Se sei già registrato           oppure    

Orario: 23/01/2026 12:09:22  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (292)  < ...  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   [37]   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  ...>    (Ultimo Msg)


Installato nuovo inverter
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4484

Stato:



Inviato il: 25/03/2022 19:09:53

CITAZIONE (Claudio, 25/03/2022 18:33:48 ) Discussione.php?216519&36#MSG564

Se io do 0.5V in piu della loro tensione a vuoto alle mie non bastano 50A

In ogni caso da nuove non devono avere differenze, io accetterei 100 o massimo 200 milli Volt, ma 2V e assurdo.



perchè 2 volt? io ho scritto 1 v di differenza



---------------
Ragioniere senza conoscenza dei ruoli che ama 4A per mmq di supposta (comprata su Wikipedia)
Agricoltore ammazza child e NON col latte vaccino che ucciderà tutti quelli che ne fanno uso

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 25/03/2022 19:12:50

Non tu, loro dicono se 2V di differenza.



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 25/03/2022 20:07:10

Ciao Claudio, chiedo a te lumi, io ho un contratto da 6kw, se prendo il tuo stesso inverter ho 6kw solo quando cè sole, e poi ho 3kw? Giusto?


Guarda che puoi mettere tutti i carichi su Load 6Kwh se c'è Enel 3Kwh senza Enel.[/quote]



---------------
7 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 7 kwp di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
Inverter ibrido 48v 8KW Voltronic per la casa. 2 pacchi batteria Lifepo4 da 280ah con relativo bms ed equalizzatore. Inverter ibrido 48v 8Kw

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 00:21:31

No, hai 6Kwh senpre, diventa 3Kwh solo se Enel non c'è, in caso di blackout per intenderci.



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

f.elettriko
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 10:19:10

Questa è la mia stringa N°2 ha un VOC di 340V e un Vmpp di 280V in lavoro arrivano a 280V, per il limite alto devi guardare la tensione di VOC ma per il limite basso contano i Volt di Vmpp, che tensione Vmpp hanno i tuoi pannelli?

Adesso è chiaro, prima non riuscivo a capire come mai basandoti sulla sola conoscenza di Voc parlavi di situazione un po' al limite.
Nel caso dei pannelli Hyundai 400W-Voc=46,4V-Isc=10,97V, risulta Vmpp=38,6V, per cui con stringa di 5 rientrerei nei limiti operativi (parlano di 90V-580V, con tensione di attivazione 100V).
Nel caso di pannelli Trina 500W-Voc=51,5V-Isc=12,13V, risulta Vmpp=43,4V, e quindi anche con stringa di 4 sarei nei limiti.

Per i pannelli io farei una sola stringa da 8 pannelli da 500W con VOC 412V 4000W connessa ai due MPPT configurandoli come lavoro parallelo.

Sto ancora valutando le diverse convenienze; i pannelli saranno su lastrico solare piano, rivolti a sud... con due stringhe pensavo alla possibilità di predisporre già le cose (doppia calata) per incrementare più facilmente il numero dei pannelli, in caso di necessità; avrei anche la possibilità di orientarle con inclinazioni diverse, per mediare tra estate-inverno (ma ne vale veramente la pena?!?)
Nel caso optassi per l'unica stringa, dovrei impostare la modalità di ingresso come "parallela" (anzichè indipendente) e "popolare" entrambi gli ingressi MPPT, utilizzando cavi solari di "connessione ad Y", giusto?



Immagine Allegata: connessioneY.jpg
 
ForumEA/U/connessioneY.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 11:03:06

f.elettriko predisponi pure due discese ma comincia a usarne una facendo una unica stringa da 350/400V, poi in futuro vedrai come evolvere.

Ripeto

90V-580V

A 90V si accendono gli MPPT ma non lavorano si accendono e basta.
a 100V cominciano a lavorare ma non rendono, cominciano a lavorare sopra i 200V ma non al massimo della loro efficacia che la raggiungono intorno ai 300V, infatti il manuale dice tensione tipica 360V quella è la tensione di massima resa, con Vmpp=43,4V=a 173V non rende nulla è chiaro cosi?



Modificato da Claudio - 26/03/2022, 11:35:05


---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

f.elettriko
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 11:45:44

Ok Claudio, grazie per spiegazione e consiglio.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 12:28:18

Perfetto, devi stare fra 300V e 400V rispettando il limite di 4500W per MPPT o 9000W se parallelo, questo è il TOP.



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:244

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 17:25:36

CITAZIONE (Claudio, 03/03/2022 16:22:17 ) Discussione.php?216519&31#MSG478

Devi fare un sistema di avvio soft per evitare quel problema, colleghi il negativo poi il positivo lo dai attraverso una resistenza da 20Ohm 20 o 30W, lui si accende senza scintille, come si illumina il display attacci il positivo diretto, quel problema lo danno tutti gli inverter, guarda questo filmatino.

LINK


Grazie Claudio, avevo già visto il tuo video ma l'avevo completamente rimosso dalla mia memoria (RAM).
Risolto il problema dell'avvio batterie, ne è venuto fuori un'altro, nonostante abbia seguito alla lettera la guida:
1) avvio le batterie con rete e fv staccati;
2) chiudo l'interruttore della rete e subito comincia il conto alla rovescia;
3) finito il conto alla rovescia l'inverter si avvia normalmente e le batterie cominciano la scarica;
4) dopo circa un minuto le batterie vanno in stand by senza la possibilita di fare il freeze del CT (fv sempre staccato).
Ricordo che le mie batterie sono al piombo/gel, che, a quanto pare, non ne vogliono sapere di funzionare con l'inverter (Sofar Solar HYD3000ES). O forse è meglio dire il contrario.



