| teomet
| Inviato il: 14/11/2021 20:24:04
|
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 19:59:07 )
Non credo superi i 50 litri tra termo, collettori e tubi.
Il calcolo del puffer lo farai in base alla potenza della caldaia.
Non troppo piccolo. Non troppo grande.
Se lo colleghi alla tedesca, riempito il puffer, modula.
per i termosifoni sono meglio in ghisa(quelli che ho),o meglio in acciaio che scambiano prima e magari posso farli lavorare con un delta più basso?
valutavo di mettere le termostatiche in modo che nella zona giorno dove lavora la stufa probabilmente ottimizzo anche la quantità di acqua da dover mandare in circolo ,dico giusto? | | | | lupocattivo
| Inviato il: 14/11/2021 20:27:44
|
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:20:53 )
...Grazie,conosci la girolami soft...
Mi spiace, ma io funziono tutto elettrico... Di stufe solo quella in montagna, ma è una Cucina Economica. Una di quelle che usano la legna che scalda tre volte. Quando la spacchi (motosega e ascia); quando la accatasti e quando la bruci...
Però ne capisco di Fisica e simili... Per una guida sicura affidati a Biomass. | | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2021 20:30:13
|
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:21:21 )
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 19:59:07 ) Non credo superi i 50 litri tra termo, collettori e tubi.
Il calcolo del puffer lo farai in base alla potenza della caldaia.
Non troppo piccolo. Non troppo grande.
Se lo colleghi alla tedesca, riempito il puffer, modula.
il tuo impianto è alla tedesca o italiana?
Non ho puffer.
Non serve.
La caldaia ha un ottimo minimo.
È la legna che non ce l'ha.
Io non conosco la Girolami.
Positivo il braciere eruttivo.
Negativo se come dici andrai a legna quasi sempre.
Hai idea come si lorda con 15-30kg di legna al giorno?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2021 20:38:51
|
Quanti m2 e quanti m3 hai in definitiva?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teomet
| Inviato il: 14/11/2021 20:40:11
|
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 20:30:13 )
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:21:21 ) CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 19:59:07 ) Non credo superi i 50 litri tra termo, collettori e tubi.
Il calcolo del puffer lo farai in base alla potenza della caldaia.
Non troppo piccolo. Non troppo grande.
Se lo colleghi alla tedesca, riempito il puffer, modula.
il tuo impianto è alla tedesca o italiana?
Non ho puffer.
Non serve.
La caldaia ha un ottimo minimo.
È la legna che non ce l'ha.
Io non conosco la Girolami.
Positivo il braciere eruttivo.
Negativo se come dici andrai a legna quasi sempre.
Hai idea come si lorda con 15-30kg di legna al giorno?
Biomass tu non avevi un puffer da 200?
no la stufa dovrei vederla e capire meglio come funziona, però mi sembra abbastanza interessante, infatti volevo capire come si comporta con i vari combustibili,nasce con un serbatoio interno da 46 litri di acqua,ma in quel caso devo sempre buttare su fuoco... | | | | lupocattivo
| Inviato il: 14/11/2021 20:41:02
|
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 20:30:13 )
...con 15-30kg di legna al giorno?
Aaargghh 22÷45 quintali? | | | | teomet
| Inviato il: 14/11/2021 20:45:26
|
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 20:38:51 )
Quanti m2 e quanti m3 hai in definitiva?
90 m2 con altezza muri 3m,quindi 270 m3? | | | | lupocattivo
| Inviato il: 14/11/2021 20:45:51
|
Bio, lui ora scalda usando 1400m3 di metano, quindi si fa presto a calcolare il suo fabbisogno termico... Ho fatto due conti in questo post...
Non credo che se va a legna i kilowatt cambino...
PS: lui usa 13`916 kWh e con 4,5kW/chilo per la legna direi che sono 30 quintali... | | | | teomet
| Inviato il: 14/11/2021 20:48:49
|
CITAZIONE (lupocattivo, 14/11/2021 20:45:51 )
Bio, lui ora scalda usando 1400m 3 di metano, quindi si fa presto a calcolare il suo fabbisogno termico... Ho fatto due conti in questo post...
Non credo che se va a legna i kilowatt cambino...
PS: lui usa 13`916 kWh e con 4,5kW/chilo per la legna direi che sono 30 quintali...
considerando anche le accensioni automatiche a pellet magari anche un po di meno...o sbaglio? | | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2021 20:53:47
|
Non è un puffer.
È un boiler. Dentro c'è acqua calda sanitaria.
Nel puffer c'è acqua per i termi
@lupo
Quei kg li metterà quando si gela fuori.
Normalmente non dovrebbe superare i 20 considerando che farà anche acs. (Poi dipende in quanti sono in casa).
Solo per acs io conto 3,5kg-4kg/giorno per le due riempite al boiler.Dipende sempre da chi fa la doccia.
Il resto è termosifoni (8-9kg in questi giorni con minime a 5-6°)
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 14/11/2021 20:56:02
|
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:48:49 )
...magari anche un po di meno...
teomet i kilowatt sono kilowatt... Non conta come li ottieni, ma quelli restano...
Mi sa che se punti sul migliorare l'isolamento questa è la carta vincente.
Ricorda che l'energia più economica è quella che non consumi.
Poi l'isolamento mica ha la garanzia di 24 mesi e basta, non deve avere il libretto di centrale, non devi chiamare l'assistenza... Una volta fatto ti resta per sempre. | | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2021 20:59:31
|
A parità di temperatura che hai ora, consumerà quei qli.
Il calcolo di lupo è coerente.
Che siano 25 di legna e 5 di pellet, quello è.
Se la legna la compri, lascia stare.
Va a pellet con una a solo pellet.
La legna è una rogna.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 14/11/2021 21:00:40
|
CITAZIONE (lupocattivo, 14/11/2021 20:56:02 )
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:48:49 )
...magari anche un po di meno...
teomet i kilowatt sono kilowatt... Non conta come li ottieni, ma quelli restano...
Mi sa che se punti sul migliorare l'isolamento questa è la carta vincente.
Ricorda che l'energia più economica è quella che non consumi.
Poi l'isolamento mica ha la garanzia di 24 mesi e basta, non deve avere il libretto di centrale, non devi chiamare l'assistenza... Una volta fatto ti resta per sempre.
Concordo in tutto
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teomet
| Inviato il: 14/11/2021 21:01:04
|
CITAZIONE (lupocattivo, 14/11/2021 20:56:02 )
CITAZIONE (teomet, 14/11/2021 20:48:49 )
...magari anche un po di meno...
teomet i kilowatt sono kilowatt... Non conta come li ottieni, ma quelli restano...
Mi sa che se punti sul migliorare l'isolamento questa è la carta vincente.
Ricorda che l'energia più economica è quella che non consumi.
Poi l'isolamento mica ha la garanzia di 24 mesi e basta, non deve avere il libretto di centrale, non devi chiamare l'assistenza... Una volta fatto ti resta per sempre.
ok, adesso abbatto il grosso, poi arrivo anche li è una cosa che in futuro nella mia palazzina faremo... | | | | teomet
| Inviato il: 14/11/2021 21:02:45
|
CITAZIONE (Biomass, 14/11/2021 20:59:31 )
A parità di temperatura che hai ora, consumerà quei qli.
Il calcolo di lupo è coerente.
Che siano 25 di legna e 5 di pellet, quello è.
Se la legna la compri, lascia stare.
Va a pellet con una a solo pellet.
La legna è una rogna.
be la legna scalda di più del pellet e costa meno, ovviamente richiede lavoro di stoccaggio piu impegnativo, e questo che intendi come rogna? | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|