Problema Sofar 4KTLM-G2
FinePagina

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 14:42:46

Grazie per le accortezze! No ho fatto il cavo con ganci MC4 di modo che ho tutto in sicurezza! Volevo solo vedere come collegare + - all'inverter prima di fare cagate che i annelli sono collegati +-+-+-+-+-+-+-+-+ non mi ricordo poi all'inverter se devo tenere il + e il - prima di fare su cagate devo riguardare il discorso vecchio come mi siegò claudio!

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 15:08:36

Provato anche diretti…sempre PV ISO FAULT!!scaricatore è roba varia allora funziona tutto a dovere!i pannelli sono staccati tra di loro!!non è che è l’inverter?o i pannelli fulminati?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 15:48:28

Hmmm se con i pannelli diretti con le cornici isolate dalla terra allora mi sa che il guasto è dopo...

Per i + e i - i pannelli sì +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-, poi all'Inverter devi fare + con + e - con -

Come ultima verifica io proverei con l'uscita dell'alternata staccata diciamo l'interruttore da 25A come da disegno...

Se fa ancora il matto allora mi sa che è proprio l'inverter che ha qualcosa che non va... Potrebbe essere una cosa Software e allora si può provare con un reset.
Altro, potrebbe essere una infiltrazione, ma in tutti i casi meglio sentire Claudio...

Diciamo che il massimo del Taroccatore Infuriato sarebbe staccarlo dal muro, staccargli tutti i cavi di Terra o di massa, farlo andare solo con i due cavi Fotovoltaici...

Però mi sembra di aver capito che se non "sente" la 230~ dell'ENEL. non funzia...
Se avesse una funzione sua autonoma di UPS magari si può provare, ma quì io mi fermo non sono pratico di questi apparecchi.

Questo è anche il motivo per cui non mi sono imbarcato nell'installazione a suo tempo; troppe complicazioni e per me che sono un classe 1950 non posso aspettare 20 anni per ammortizzarlo!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 16:56:31

Marco una domanda, quando tutto funzionava, di notte si spegneva o restava acceso?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 17:06:45

Lupo quell'inverter non ha IN e OUT, va in parallelo secco con l'impianto, lo puoi mettere dove vuoi, per assurdo anche in camera da letto e attaccarlo alla prima presa libera, l'importante è, se non vuoi immettere, installare il sensore CT appena fuori dal contatore ENEL e portare il cavetto all'inverter.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_191.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 18:01:31

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2022 16:56:31 ) Discussione.php?216711&13#MSG189

Marco una domanda, quando tutto funzionava, di notte si spegneva o restava acceso?



Si spegneva sempre quando iniziava a mancare la luce ! comunque mi sono arrivati i cavi rifatto tutto l'impianto con cavi nuovi e connettori stampati , ancora uguale .... o sono i pannelli o è l'inverter ! :'( ho provato anche i pannelli a terra che non si toccavano dava sempre PV ISO FAULT !

Oora ho rifatto tutte le discese con cavi apposta per FV da 6mm ( che mi semrano più piccoli dei miei di prima fino all'attacco all'inverter con cavi da 6MM

Ora vedrò di provare a comprare 4 pannelli nuovi e fare la prova !

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 19:05:33

CITAZIONE (Marc87o, 14/01/2022 18:01:31 ) Discussione.php?216711&13#MSG191


...comprare 4 pannelli nuovi...



4 pannelli vecchi che danno 37V e stanno separati tra loro e qualsiasi altra connessione a terra sono il massimo dell'isolamento...

Se poi ti serviranno OK, ma sono convinto che non cambierà nulla.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 19:06:35

Se con i pannelli isolati uno dall'altro e dalla messa a terra ti da ancora PV ISO FAULT mi sa che il problema è l'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 20:10:11

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2022 19:06:35 ) Discussione.php?216711&13#MSG193

Se con i pannelli isolati uno dall'altro e dalla messa a terra ti da ancora PV ISO FAULT mi sa che il problema è l'inverter.



Dici di provare a cambiare inverter ? e infatti volevo metterne uno che caricava le batterie ... ho fatto un casino della madonna e alla fine dite che è l'inverter ? voi che ve ne intendete meglio di me uno usato a poco ? 4kw ? sempre solita stoira che non deve mandare ad enel... oppure dite che lo posso far sistemare ? In che senso isolato dalla messa a terra ?

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 20:11:00

sempre della zucchetti cosi posso usare il loro sensore enel no ? o Anche un altra marca di modo che possa usare sempre il sensore della zucchetti per non mandare la corrente a enel ?



Modificato da Marc87o - 14/01/2022, 20:59:14
 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3457

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 21:07:21

CITAZIONE (Marc87o, 14/01/2022 20:10:11 ) Discussione.php?216711&13#MSG194


...In che senso isolato dalla messa a terra ?



Provo a spiegarmi potabile... Hai presente quando cade un Fulmine?
Vedi un bel po' di Energia Elettrica che finisce dentro la terra e poi? Sparisce?

No, si diffonde tutto attorno come i cerchi dell'acqua quando ci getti un sasso e alla fine lo spazio diventa così grande che cerchi diventano invisibili. Questa è una scarica verso Terra...

Quindi la terra non è una palla di Plastica; la terra conduce la corrente elettrica come se fosse un cavo. Noi però non ce ne accorgiamo perchè le quantità relative sono per così dire microscopiche.

In teoria se pianti due pali nel terreno potresti accendere una Lampadina con una Pila e solo un Filo... basta che da un capo colleghi al picchetto l'altro polo della Pila e la Lampadina la colleghi all'altro palo... La terra tra i due pali sarà il secondo filo...

Tutti gli apparati volenti o nolenti hanno sempre una certa relazione col terreno, quindi è sempre possibile che ci siano correnti vaganti nel terreno.

I collegamenti con la Rete Elettrica (ENEL per capire) hanno sempre ritorni attraverso la terra.

Te ne accorgi se magari con la Lavatrice vecchia o altri elettrodomestici poco isolati, qualche volta hai preso la SCOSSA.
Oppure anche toccando un solo filo (di solito quello marrone la FASE) lo stesso prendi la scossa... La corrente attraversa il tuo corpo e tramite i piedi si trasferisce a terra e alla fine ritorna alla Centrale Elettrica.

Di solito noi usiamo due fili per far funzionare gli apparecchi elettrici; uno Marrone (FASE) e l'altro Azzurro (NEUTRO) e la corrente dovrebbe dare avanti indietro soltanto in questi fili.

Quando invece la corrente della FASE ha una differenza da quella che ritorna attraverso il NEUTRO, allora un Interruttore che ne misura la differenza (DIFFERENZIALE) se è pericolosamente troppa stacca tutto.

L'interruttore non sa come sia che c'e' la differenza, ma pensando che se tornasse indietro attraverso il nostro corpo ci farebbe molto male, allora interrompe il circuito per "Salvarci la Vita"...

Molti lo chiamano SALVAVITA, ma lo sarebbe solo con una corrente molto piccola (10mA) e magari si allarmerebbe troppo, quindi li tarano con una corrente un pochino più alta per cui è meglio chiamarli DIFFERENZIALI perché anche se non schiatti magari potrebbe farti MOLTO MALE.
( Sono i DIFFERENZIALI a 30 mA )

Il filo Giallo/Verde in pratica fa in modo che tutto quello che gli viene collegato Es. il corpo esterno della lavatrice, la piantana di una Alogena ovvero tutte quelle parti conduttrici che potremmo toccare, si trovino allo stesso potenziale dei nostri piedi.

E dove stanno i piedi? Stanno a TERRA!!!

Convenzionalmente si chiama Filo di Terra ed è quello che poi va al Picchetto di Terra che abbiamo in giardino...

Detto questo tutto il resto per funzionare ha la corrente che DEVE circolare SOLTANTO tra i due conduttori FASE e NEUTRO.

Deviazioni di ritorno attraverso la Terra non sono ammesse e tutti i dispositivi hanno sistemi che controllano che non avvenga...

Per funzionare quindi DEVONO essere ISOLATI DA TERRA.

La cornice dei Pannelli non può avere contatti, anche minimi, (dispersioni) con gli altri due cavi ...

Per questo motivo ti avevamo fatto staccare i pannelli dalla struttura tenendoli separati e sopra un isolante, proprio per evitare che potessero scaricare a Terra un poco di corrente. In questo modo siamo sicuri che erano ISOLATI DA TERRA.

Quindi l'Inverter stava raccontando una bugia, soprattutto quando li hai collegati direttamente e non era possibile alcuna dispersione...

Spero di non averti annoiato, ma se sai bene come funzia l'Ambaradam poi tutto ti viene più facile.



Modificato da lupocattivo - 14/01/2022, 21:13:19
 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 21:54:57

CITAZIONE (lupocattivo, 14/01/2022 21:07:21 ) Discussione.php?216711&13#MSG196

CITAZIONE (Marc87o, 14/01/2022 20:10:11 ) Discussione.php?216711&13#MSG194

...In che senso isolato dalla messa a terra ?



Provo a spiegarmi potabile... Hai presente quando cade un Fulmine?
Vedi un bel po' di Energia Elettrica che finisce dentro la terra e poi? Sparisce?

No, si diffonde tutto attorno come i cerchi dell'acqua quando ci getti un sasso e alla fine lo spazio diventa così grande che cerchi diventano invisibili. Questa è una scarica verso Terra...

Quindi la terra non è una palla di Plastica; la terra conduce la corrente elettrica come se fosse un cavo. Noi però non ce ne accorgiamo perchè le quantità relative sono per così dire microscopiche.

In teoria se pianti due pali nel terreno potresti accendere una Lampadina con una Pila e solo un Filo... basta che da un capo colleghi al picchetto l'altro polo della Pila e la Lampadina la colleghi all'altro palo... La terra tra i due pali sarà il secondo filo...

Tutti gli appara
ti volenti o nolenti hanno sempre una certa relazione col terreno, quindi è sempre possibile che ci siano correnti vaganti nel terreno.

I collegamenti con la Rete Elettrica (ENEL per capire) hanno sempre ritorni attraverso la terra.

Te ne accorgi se magari con la Lavatrice vecchia o altri elettrodomestici poco isolati, qualche volta hai preso la SCOSSA.
Oppure anche toccando un solo filo (di solito quello marrone la FASE) lo stesso prendi la scossa... La corrente attraversa il tuo corpo e tramite i piedi si trasferisce a terra e alla fine ritorna alla Centrale Elettrica.

Di solito noi usiamo due fili per far funzionare gli apparecchi elettrici; uno Marrone (FASE) e l'altro Azzurro (NEUTRO) e la corrente dovrebbe dare avanti indietro soltanto in questi fili.

Quando invece la corrente della FASE ha una differenza da quella che ritorna attraverso il NEUTRO, allora un Interruttore che ne misura la differenza (DIFFERENZIALE) se è pericolosamente troppa stacca tutto.
[br
]
L'interruttore non sa come sia che c'e' la differenza, ma pensando che se tornasse indietro attraverso il nostro corpo ci farebbe molto male, allora interrompe il circuito per "Salvarci la Vita"...

Molti lo chiamano SALVAVITA, ma lo sarebbe solo con una corrente molto piccola (10mA) e magari si allarmerebbe troppo, quindi li tarano con una corrente un pochino più alta per cui è meglio chiamarli DIFFERENZIALI perché anche se non schiatti magari potrebbe farti MOLTO MALE.
( Sono i DIFFERENZIALI a 30 mA )

Il filo Giallo/Verde in pratica fa in modo che tutto quello che gli viene collegato Es. il corpo esterno della lavatrice, la piantana di una Alogena ovvero tutte quelle parti conduttrici che potremmo toccare, si trovino allo stesso potenziale dei nostri piedi.

E dove stanno i piedi? Stanno a TERRA!!!

Convenzionalmente si chiama Filo di Terra ed è quello che poi va al Picchetto di Terra che abbiamo in giardino...

Detto questo tutto il resto per
funzionare ha la corrente che DEVE circolare SOLTANTO tra i due conduttori FASE e NEUTRO.

Deviazioni di ritorno attraverso la Terra non sono ammesse e tutti i dispositivi hanno sistemi che controllano che non avvenga...

Per funzionare quindi DEVONO essere ISOLATI DA TERRA.

La cornice dei Pannelli non può avere contatti, anche minimi, (dispersioni) con gli altri due cavi ...

Per questo motivo ti avevamo fatto staccare i pannelli dalla struttura tenendoli separati e sopra un isolante, proprio per evitare che potessero scaricare a Terra un poco di corrente. In questo modo siamo sicuri che erano ISOLATI DA TERRA.

Quindi l'Inverter stava raccontando una bugia, soprattutto quando li hai collegati direttamente e non era possibile alcuna dispersione...

Spero di non averti annoiato, ma se sai bene come funzia l'Ambaradam poi tutto ti viene più facile.



Ho capito alla perfezione!!ho sempre sentito parlare di massa a terra ma non sapevo che la terra fosse un conduttore!!insomma una settimana di madonne e alla fine era “solo” l’inverter!!quindi è sicuro che i pannelli non abbiano niente ?allora mi serve un inverter…non a caso volevo cambiato con uno per caricare le batterie..peró speravo di venderò questo!!o conoscete qualcuno che puó sistemarlo?

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 21:58:23

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2022 21:54:57 ) Discussione.php?216711&13#MSG193

Se con i pannelli isolati uno dall'altro e dalla messa a terra ti da ancora PV ISO FAULT mi sa che il problema è l'inverter.



Qualche consiglio su inverter che non manda a Enel e che posso caricare le batterie?il mio conoscete qualcuno che è in grado di sistemarlo?

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 22:16:14

Ho trovato questo inverter a prezzo sp24 axpert primo vm(pf1) 3kw 24Volt Come capisco se non manda corrente ad Enel?ma sopratutto come capisco se carica le
Batterie?
Ma sopratutto devo modificare qualcosa nell’impianto o posso tenerlo così?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 22:26:59

Quello è un isola pura se hai sole e batteria sei staccato da Enel altrimenti vai solo con Enel e il sole carica le batterie obbligatorie, non omologato CEI 0-21 ma non immetterà mai, ma non avrai mai il problema di PV ISO FAULT perché i pannelli lavorano a con VOC massimo 100V quindi devi metterli in serie due a due e poi tutto in parallelo, ma il suo regolatore è solo da 60A*24V=1440Wh.



Modificato da Claudio - 14/01/2022, 22:41:03


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 