Claudio
| Inviato il: 23/08/2024 10:22:06
|
Perfetto hai l'ultima versione, ora quando dice ID05 come si comporta, si accende il led rosso ma continua a funzionare tutto regolarmente?
o non si accende il led rosso e continua a funzionare tutto regolarmente?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Gildo
| Inviato il: 23/08/2024 11:53:29
|
Si accende il led rosso Allarme. Poi si mette a lampeggiare il led verde in alto On-grid con la scritta standby dello stato Inverter. In questo stato l'inverter è in bypass. Dopo 60 secondi count down passa in normale. Led in alto verde fisso. Fa la procedura di test della batteria, poi i pannelli vanno in produzione. La batteria tenta di caricare e dopo un paio di secondi Allarme e l'inverter si riavvia di nuovo. Questa procedura di riavvio continuo va avanti fino che i pannelli non producono più o il Soc batteria è sotto il 95~97%
Modificato da Gildo - 23/08/2024, 12:10:17
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2024 12:17:02
|
OK, allora bisogna provare entrando nei BMS e abbassare la tensione.
58.6V mettilo a 58V
57.6V mettilo a 57V
E vedi come reagisce.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 23/08/2024 21:56:40
|
Ho cambiato il parametro Request Charging Voltage sui 2 BMS da 57.6V a 57.0V
Dai parametri batteria si sono abbassati
Soglia Sovratens (V): 58.0V
Soglia carica max (V): 57.0V
Il comportamento è identico.
La tensione batteria sembra a livelli normali almeno per la sicurezza del BMS.
Confrontando le misure anche coi continui riavvii sembra diminuita la misura Insulance-resistance Cathode to ground a circa 200Kohm.
Modificato da Gildo - 23/08/2024, 22:01:42
| | | | Claudio
| Inviato il: 24/08/2024 08:57:22
|
200KOhm sei un po' bassino a 150KOhm va in errore per basso isolamento.
Hai per caso messo a terra la struttura pannelli o i contenitori delle batterie?
Abbassa ancora di 0.5V la tensione di carica.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 24/08/2024 16:19:50
|
Ho cambiato il parametro Request Charging Voltage sui 2 BMS da 57.0V a 56.5V
Dai parametri batteria si sono abbassati
Soglia Sovratens (V): 57.5V
Soglia carica max (V): 56.5V
Il comportamento è identico.
Dallo storico eventi ho visto che l'abbassamento della misura
Insulance-resistance Cathode to ground è capitato il 21/7/2024 intorno alle 13:34 dove il SoC batteria è passato al 100%.
Prima era 743KOhm poi è passato a 276KOhm. La tensione batteria da 54.40V a 55.50V .
Da quel giorno la misura è rimasta bassa intorno ai 200KOhm
Visto che l'inverter continuava a riavviarsi ho staccato completamente le batterie, adesso la Insulance-resistance Cathode to ground è 739KOhm.
Il 21/7/2024 non ho proprio fatto niente, visto che ero in vacanza.
Non so se provare a cambiare qualcosa della configurazione di collegamento alla batteria usandone una per volta per capire se c'è qualcosa nell'inverter o della batteria che non quadra.
Anche solo capire quale soglia fa scattare l'allarme ID05 forse proverei ad aprire un ticket a Zucchetti.
Immagine Allegata: Screenshot_20240824-124024.png
Modificato da Gildo - 24/08/2024, 16:25:39
| | | | Gildo
| Inviato il: 24/08/2024 18:20:57
|
Ho trovato un articolo su qualche Inverter con problema simile. Sembra che si presenti anche sugli inverter Sofarsolar HYD 6000 HP con BMS Seplos. E non danno assistenza. LINK
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/08/2024 00:19:43
|
che cavo usi per la connessione CAN-BAS, 2 fili o 4 fili?
Esatto se non usi batt ZCS non ti possono aiutare è inutile provarci.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 25/08/2024 16:47:36
|
Uso il cavo batteria originale dell'inverter. Foto del terminale contrassegnato con targhetta Batt. Vedo 4 fili collegati.
Immagine Allegata: IMG_20240825_161935.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 26/08/2024 12:03:53
|
Taglia la coppia bianco/blu lascia solo la coppia bianco/arancio, RJ45 4 e 5, RJ10 1 e 2.
O fai un nuovo cavo
RJ45 4 e 5
RJ10 1 e 2
Naturalmente nel BMS hai scelto protocollo Sofar?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 26/08/2024 15:40:05
|
Ho provato a collegare una batteria sola per comodità di test e settaggio. Impostare i limiti carica max sembra non cambia niente. Sembra che va in protezione e sopra i 55V in carica o 54V in standby si riavvia dopo i pre test. Non so se impostare con il BMS a stare sotto. ID05 lo fa saltuariamente anche a tensioni più basse, ma se sta fermo un minuto non importa.
Provo a fare il cavetto. È impostata con il Can Sofar.
Modificato da Gildo - 26/08/2024, 18:12:03
| | | | Riccardo
| Inviato il: 26/08/2024 17:48:19
|
Ciao Gildo, hai verificato il delta delle celle quando si raggiunge il 96-97-98-99 % di carica.
Da come descrivi il problema sembra esserci un controllo della macchina
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Gildo
| Inviato il: 26/08/2024 18:23:02
|
Il bilanciamento delle celle lo fa il bilanciatore attivo Neey oltre alla soglia di 3.40V In media al massimo una decina di millivolt al top.
Poi interviene lui e le pareggia al millivolt.
Adesso ho abbassato le soglie, con limitazione a 3.365V a 10A e carica massima 3.375V per il Soc al 100% in modo da arrivare preciso a 54V.
Sembra che l'inverter vada in protezione per qualcosa.
Non mi ricordo le tensioni massime in bulk per le Weco ma adesso stanno a 100% in standby con 53.90V
Adesso metto una batteria per funzionare in limitazione e una per testare l'errore. Se non riesco provo a sbullonare una Weco e collegarla. Se continua a dare errore chiamo Zucchetti per testarsele e riparare.
Modificato da Gildo - 26/08/2024, 18:27:57
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/08/2024 19:15:36
|
Il Seplos V3 mi piace sempre meno, ho fatto 7 o 8 batterie con il V2 mai problemi anche con 2 banchi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 14/09/2024 15:39:10
|
Ho fatto alcune prove
- il cavetto CAN-BUS con solo 2 fili collegati non influisce
- il difetto me lo dà solo con uno dei due banchi, quello con meno isolamento verso terra.
- con temperature alte questo difetto causa continui riavvi dell'inverter ma può capitare anche a tensioni inferiori in alcune condizioni, tipo in carica con elettrodomestici in funzione.
Insulance-resistance Cathode to ground a circa 200Kohm dà il difetto.
Insulance-resistance Cathode to ground a circa 739Kohm non dà alcun difetto.
Di questo pacco batterie difettoso non so se c'è qualche cella o cavetto o BMS a basso isolamento.
Probabilmente in certe condizioni la resistenza scende sotto i 150KOhm e l'inverter si riavvia.
| |
| | |
|