| Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 06/06/2021 14:52:56
|
Salve, sono due volte che l'inverter va in blocco per sovraccarico errore 06, ma nell'abitazione non ci sono carichi accesi soltanto lampadine e frigo, vorrei capire però questo sovraccarico da cosa dipende dalla corrente in entrata o dai carichi ad essa collegati. Grazie a tutti | | | | Claudio
| Inviato il: 06/06/2021 17:20:36
|
Errore 06 è tensione troppo alta non sovraccarico.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 06/06/2021 19:40:18
|
CITAZIONE (Claudio, 06/06/2021 17:20:36 )
Errore 06 è tensione troppo alta non sovraccarico. sul manuale riporta sovraccarico, comunque tensione troppo alta da cosa dipende,visto che i pannelli sono 840watt e max posso montare 1500 watt? | | | | Claudio
| Inviato il: 06/06/2021 19:54:50
|
E' riferito alla tensione Ac 230V non alla tensione pannelli.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 06/06/2021 20:23:27
|
CITAZIONE (Claudio, 06/06/2021 19:54:50 )
E' riferito alla tensione Ac 230V non alla tensione pannelli.
Significa che i carichi collegati sono superiori al max consentito dall'inverter ? | | | | OrsoMario
| Inviato il: 06/06/2021 20:44:01
|
Penso di aver capito che significa che l'inverter eroga oltre i 230v e poi va in protezione per evitare di fare danni..
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/06/2021 23:17:45
|
Il manuale dice.
Sovraccarico è 07.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 07/06/2021 04:40:41
|
CITAZIONE (Claudio, 06/06/2021 23:17:45 )
Il manuale dice.
Sovraccarico è 07.
Sull'inverter il codice che esce e 06, e sul manuale il riporta sovraccarico, il codice 07 è riferito a sovratemperatura | | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 07/06/2021 04:45:41
|
CITAZIONE (Claudio, 07/06/2021 04:40:41 )
Il manuale dice.
Sovraccarico è 07.
Ammesso che il codice 06 sia la tensione in un output è troppo alta, visto che l'inverter supporta 1500 watt in pannelli e ne sono collegati solo 840 watt, dove arriva questa tensione così alta? | | | | Claudio
| Inviato il: 07/06/2021 08:26:46
|
Fabio se come VOC sei nei limiti, come potenza in Watt pannelli sei nei limiti, come assorbimento a 230V sei nei limiti, l'unica causa è un guasto inverter, tieni conto che in questi anni si è notato che tutti i 24V non leggono le tensioni in modo corretto quindi devi verificare con multimetro alla mano se quello che dice è vero o se ha un guasto lui.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 07/06/2021 11:11:57
|
CITAZIONE (Claudio, 07/06/2021 08:26:46 )
Fabio se come VOC sei nei limiti, come potenza in Watt pannelli sei nei limiti, come assorbimento a 230V sei nei limiti, l'unica causa è un guasto inverter, tieni conto che in questi anni si è notato che tutti i 24V non leggono le tensioni in modo corretto quindi devi verificare con multimetro alla mano se quello che dice è vero o se ha un guasto lui. quindi dovrei misurare la corrente alternata che esce da lui e va ai carichi. Giusto. | | | | Claudio
| Inviato il: 07/06/2021 12:05:43
|
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 10/06/2021 10:24:33
|
CITAZIONE (Claudio, 07/06/2021 12:05:43 )
Volevo chiederti una cosa, gli inverter ibridi come quello che ho io, possono essere collegati alla rete elettrica, oppure bisogna prima fare domanda al gestore, io non voglio immettere corrente in rete. Grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 10/06/2021 11:00:44
|
Quale modello hai?
Se non immetti non serve nessuna domanda, ma ricorda che per usare inverter ibridi, cioè quelli che mediano con il tuo fornitore di energia è obbligatorio che siano a norma CEI 0-21, solo un CEI 0-21 può essere connesso alla rete pubblica mentre genera energia da pannelli o batterie e ti assicura l'incolumità dei terzi.
Quelli non ibridi tipo i 5048MS quando generano non sono connessi alla rete pubblica e quando lo sono la sezione inverter non genera energia.
Modificato da Claudio - 10/06/2021, 11:30:30
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 10/06/2021 15:21:55
|
CITAZIONE (Claudio, 10/06/2021 11:00:44 )
Quale modello hai?
Se non immetti non serve nessuna domanda, ma ricorda che per usare inverter ibridi, cioè quelli che mediano con il tuo fornitore di energia è obbligatorio che siano a norma CEI 0-21, solo un CEI 0-21 può essere connesso alla rete pubblica mentre genera energia da pannelli o batterie e ti assicura l'incolumità dei terzi.
Quelli non ibridi tipo i 5048MS quando generano non sono connessi alla rete pubblica e quando lo sono la sezione inverter non genera energia.
Come faccio a sapere se il mio inverter e ciò 0-31 | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|