| Claudio
| Inviato il: 12/05/2023 00:29:46
|
Giova devi raffreddare metti una ventola più grossa, il 60A scalda come un maledetto e mai togliere la 230V se le batterie sono collegate svampa, prima stacca le batterie poi spegni l'alimentatore, non ha relay di protezione come il 90A.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Albertone
| Inviato il: 12/05/2023 07:36:31
|
ciao visto il tema..
ho un pacco da 8 batterie a 24 in funzione da 1 anno
adesso passo a 48 quindi 8 batterie in +,posso bilanciare le 8 nuove a 3.6, poi caricare bene le 24 volt con inverter a 27v cioè 3.4 e unire il tutto? grazie
ho devo smontare tutto il pacco da 24v e bilanciarle tutte insieme? | | | | Claudio
| Inviato il: 12/05/2023 09:08:27
|
CITAZIONE (Albertone, 12/05/2023 07:36:31 )
ciao visto il tema..
ho un pacco da 8 batterie a 24 in funzione da 1 anno
adesso passo a 48 quindi 8 batterie in +,posso bilanciare le 8 nuove a 3.6, poi caricare bene le 24 volt con inverter a 27v cioè 3.4 e unire il tutto? grazie
ho devo smontare tutto il pacco da 24v e bilanciarle tutte insieme?
smontare tutto il pacco da 24v e bilanciarle tutte insieme.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 12/05/2023 10:27:46
|
CITAZIONE (Claudio, 12/05/2023 00:29:46 )
Giova devi raffreddare metti una ventola più grossa, il 60A scalda come un maledetto e mai togliere la 230V se le batterie sono collegate svampa, prima stacca le batterie poi spegni l'alimentatore, non ha relay di protezione come il 90A.
gli ho messo vicino in piccolo ventilatore, adesso va meglio, riesco a caricare a 60 ampere senza che diventi un ferro da stiro
Modificato da GIOVA73 - 13/05/2023, 12:06:38
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | kamaleon
| Inviato il: 15/05/2023 07:09:53
|
Fra poco monterò l'inverter come da schema e mi chiedevo - visto la tipologia di inverter- se l'alimentazione per la casa va presa " a metà" fra il contatore e l'uscita grid dell'inverter ( freccia B ) oppure posso attaccarmi dove voglio. In alternativa potrei fare andare i cavi direttamente all'entrata del commutatore e creare la giunzione sui morsetti?
grazie
Modificato da kamaleon - 15/05/2023, 09:09:32
--------------- ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW ) Lifepo4 16s 280aH INVERTER SOFAR HYD6000 EP
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 15/05/2023 09:24:59
|
CITAZIONE (GIOVA73, 12/05/2023 10:27:46 )
CITAZIONE (Claudio, 12/05/2023 00:29:46 ) Giova devi raffreddare metti una ventola più grossa, il 60A scalda come un maledetto e mai togliere la 230V se le batterie sono collegate svampa, prima stacca le batterie poi spegni l'alimentatore, non ha relay di protezione come il 90A.
gli ho messo vicino in piccolo ventilatore, adesso va meglio, riesco a caricare a 60 ampere senza che diventi un ferro da stiro
ieri sera è arrivato a 3,6 v, esattamente 3,598V, questa mattina già erano scese a 3,54V, però adesso non ho tempo di smontare tutto, posso lasciarle tutto il giorno in parallelo ancora collegate così senza alimentazione?
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/05/2023 10:02:31
|
CITAZIONE (GIOVA73, 15/05/2023 09:24:59 )
CITAZIONE (GIOVA73, 12/05/2023 10:27:46 ) CITAZIONE (Claudio, 12/05/2023 00:29:46 ) Giova devi raffreddare metti una ventola più grossa, il 60A scalda come un maledetto e mai togliere la 230V se le batterie sono collegate svampa, prima stacca le batterie poi spegni l'alimentatore, non ha relay di protezione come il 90A.
gli ho messo vicino in piccolo ventilatore, adesso va meglio, riesco a caricare a 60 ampere senza che diventi un ferro da stiro
ieri sera è arrivato a 3,6 v, esattamente 3,598V, questa mattina già erano scese a 3,54V, però adesso non ho tempo di smontare tutto, posso lasciarle tutto il giorno in parallelo ancora collegate così senza alimentazione?
Ottimo va bene, lasciale riposare in parallelo fino al montaggio definitivo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 15/05/2023 10:04:21
|
CITAZIONE (kamaleon, 15/05/2023 07:09:53 )
Fra poco monterò l'inverter come da schema e mi chiedevo - visto la tipologia di inverter- se l'alimentazione per la casa va presa " a metà" fra il contatore e l'uscita grid dell'inverter ( freccia B ) oppure posso attaccarmi dove voglio. In alternativa potrei fare andare i cavi direttamente all'entrata del commutatore e creare la giunzione sui morsetti?
grazie
Puoi collegare casa a valle del CT dove sei più comodo, non fa CT e contatore.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/05/2023 18:15:09
|
Oggi il sole è impazzito, 5100W con 5250Wp, mai successo.
Immagine Allegata: MAX.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 18/05/2023 18:59:48
|
Ciao Claudio,
ho notato anch'io dei picchi più alti nelle ultime 2 settimane,
magari dico una stupidata.. Penso che sia per temperature molto più fresche rispetto all'anno passato e con sole a "piombo" e pannelli freschi si riesce ad avere una resa ottima,
oggi nonostante il cielo coperto ho avuto punte di 55A.. questo però non me lo spiego..
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/05/2023 23:38:47
|
Ho avuto un picco di carica di 89A, stavo caricando un nuovo banco da 14kWh per un amico, incredibile mai raggiunti questi livelli.
Immagine Allegata: picco.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 19/05/2023 10:19:57
|
comunque era un picco a 90 ampere ben tollerato, certo in questo periodo è strano, sarebbe problematico caricare in modo continuativo a 90 ampere credo sopprattuto per il riscaldamento dell'inverter, non tanto per la batteria, io personalmente ho messo 75 ampere di carica e scarica, anche continuativi si reggono bene sia da parte dell'inverter che batterie, riscalda, ma a dissipare il calore ci pensa il ventilatore che gli ho piazzato in "coppa"
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 19/05/2023 15:48:28
|
Anch'io con iconsumi faccio attenzione, non vado mai oltre gli 80A e solo in pochi casi per forno o lavatrice, di media ho consumi in torno i 6-8A...
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Albertone
| Inviato il: 19/05/2023 20:43:01
|
Claudio buonasera mi dici la procedura per bilanciare le betterie giuro che me la scrivo
collego l'alimentatore alle batterie,metto il trimmer a 0, attacco la 220v e salgo col trimmer.
a 3,6 abbasso il trimmer e tolgo la 220v, stacco le batterie dall'alimentatore.
grazie | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|