Problema Sofar 4KTLM-G2
FinePagina

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 22:29:28

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2022 22:26:59 ) Discussione.php?216711&13#MSG201

Quello è un isola pura se hai sole e batteria sei staccato da Enel altrimenti vai solo con Enel, non omologato CEI 0-21 ma non immetterà mai.



Allora no non mi va bene …stavo guardò ho visto un PEIMAR psi 4000 TLM che sbaglio o è uguale identico al mio di ora??

Poi ho trovato anche questo abb pvi-4.2-tl-outd. Andrebbe bene per quello che voglio fare io?non devo mandare a ENEL!



Modificato da Marc87o - 14/01/2022, 22:46:50
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 22:53:53

O questo non omologato LINK ma a 48V e 4000Wh regolatore.

Questo omologato https://allo.solar/onduleur-hybride-3kw-stockage-me-3000sp-sofar.html ma solo 3000Wh



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 22:55:35

Il tuo nuovo lo trovi qui LINK
E trovi anche tutta la serie HYD LINK
Questo sito ha il miglior prezzo che ho trovato in Europa.

In Italia li trovi qui LINK 30 gg. per averlo no batterie.



Modificato da Claudio - 14/01/2022, 23:03:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:17:22

Mi spieghi questo cavallotto cosa fa, mette a terra il negativo pannelli??



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_192.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:19:28

Sai che non ricordo!!per me è buttato lì perchè li c’era la
Terra!!comunque a vedere i prezzi mi sta passando la
Voglia di farlo a batterie!!😅😅

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:21:19

CITAZIONE (Claudio, 14/01/2022 23:19:28 ) Discussione.php?216711&14#MSG206

Mi spieghi questo cavallotto cosa fa, mette a terra il negativo pannelli??



Ma dal - li sotto lo devo portare al - del portafuse?io l’ho ponticellato da sopra!😅

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:21:44

Non mettere mai il negativo pannelli a terra!!!



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_193.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:34:53

Solo sopra i collegamenti.

Positivo, Terra, Negativo.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_194.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 14/01/2022 23:49:01

Cosi



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_196.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 06:56:35

L’avevo messa spero la terra!!avevo sbagliato e sinceramente non ci ho fatto caso!!la devo passare da sopra?sarà quello che mi ha fatto saltare l’inverter??

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 09:21:20

Ma il peimar psi 3000 to cosa ne pensi?ho visto ha l’ingresso ct è per il sensore?l’ho trovato a un ottimo prezzo è sembra fatto come il mio a parte lo schermo più grande che sembra come il tuo!sono fuori norma mi ha detto ma io non ho contratto gse!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 10:22:34

CITAZIONE (Marc87o, 15/01/2022 06:56:35 ) Discussione.php?216711&14#MSG213

L’avevo messa spero la terra!!avevo sbagliato e sinceramente non ci ho fatto caso!!la devo passare da sopra?sarà quello che mi ha fatto saltare l’inverter??


Deve essere come ti ho disegnato, Positivo, Terra, Negativo, nessun altro collegamento aggiuntivo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 10:27:50

Non trovo il PEIMAR psi4000TLM trovo solo il PSI-J4000-TLM, mi puoi mettere il link?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 13:44:51

Il link non ce l’ho l’ho trovato su subito!in caso ho trovato questo solarpower 24 peró non capisco se è il
Modello da 3kw o 1,5kw dalla foto della scheda tecnica riesci a capire?posso pure aggiungere batterie a questo!ma devo rifare poi l’impianto con questo?

Nome modelloOFVMP3K1500-24


Mi ha detto che non immette in rete ma prende solo!



Immagine Allegata: ABBB998F-BE01-4CC1-906D-F939248C8F1B.jpeg
 
ForumEA/U/ABBB998F-BE01-4CC1-906D-F939248C8F1B.jpeg

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5006

Stato:



Inviato il: 15/01/2022 13:57:17

é come il mio 3024,


è un 3kw di potenza massima lato Ac e banco batterie da 24V.

massimo pannelli 1500Wp con regolatore pwm.

come assorbimento continuo utenze puoi prelevare al massimo il 75% della potenza erogabile cioè 2250Wche a 24v sono 95A!! che è già tanto, io opterei per un 4 o 5 kw di potenza a 48V

io non lo prenderei a 24V.

Dati:

SP24 Axpert Primo VM (PF1) 3Kw Plus 24V 3000-24 Inverter Solare Isola Off-Grid
con regolatore di carica 60A

• Potenza Corrente Alternata 3kw
• Supporto pacchi batterie a 24V
• Potenza Installabile Pannelli 1.5kw
• Regolatore di carica 60A
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampio intervallo di ingresso DC
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Priorità di ingresso AC / Solar configurabile tramite impostazione LCD
• Compatibile con la tensione di rete o il generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Design intelligente del caricabatterie per ottimizzare le prestazioni della batteria
• Funzione avvio a freddo



Modificato da OrsoMario - 15/01/2022, 14:02:08


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (19)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   17   18   19    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum