Claudio
| Inviato il: 17/07/2024 22:34:20
|
in blocco no, ma oltre 45° va in riduzione di potenza.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Cosimo81
| Inviato il: 18/07/2024 05:22:35
|
CITAZIONE (Claudio, 17/07/2024 22:34:20 )
in blocco no, ma oltre 45° va in riduzione di potenza.
Grazie! Purtroppo si trova all’interno di un vano tecnico condominiale che non è arieggiato, insieme ad altri inverter all’ultimo piano. Non ho neanche una presa elettrica per poterci mettere una ventola. Consigli che ci metto una ventola sopra, di quelle che si caricano con la porta usb? | | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2024 08:38:12
|
scusa perché non colleghi una presa volante all'attacco LOAD "EPS", quello è sempre alimentato e ci metti una ventola che muove l'aria intorno alle alettature.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 18/07/2024 09:47:36
|
Grazie mille!!
È la ventola la scio accesa nei mesi estivi h24? Oppure ci devo anche mettere un sensore temperatura che fa accendere e spegnere la ventola? | | | | Claudio
| Inviato il: 18/07/2024 10:35:31
|
come preferisci.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Cosimo81
| Inviato il: 18/07/2024 10:54:14
|
CITAZIONE (Claudio, 18/07/2024 10:35:31 )
come preferisci.
Grazie mille!! | | | | emuland
| Inviato il: 19/07/2024 20:44:26
|
no la tensione massima è per mppt, sono due circuiti "separati"
--------------- Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia) Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 19/07/2024 22:12:57
|
CITAZIONE (emuland, 19/07/2024 20:44:26 )
no la tensione massima è per mppt, sono due circuiti "separati"
Quindi va tutto bene, ne ero sicuro ma la ringrazio per la conferma. | | | | AndreaIT
| Inviato il: 21/07/2024 16:15:55
|
Buonasera,
l'inverter in modalità EPS nelle ore più calde o con il sole a picco in estate stacca e dopo un paio di volte va in blocco permanente: ho l'auto elettrica in carica che solitamente dalle 9 alle 16 carica a sole 6 ampere, la temperatura dell'inverter è di 49° e leggendo i commenti forse è solo dovuto alla riduzione di potenza.
Diversamente in modalita online con immissione 0 tutto funziona perfettamente ormai da un anno e mezzo circa.
Avete consigli da darmi?
inverter: ZCS AZZURRO 1PH HYD 3600-ZSS
batteria: Pylontech US5000
Grazie
Modificato da AndreaIT - 21/07/2024, 16:30:06
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2024 08:38:40
|
se il display dice 49° la T° interna è a 59° è in riduzione, il tuo inverter in EPS fa massimo 3000VA, la carica auto è induttiva quindi il totale massimo carica + casa è 2300/2400W, non sopporta spunti superiori.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 22/07/2024 14:06:00
|
CITAZIONE (Claudio, 22/07/2024 08:38:40 )
se il display dice 49° la T° interna è a 59° è in riduzione, il tuo inverter in EPS fa massimo 3000VA, la carica auto è induttiva quindi il totale massimo carica + casa è 2300/2400W, non sopporta spunti superiori.
Probabilmente sarà la riduzione di potenza che però non raggiunge i 1600W e non si spegne se avvio qualcosa di nuovo ma quando è già acceso da ore e quindi non c'è spunto.
Sta di fatto che accade solo nelle ore calde, in questo momento alle 14 la T° interna è di 51° e non salta.
Vedrò di controllare meglio, probabilmente raggiunge temperature più alte.
Grazie tante | | | | Claudio
| Inviato il: 22/07/2024 22:55:07
|
se usi Solarman te le dice tutte.
Immagine Allegata: Senza titolo.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 23/07/2024 15:20:06
|
Appena andato in blocco, ore 14:59, carico di circa 1700w costante nell'ultimo quarto d'ora
Provo a inviare un collage di 4 immagini del log inverter.
L'errore dovrebbe essere: ID68 UnrecoverIpv Unbalance
La corrente di ingresso è sbilanciata e ha causato un guasto irrimediabile.
Verificare le impostazioni della modalità d’ingresso fotovoltaica(modalità
parallela/indipendente) dell’inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS. Se non è corretta,
cambiare la modalità d’ingresso fotovoltaica.
Io ho un cavo a Y d'ingresso PV1 e PV2 in modalità parallela
Immagine Allegata: 1721740773274746.JPG
Modificato da AndreaIT - 23/07/2024, 16:37:51
| | | | AndreaIT
| Inviato il: 23/07/2024 16:34:49
|
Ecco cosa ho trovato al momento in cui stacca, potenza DC1 diversa da DC2.
Ho riguardato il grafico e durante la mattina la potenza si equivale negli ingressi pv1 e 2.
Due giorni fa quando staccava faceva la stessa cosa, uno sbalzo di ingresso PV1 1280W e PV2 170w mentre durante il resto della giornata tutto regolare.
Il grafico della tensione in ingresso DC è costantemente paritetico ma se vado a leggere i dati il PV2 è di poco ma sempre inferiore, esempio quando ha staccato oggi: Tensione PV1 365,30v - PV2 364,80
Non capisco
Immagine Allegata: potenza dc.jpg
Modificato da AndreaIT - 23/07/2024, 17:51:59
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/07/2024 19:54:11
|
Come è possibile se è in parallelo???
verificherei quel cavetto a Y, va in errore se la differenza fra PV1 e PV2 supera i 10V.
Quanti Wp hai di pannelli?
Modificato da Claudio - 23/07/2024, 20:03:10
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|