---------------
Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40
8 batterie 200 Ah 12 V

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 18:49:32

Strano comportamento io ho usato le piombo 6 mesi senza problemi, certo non ha Bulk e Float ma non ha problemi lui.

Che tensioni hai messo del parametro batterie DEFAULT non lasciare quelle che ci sono perché non vanno bene e perchè FV staccato?



Modificato da Claudio - 26/03/2022, 18:54:23


---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gildo
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:110

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 19:06:30

Se non ho capito male in Default si dovrebbero avere due possibilità.
Se ha una batteria Bulk a 15° 57.76V e float 55.12V

Impostare una carica massima minore di quella completa così che la mantiene sempre in carica e non raggiunge lo Standby
11 Carica completa (V) 56
6 Carica massima (V) 55.12

Impostare carica massima come la carica completa e un alimentatore 55.12 di mantenimento quando le mette in Standby
11 Carica completa (V) 57.76
6 Carica massima (V) 57.78


Stamattina ho trovato il mio inverter ZSS HYD3000 ES in Fault dopo che ho visto dall'App che non andava in produzione fotovoltaica
ID70 UnrecoverOCPInstant La tensione di rete è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile

Ho applicato la soluzione standard di spegnere tutto, aspettare 5 minuti poi riaccendere e tutto è a posto.
Vai a sapere che tensione arriva dall'Enel.

ID70-ID73 sono guasti interni all’inverter; spegnerlo, attendere 5 minuti e quindi riaccenderlo. Controllare se il problema si è risolto.

Proprio il giorno che stavo iniziando ad installare il secondo ZSS HYD6000 ES

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:407

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 19:22:58

Ciao Claudio secondo il tuo parere con l'inverter 5000 hibryd ho collegato 12 pannelli da 240w in serie su stessa falfa con parallelo a y sotto l'inverter, ho altri 3 pannelli da 240 w e su altra falda sud-ovest che vorrei collegare, penso che il voc siamo su 110 Voc, secondo te mi conviene fare un mppt da 12 e uno da 3 in modo da sfruttare quel poco che rendono, fino a qualche giorno fa li avevo connessi su altro inverter tipo pip 4048 e notano che con 50 70V di Voc riusciva a fare 20/30W dalle 13.00 alle 15.00, sono alla ricerca di qualche pannello simile nel frattempo cosami consigli ?



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 19:58:44

CITAZIONE (Gildo, 26/03/2022 19:06:30 ) Discussione.php?216519&37#MSG576

Se non ho capito male in Default si dovrebbero avere due possibilità.
Se ha una batteria Bulk a 15° 57.76V e float 55.12V

Impostare una carica massima minore di quella completa così che la mantiene sempre in carica e non raggiunge lo Standby
11 Carica completa (V) 56
6 Carica massima (V) 55.12

Impostare carica massima come la carica completa e un alimentatore 55.12 di mantenimento quando le mette in Standby
11 Carica completa (V) 57.76
6 Carica massima (V) 57.78


Stamattina ho trovato il mio inverter ZSS HYD3000 ES in Fault dopo che ho visto dall'App che non andava in produzione fotovoltaica
ID70 UnrecoverOCPInstant La tensione di rete è troppo alta e ha causato un guasto irrimediabile

Ho applicato la soluzione standard di spegnere tutto, aspettare 5 minuti poi riaccendere e tutto è a posto.
Vai a sapere che tensione arriva dall'Enel.

ID70-ID73 sono guasti interni all’inverter; spegnerlo, attendere 5 minuti e quindi riaccenderlo. Controllare se il problema si è risolto.

Proprio il giorno che stavo iniziando ad installare il secondo ZSS HYD6000 ES


Hai impostato paese 22?



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15608

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 20:00:56

CITAZIONE (sasa', 26/03/2022 19:22:58 ) Discussione.php?216519&37#MSG577

Ciao Claudio secondo il tuo parere con l'inverter 5000 hibryd ho collegato 12 pannelli da 240w in serie su stessa falfa con parallelo a y sotto l'inverter, ho altri 3 pannelli da 240 w e su altra falda sud-ovest che vorrei collegare, penso che il voc siamo su 110 Voc, secondo te mi conviene fare un mppt da 12 e uno da 3 in modo da sfruttare quel poco che rendono, fino a qualche giorno fa li avevo connessi su altro inverter tipo pip 4048 e notano che con 50 70V di Voc riusciva a fare 20/30W dalle 13.00 alle 15.00, sono alla ricerca di qualche pannello simile nel frattempo cosami consigli ?


Il VOC è troppo basso.



---------------
Inverter ZCS Azzurro HYD6000-ZSS-HP, 8000W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:407

Stato:



Inviato il: 26/03/2022 20:21:43

Faccine/Smileys_0008.gifCITAZIONE (Claudio, 26/03/2022 20:00:56 ) Discussione.php?216519&37#MSG579

CITAZIONE (sasa', 26/03/2022 19:22:58 ) Discussione.php?216519&37#MSG577
Ciao Claudio secondo il tuo parere con l'inverter 5000 hibryd ho collegato 12 pannelli da 240w in serie su stessa falfa con parallelo a y sotto l'inverter, ho altri 3 pannelli da 240 w e su altra falda sud-ovest che vorrei collegare, penso che il voc siamo su 110 Voc, secondo te mi conviene fare un mppt da 12 e uno da 3 in modo da sfruttare quel poco che rendono, fino a qualche giorno fa li avevo connessi su altro inverter tipo pip 4048 e notano che con 50 70V di Voc riusciva a fare 20/30W dalle 13.00 alle 15.00, sono alla ricerca di qualche pannello simile nel frattempo cosami consigli ?


Il VOC è troppo basso.



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 
 InizioPagina
 

Pagine: (292)  < ...  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   [37]   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum