GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:613

Stato:



Inviato il: 08/12/2022 20:22:03

CITAZIONE (GIOVA73, 07/12/2022 22:41:46 ) Discussione.php?217147&1#MSG13

ho la modalita cam bus
master DIP 5=ON
slave DIP 1=ON



Claudio bisogna impostare la modalità can con i dip che avevo detto, poi reset e và che è una meraviglia, i 2 moduli si dividono non esattamente al 50% ma diciano quasi la potenza scambiata con l'inverter, se l'inverter richiede 1KW un modulo fornisce 550w e l'altro 450 per esempio.

comunque c'è un bug che quelli della seplos spero risolvano che che mi ha fatto ammattire per una mezz'oretta......quasi quasi non ve lo dicoFaccine/Smileys_0154.gif



---------------
Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo
940 Ah LiFePo4
Potenza allo stato puro!!!!

 

GIOVA73

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:613

Stato:



Inviato il: 08/12/2022 20:28:54

non sono così cattivello

se le batterie funzionano con l'inverter devi mettere i dip modalità can e non funziona più il programma bms monitor, viceversa se imposti i dip in modalità rs485 funziona il programma ma non si collega con l'inverter



---------------