Inviato il: 11/10/2021 16:22:22

Grazie Alessandro, allora potrei attaccare le batterie solo la sera, e con carichi di 200 - 250 watt sperare di arrivare al mattino successivo con le mie 4 piombo "stanche".



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 16:57:57

scusa 48v 100A oltretutto stanche x fare la notte? ne dubito
solo un osservazione senza polemica



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 18:35:06

CITAZIONE (netsam, 11/10/2021 16:57:57 ) Discussione.php?216600&6#MSG76

Grazie Alessandro, allora potrei attaccare le batterie solo la sera, e con carichi di 200 - 250 watt sperare di arrivare al mattino successivo con le mie 4 piombo "stanche".

E quando le dovresti caricare
Sicuramente meglio senza batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 19:33:13

Se imposto solare-batteria-utility quando il sole non ce la fa si passa a 🔋 e poi ad Enel. Quindi così non dovrei staccare mai le batterie e nemmeno spegnere l'inverter, almeno di giorno.
Oppure se carico di giorno e poi le stacco e le riattacco la sera? Lo so che è una situazione poco comoda,ma per adesso sono insicuro sull'acquisto. Devo vedere.



Modificato da netsam - 11/10/2021, 19:53:26


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 09:24:24

Se posso, le mie batt. hanno 7 anni e mezzo, sono arrivatissime, e l'inverter mi dice che durante la carica immette 6Kw con Bulk di 2 ore a 57.6V e in scarica riesco a prelevare massimo 3Kw prima di raggiungere i 47V = 50% di resa, menomale che c'è il sole per caricarle è gratis.



Modificato da Claudio - 12/10/2021, 13:52:35


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 12:43:39

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2021 15:56:00 ) Discussione.php?216600&5#MSG75


No se colleghi le batterie l inverter non media più tra enel e fotovoltaico, ma fotovoltaico e batterie,se le batterie sono scariche bypassera' a enel (solamente).
Quindi nel tuo caso meglio mediare con enel che con batterie troppo scarse.

Ok, ma non ho capito se collegando le batterie, e i pannelli producono 2 kW, posso usarli direttamente oppure l'inverter chiede prima alle batterie questi 2kW.


CITAZIONE (Claudio, 12/10/2021 09:24:24 ) Discussione.php?216600&6#MSG80
Se posso, le mie batt. hanno 7 anni e mezzo, sono arrivatissime, e l'inverter mi dice che durante la carica immette 6Kw con Bulk di 2 ore a 57.6V e in scarica riesco a prelevare massimo 3Kw prima di raggiungere i 47V = 50% di resa, menomale che il sole per caricarle è gratis.

Scusami non capisco, vuoi dire che non ce la farò mai a prendere 4 kWh dalle batterie? ma almeno il 50% cioè circa 2 kWh le dovrei prendere, o no?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 13:40:16

Certo in modalità batterie l inverter non media più con enel ma solamente tra fotovoltaico e batterie,in poche parole ritorneresti come quando avevi il vecchio inverter,ne più e ne meno.
Secondo me dalle tue batterie non prendi neanche 1000w,
Batterie per auto da 100Ah che già hanno lavorato probabilmente anche con scariche profonde e ricariche con troppi amper non penso che abbiano più di 30 40Ah di accumulo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 28/10/2021 23:16:23

CITAZIONE (AlessandroT, 12/10/2021 13:40:16 ) Discussione.php?216600&6#MSG82

Certo in modalità batterie l inverter non media più con enel ma solamente tra fotovoltaico e batterie,in poche parole ritorneresti come quando avevi il vecchio inverter,ne più e ne meno.
Secondo me dalle tue batterie non prendi neanche 1000w,
Batterie per auto da 100Ah che già hanno lavorato probabilmente anche con scariche profonde e ricariche con troppi amper non penso che abbiano più di 30 40Ah di accumulo.

Dopo settimane di riflessioni e letture di forum vorrei provare a mettere su un banco di riciclo prendendo batterie da auto usate.
Se me le regalano e ho un po di tempo voglio provare a metterne due serie da 4. Poi dovrei mettere su un sistema per monitorare il banco, con diodi, con lettori di corrente, ecc, ecc., so che se non sono bilanciate le rovino molto presto.
Per favore mi date qualche consiglio per iniziare?

Per esempio come faccio a misurare in modo semplice la capacità di ogni batteria per associare quelle più simili possibili?



Modificato da netsam - 28/10/2021, 23:59:12


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/10/2021 00:49:28

CITAZIONE (netsam, 28/10/2021 23:16:23 ) Discussione.php?216600&6#MSG83



Per esempio come faccio a misurare in modo semplice la capacità di ogni batteria per associare quelle più simili possibili?


Con questo. LINK

In base allo standard scritto sulle batt., CCA o EN lo imposti sullo strumento e lui ti dice il valore che in quel momento ha la tua batt.



Immagine Allegata: BT760.jpeg
 
ForumEA/U/BT760.jpeg



Modificato da Claudio - 29/10/2021, 00:52:40


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/10/2021 01:01:40

Ad esempio, per questa da 52A dichiarano 470A-EN standard europeo C10, se la misurazione è inferiore a 470EN non è 52A, tieni conto che da nuove, se batterie fresche, ti daranno sempre un 5% in più, cioè una 470EN ti darà non meno di 480/490EN.

EN standard europeo C10
CCA standard USA C20

Tanto per darti un'idea, le mie FIT100 da nuove hanno 2400EN, ora dopo 7 anni e mezzo mediamente sono 450/500EN, ne ho 16 e quindi si e no ho 200A, più no che si.



Immagine Allegata: Batt..jpg
 
ForumEA/U/Batt..jpg



Modificato da Claudio - 29/10/2021, 01:13:22


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 29/10/2021 17:14:05

Chiarissimo, costicchia un pò sto aggeggio. Non posso caricare e poi scaricare le batterie con una lampada da 12 volt e vedere in quanto si scarica?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/10/2021 19:37:52

Si, ma è sempre un calcolo molto approssimato, ma molto.

Ci sono diversi modelli di Autool, questi non stampano.

LINK

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 01/11/2021 10:21:55

Un cosa che mi è poco chiara:
Se io ricarico un banco batterie con 10 pannelli in serie (che danno, ad esempio 9 ampere ciascuno) oppure li ricarico con due serie da 5 messe in parallelo (in teoria il doppio di ampere totali cioè 18), cosa succede alle batterie?
Nel secondo caso il C di ricarica è più veloce? e quindi le rovino più velocemente?

So che c'è un passaggio che mi manca, ad esempio il voltaggio, non può essere così...



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 01/11/2021 10:47:32

la corrente è la stessa se hai un mppt, se un pwm la prima soluzione non è possibile (forse nemmeno la seconda)



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 01/11/2021 10:49:07

La carica di un accumulatore ha delle regole che dipendono dalla tipologia dell'accumulatore.

Batterie al piombo, dal 5% al 15% dell'amperaggio totale, se ho una batteria da 100A 12V se è una C5 gli potrò dare 20A se è una C10 10A se è una C20 5A, le piombo vanno caricate a corrente costante e tensione variabile fino al raggiungimento della tensione di Bulk, poi in tensione costante e corrente variabile fino al raggiungimento della corrente di Float.

Come configurare i pannelli dipende dal regolatore che usi non dalle batterie, comunque se dai 18A a una batteria da 200A gli fai del bene se 18A li dai a una batteria da 50A gli accorci la vita.
Sempre parlando di piombo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 