Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 11:21:02
|
[quote=Claudio, 13/01/2022 11:16:55 ?Discussione.php?216711&9#MSG136]Non penso che i fuochi possano causare danni.
Domanda i pannelli vanno a tutti e due i regolatori vero?[/quote
Provato completamente a staccarlo ed entrare diretto nei fusibili ma da lo stesso errore pv iso fault…ma non è che magari mi è bruciato un fusibile? | |
| | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 11:23:23
|
Avvicinandomi al portafuaubili sento puzza di bruciato…non so se è lo scaricatore o il portafuse | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 11:35:46
|
Prova a a collegare direttamente i pannelli all'inverter senza nulla in mezzo, non hai risposto alla domanda, i pannelli vanno a tutti e due i regolatori?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 11:36:01
|
Confermo che è lo scaricatore che puzza di bruciato…sará colpa sua?o dei pannelli che sono bruciati e hanno fatto partire lo scaricatore? | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 11:37:30
|
Cosi
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 11:40:42
|
Sisi è così con quegli sdoppiatosi a Y !ma è da qualche giorno che ha iniziato a non andare peró lo scaricatore puzza di bruciato!sarà andato in cortocircuitò i pannelli e hanno fatto partire lo scaricatore? | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 11:43:53
|
Cosa stranissima, saltalo provvisoriamente e connetti i panelli direttamente all'inverter.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 12:07:45
|
Li ho collegati direttamente al portafuse saltando lo scaricatore ma sempre stesso errore 😢😢PV ISO FAULT! Ho provato il cavo sull’impostazione così mi esce 0.649 sia positivo che negativo con un puntale sulla terra! Tutti i pannelli producono 35volt 36 dipende dai pannelli ma più o meno siamo lì…se sono fritti i pannelli producono lo stesso i volt?
Immagine Allegata: 332A714A-A875-439A-90CA-A3620E803C4D.jpeg | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 12:16:33
|
Quei pannelli non sono fritti, al limite hanno basso isolamento ma producono sempre.
La misura fra i poli e terra la devi fare in continua, attento che con altre misure potresti friggere il multimetro, prendi un Megger.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 12:26:56
|
CITAZIONE (Claudio, 13/01/2022 12:16:33 )
Quei pannelli non sono fritti, al limite hanno basso isolamento ma producono sempre.
La misura fra i poli e terra la devi fare in continua, attento che con altre misure potresti friggere il multimetro, prendi un Megger.
ma come posso risolvere il problema del basso isolamento ? è un problema dei pannelli dici ? oppure un problema di altro ? non posso cambiare l'impostazione d'isolamento dell'inverter ? | | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 12:27:39
|
CITAZIONE (Claudio, 13/01/2022 12:16:33 )
Quei pannelli non sono fritti, al limite hanno basso isolamento ma producono sempre.
La misura fra i poli e terra la devi fare in continua, attento che con altre misure potresti friggere il multimetro, prendi un Megger.
cosi avevo misurato tutti i pannelli! Dico per misurare il cavo ieri avevo fatto cosi ! | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 12:30:50
|
Per misurare cavo terra devi staccare tutto e usare la funzione Ohm
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 12:42:36
|
aspetta provo subito
inoltre sarebbe questo il megger ? L'unico che consegnano domani meno caro!
LINK | | | | Marc87o
| Inviato il: 13/01/2022 12:57:13
|
Appena provato come dici te…rimane su OL come se non va niente…forse si è staccata la massa a terra generale?? | | | | Claudio
| Inviato il: 13/01/2022 13:01:06
|
OL over load sei oltre la misura dello strumento
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|