riesce a trovare il paese Italy sta nel modo di aggiornamento dei safety che ripeto a me dà errore quando tento di fare la procedura tramite copia della cartella safety sulla USB.
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 08:46:43
|
Invece caricando il fw v4 stamattina trovo che assorbe da rete sempre 10/20w pur in presenza di produzione e batteria carica. Non vorrei che risolvendo il problema dell'addormentamento stringhe, ora ci troviamo con il problema inverso.... mha.......
Immagine Allegata: Screenshot_2023-03-12-08-41-59-729_com.igen.xiaomaizhidian.jpg
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 12/03/2023 11:48:07
|
Buongiorno,
come ho scritto ho installato da poco un HYD 3600 e credo di avere un problema, non mi sembra che renda come dovrebbe, pieno sole, 3 kw di pannelli resa 1,10Kw - 1,20Kw e sembra piantato. Ho il software Solarman e riesco a monitorare un poco tutto sulle stringhe ecc. Ma non so da cosa partire per comprendere. Avete suggerimenti?
Grazie e buona domenica
Modificato da AndreaIT - 12/03/2023, 11:55:30
| | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 12:00:56
|
CITAZIONE (AndreaIT, 12/03/2023 11:48:07 )
Buongiorno,
come ho scritto ho installato da poco un HYD 3600 e credo di avere un problema, non mi sembra che renda come dovrebbe, pieno sole, 3 kw di pannelli resa 1,10Kw - 1,20Kw e sembra piantato. Ho il software Solarman e riesco a monitorare un poco tutto sulle stringhe ecc. Ma non so da cosa partire per comprendere. Avete suggerimenti?
Grazie e buona domenica
Ricordo male, o tu avevi postato una foto con un comignolo che faceva ombra sui pannelli????
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | Claudio
| Inviato il: 12/03/2023 12:08:51
|
CITAZIONE (Vincenzo164, 12/03/2023 08:35:25 )
Dopo agg. Guidato, possibile selezionare il paese
Il nuovo FW ti lascia selezionare CEI 0-21 interno?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 12/03/2023 12:10:28
|
CITAZIONE (Vincenzo164, 12/03/2023 12:00:56 )
CITAZIONE (AndreaIT, 12/03/2023 11:48:07 ) Buongiorno,
come ho scritto ho installato da poco un HYD 3600 e credo di avere un problema, non mi sembra che renda come dovrebbe, pieno sole, 3 kw di pannelli resa 1,10Kw - 1,20Kw e sembra piantato. Ho il software Solarman e riesco a monitorare un poco tutto sulle stringhe ecc. Ma non so da cosa partire per comprendere. Avete suggerimenti?
Grazie e buona domenica
Ricordo male, o tu avevi postato una foto con un comignolo che faceva ombra sui pannelli????
No, quello ero io! | | | | Vincenzo164
| Inviato il: 12/03/2023 12:28:04
|
CITAZIONE (Claudio, 12/03/2023 12:10:28 )
CITAZIONE (Vincenzo164, 12/03/2023 08:35:25 ) Dopo agg. Guidato, possibile selezionare il paese
Il nuovo FW ti lascia selezionare CEI 0-21 interno?
Non ho controllato, posso darti conferma stasera appena vado in campagna.
--------------- HYD6000-EP ~ 4400W FV ~ 14Kw EVE LF280K
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 12/03/2023 12:28:24
|
CITAZIONE (Vincenzo164, 12/03/2023 12:00:56 )
CITAZIONE (AndreaIT, 12/03/2023 11:48:07 ) Buongiorno,
come ho scritto ho installato da poco un HYD 3600 e credo di avere un problema, non mi sembra che renda come dovrebbe, pieno sole, 3 kw di pannelli resa 1,10Kw - 1,20Kw e sembra piantato. Ho il software Solarman e riesco a monitorare un poco tutto sulle stringhe ecc. Ma non so da cosa partire per comprendere. Avete suggerimenti?
Grazie e buona domenica
No no, nessuna ombreggiatura.
Ricordo male, o tu avevi postato una foto con un comignolo che faceva ombra sui pannelli???? | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|