| Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 11:54:07
|
Ora ho escluso il gruppo di 3 pannelli che ha il problema, la dispersone è rientrata nella norma.
Ma in primavere dovrò rivedere connettori e discese, non voglio nemmeno un millivolt di dispersione.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 08/01/2022 12:49:56
|
Scusate se mi intrometto,
volevo sapere, nel caso di un inverter che non si "accorge" della dispersione verso terra del fotovoltaico,
è possibile mettere una spia luminosa su ogni stringa che in caso di dispersione si accende segnalando il guasto?
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 12:54:16
|
CITAZIONE (Claudio, 08/01/2022 11:22:10 )
Devi andare su, aprire tutta la catena e con un puntale sulla cornice misurare prima un polo poi l'altro, la dispersione avviene fra cornice e uno dei poli.
Io ora li ho proprio smontati! Perchè è un tetto piatto ed ero comodo! Cosi da staccati faccio un un puntale nel polo e un puntale sulla cornice del fotovoltaico ? però sono tutti staccati a "terra" ( diciamo sul tetto ma sempre a terra) e inoltre fammi una foto di come devo impostare il tester per favore e capire quando è in cortocircuito o no! | | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 12:55:18
|
CITAZIONE (Claudio, 08/01/2022 11:54:07 )
Ora ho escluso il gruppo di 3 pannelli che ha il problema, la dispersone è rientrata nella norma.
Ma in primavere dovrò rivedere connettori e discese, non voglio nemmeno un millivolt di dispersione.
Il problema che questa schermata non ne ho la più pallida idea di come vederla ! Se prendo un pc con cavo ethernet dici che riesco ? Perchè dal menu non me lo dice è diverso dal tuo inverter mi sa! | | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 14:39:10
|
CITAZIONE (Claudio, 02/01/2022 18:20:16 )
Cosa molto importante, domani stacca gli MC4 positivo e negativo pannelli da sotto l'inverter, metti il multimetro in prova DC 1000V e misuri con un puntale a terra, prima un polo e poi l'altro e ti scrivi la tensione misurata, occhio alle dita!!!
Non serve che ci sia il sole basta che sia giorno.
Ho fatto come avevi scritto qui
RIEPILOGO MISURAZIONI CON MULTIMETRO SU DC 1000V ( SUL TESTER AVEVO LA SCRITTA 0,000 GIUSTO?) :
PANNELLO
1) 0,021 0,014
2)0,02 0,079
3)0,004 0,000
4) - 0,028 - 0,010
5)-0,001 0,008
6) 0,000 0,002
7) - 0,007 -0,004
8)- 0,010 -0,005
9) -0,005 -0,015/-0,020( OSCILLAVA TRA QUESTI 2 VALORI)
10)-0,004 -0,014
11) -0,017 - 0,020
12 -0,003 - 0,007
Consigli ? Eventuali soluzioni ? :'( | | | | Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 15:30:50
|
il pannello deve essere alla luce del giorno e produrre la sua tensione nominale.
Perché misuri con scala a 1000V se un pannello ne da 37V usa la scala 20V o 200V
Se non hai connesso un logger con cloud non puoi vedere i dati completi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 15:42:41
|
CITAZIONE (OrsoMario, 08/01/2022 12:49:56 )
Scusate se mi intrometto,
volevo sapere, nel caso di un inverter che non si "accorge" della dispersione verso terra del fotovoltaico,
è possibile mettere una spia luminosa su ogni stringa che in caso di dispersione si accende segnalando il guasto?
Mario il pannello ha due poli se va in dispersione il positivo avrai tensione fra negativo e telaio e viceversa, come ma rilevi?
Tieni presente che i pannelli sono fissati a una struttura comune, quindi se il positivo del pannello 1 ha in dispersione il negativo sul telaio e il pannello 3 disperde dal positivo l'unico modo è misurare la resistenza terra positivo/terra negativo.
Una soluzione ci sarebbe, isolare tutti i telai dalla struttura, e non ci sarebbe più alcuna dispersione.
Modificato da Claudio - 08/01/2022, 15:48:54
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 15:51:34
|
CITAZIONE (Claudio, 08/01/2022 15:30:50 )
il pannello deve essere alla luce del giorno e produrre la sua tensione nominale.
Perché misuri con scala a 1000V se un pannello ne da 37V usa la scala 20V o 200V
Se non hai connesso un logger con cloud non puoi vedere i dati completi.
Il problema come faccio a scegliere la scala ? Penso fa in automatico ... guarda come è fatto il mio
L'ho impostato cosi io ! | | | | Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 15:57:55
|
Non ha modo di scegliere la scala non in automatico?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 16:00:19
|
Se metto un in altra impostazione sempre DC me lo da così 00,00 puó andar meglio?
Modificato da Marc87o - 08/01/2022, 16:10:29
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 16:17:12
|
prova, ma c'è un po' di luce li da te?
Modificato da Claudio - 08/01/2022, 16:20:52
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 16:23:44
|
ora si
Provato mi esce subito la scritta OL che non so cosa significa!ma
Sotto al posto della sola V di volt c’è una m davanti. Ovvero mV sarebbe giusto?
Modificato da Marc87o - 08/01/2022, 16:33:59
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/01/2022 16:46:06
|
Over Load oltre la tensione di fondo scala mV sta per millivolt non va bene.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 08/01/2022 17:18:09
|
Allora mi segna solo come prima in automatico! Ma quando tipo ci sono + volt arriva a 400,00 o quello che è !Non c'è altro modo di capire ? | | | | Alain
| Inviato il: 08/01/2022 17:36:17
|
Beh, comunque, anche se la prima misura che hai fatto fosse un tantino grossolana, sembra che sia il pannello 2 a segnare un valore che si scosta dalla media.
Non puoi provare a staccarlo dalla serie? | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|