Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 13:27:46
|
CITAZIONE (Claudio, 11/01/2022 12:27:32 )
Nel menu System info, in parametri di sicurezza non ti dice il valore dell'isolamento, la tensione di rete minima e massime e la frequenza di rete minima e massima?
Ricorda che Europa Generale è la meno restrittiva.
Nel info sistema ho
1) TIPO INVERTER 4000w
2) SERIALE
3) VERSIONE SW V2.00
4)VERSIONE HW V1.00
5) PAESE EUROPA GENERALE HO SETTATO
6) MODBUS 01
7)INGRESSO PARALLELO
8)FATTORE POTENZA 1.00
9) IMMISISONE RETE 0,00KW
10 SOGLIE AC
11)SCANS(FORSE MPPT NON RIESCO A LEGGERE DALLA FOTO) DISABILITATO
12)P(f) Imposta: 0,00s
13)Q(v) Imposta 3.000s
14) Cod Servizio V 2.10
dopo
OV1:253,0V 600ms
OV2: 276.0V 600ms
UV1 195,5V 1,5S
UV2 34,5V 200ms
OF1 50.20Hz 150ms
OF2 51,50Hz 1,0s
UF1 49,80Hz 150ms
UF2 47.50HZ 4,0S
V tenmin 253,0 V | |
| | Claudio
| Inviato il: 11/01/2022 13:40:28
|
Questo errore non è dovuto al pannelli, GRID UFP frequenza bassa GRIDUVP tensione bassa riferito alla 230Vac
Sei sicuro di quello che hai scritto? UV2 34,5V 200ms
Misura la tensione di ENEL
Modificato da Claudio - 11/01/2022, 13:43:58
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 13:48:20
|
Ma quando mi esce GRID UFP E GRID UVP mi salta la corrente enel !
si confermo 34,5V !
Perchè prima salta il differenziale tra inverter ed enel e dopo mi esce subito GRIDUFP / GRIDUVP | | | | Claudio
| Inviato il: 11/01/2022 13:58:04
|
Perché quando il diff. stacca l'inverter non ha più il 230V in ingresso e quindi dice bassa tensione e bassa frequenza.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 14:03:06
|
Ma il problema perchè lo stacca ?Quando ho riattaccato dava ancora inizialmente PV ISO FAULT quando gli ho dato su corrente ! | | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 14:51:29
|
Ora uv 2 è a 110 ma non sarà più il
Differenziale perchè esce subito pv iso fault | | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 15:04:48
|
Provato solo con i pannelli 1,2,9,12…sempre uguale PV ISO FAULT!!ma siamo sicuri che non è qualcosa nell’inverter?
Invece se setto Italia fa saltare il differenziale ma non esce PV ISO FAULT ... sono disperato .... non so più cosa fare!! Non vorrei comprare altri pannelli e poi non sono quelli magari!
Modificato da Marc87o - 11/01/2022, 15:20:10
| | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 16:02:47
|
Dite di provare a comprare dei pannelli nuovi ? | | | | Marc87o
| Inviato il: 11/01/2022 20:31:20
|
CITAZIONE (Claudio, 11/01/2022 13:58:04 )
Perché quando il diff. stacca l'inverter non ha più il 230V in ingresso e quindi dice bassa tensione e bassa frequenza.
Ma non ho qualche modo che non fa scattare il differenziale ? Anche ad attaccare solo 4 pannelli non funziona !! Se reimposto l'inverter allo stato iniziale ? Poi che impostazioni devo dargli ? Non so più cosa fare ! | | | | Claudio
| Inviato il: 11/01/2022 23:57:22
|
Sto cercando nel manuale se è possibile un reset default, se tu già lo sai fallo poi setti ora data paese 22 fotovoltaico parallelo, immissione zero, controlla che il connettore della sonda sia inserito e la sonda sia ben posizionata.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Marc87o
| Inviato il: 12/01/2022 06:33:41
|
CITAZIONE (Claudio, 11/01/2022 23:57:22 )
Sto cercando nel manuale se è possibile un reset default, se tu già lo sai fallo poi setti ora data paese 22 fotovoltaico parallelo, immissione zero, controlla che il connettore della sonda sia inserito e la sonda sia ben posizionata.
C’è mi pare in opzione ripristina impostazioni di fabbrica!avevo paura a cliccare prima
Che poi dovevo inserire qualche parametro che non conoscevo!dopo provo e vi faccio sapere! | | | | Marc87o
| Inviato il: 12/01/2022 09:30:28
|
CITAZIONE (Claudio, 11/01/2022 23:57:22 )
Sto cercando nel manuale se è possibile un reset default, se tu già lo sai fallo poi setti ora data paese 22 fotovoltaico parallelo, immissione zero, controlla che il connettore della sonda sia inserito e la sonda sia ben posizionata.
Mi chiede la password per resettare alle impostazioni di fabbrica , password che non ho! Ma possibile che inseriscono una password che non vogliono divulgare ?!
Il libretto di istruzionie ( che il mio imverter è KTLM questo TLM ma le impostazioni sono uguali ) è il seguente
https://www.zcsazzurro.com/uploads/documetazione/User-manual-1PH-3000TLM-6000TLM-V2-it.pdf
qui dice una memoria sd con un file di txt , qualcuno di voi ha questi file txt ? o ne capisce qualcosa su come cavolo fare ?
qui hio trovato i file txt ma come faccio a capire quali servono ? nella chat non mi rispondono!
https://www.sofarsolar.com/downloads
Modificato da Marc87o - 12/01/2022, 09:42:40
| | | | Marc87o
| Inviato il: 12/01/2022 10:48:20
|
Pure settato su italia ora PV ISO FAULT ! | | | | Marc87o
| Inviato il: 12/01/2022 11:07:36
|
Ora provo a comprare 4 pannelli nuovi ... e vedere tanto mal che vada volevo incrementare di 1 kw ... cosi capisco se sono tutti i pannelli fritti... ma in caso fossero quelli c'è un modo per sistemarli ? | | | | Claudio
| Inviato il: 12/01/2022 12:48:26
|
Password 0001 o 0715
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|