| Inviato il: 08/12/2022 20:22:03
|
CITAZIONE (GIOVA73, 07/12/2022 22:41:46 )
ho la modalita cam bus
master DIP 5=ON
slave DIP 1=ON
Claudio bisogna impostare la modalità can con i dip che avevo detto, poi reset e và che è una meraviglia, i 2 moduli si dividono non esattamente al 50% ma diciano quasi la potenza scambiata con l'inverter, se l'inverter richiede 1KW un modulo fornisce 550w e l'altro 450 per esempio.
comunque c'è un bug che quelli della seplos spero risolvano che che mi ha fatto ammattire per una mezz'oretta......quasi quasi non ve lo dico
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| |
| | GIOVA73
| Inviato il: 08/12/2022 20:28:54
|
non sono così cattivello
se le batterie funzionano con l'inverter devi mettere i dip modalità can e non funziona più il programma bms monitor, viceversa se imposti i dip in modalità rs485 funziona il programma ma non si collega con l'inverter
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| |
| | |
|