AmedeoM
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 19/08/2023 18:07:50
|
Ragazzi innanzitutto sono riuscito a far comunicare inverter voltronic con bms seplos ( si deve usare il protocollo lib) e rispettare le piedinature come da manuale, l’unica cosa che mi è strano che imposto il total pressure allarm a 55.300 (da qua dovrebbe limitare la carica a 10a)fino ad arrivare a 55.4 che poi mi segnala il Soc a 100
Invece questo non succede., mi limita la
Carica ma poi rapidamente scende a 6 per poi a 2 fino a rimanere perennemente a 0 a e rimanere appunto a 55.38 non raggiungendo mai il
Voltaggio selezionato e non staccando mai la
Batteria .
Qualcuno di voi ha idea di cosa possa essere!? | |
| | Claudio
| Inviato il: 19/08/2023 19:56:02
|
La limitazione e lo standby lavorano sulla tensione cella non su quella complessiva, che non va mai toccata.
Parametro 0 limitazione ON
Parametro 1 limitazione OFF
Parametro 4 fine carica standby
I parametri di tensione complessiva non devono mai intervenire ne di minima ne di massima.
Quando la prima cella raggiunge il parametro 0 lui limita a 10A quando raggiunge il parametro 4 lui mette la corrente di carica a zero, chiude i mosfet destinati alla carica ma non toglie tensione lasciando aperti i mosfet di scarica, accetta solo la funzione di scarica, per poter rientrare nella funzione di carica il SOC deve scendere sotto il 96%.
Esempio corrente di carica 40A, la cella 6 arriva a 3.550V, la corrente scende a 10A, la cella con solo 10A scende di tensione, quando arriva a 3.500V riparte a 40A e cosi via fino a quando 10A saranno sufficienti a portare la cella a 3.650V, a questo punto chiude i mosfet di carica, ma lascia aperti quelli di scarica senza lasciare l'inverter o il regolatore senza batteria.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 19/08/2023, 20:20:41
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AmedeoM
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 20/08/2023 11:53:03
|
Grazie mille per la risposta gentilissimo!
Ho provato a modificare ok tutto ma l’unico parametro che non mi fa scendere sotto a 3.500 è il parametro 04
Volevo dettarlo a 3.460 ma non me lo permette, non so perché, hai qualche idea?
Grazie mille ancora | | | | Claudio
| Inviato il: 20/08/2023 13:12:05
|
i parametri devono essere coerenti fra loro, se non ti fa abbassare 04 è perché non è coerente con altro parametro.
E poi perché cosi basso? quando la prima cella arriverà a 3.460V cesserà immediatamente la carica = 3.460V per 1 secondo.
Questo BMS non ha tensione di mantenimento, raggiunta la soglia impostata può solo andare in scarica, anche se metti 3.650V a quella tensione ci rimarrà 1 secondo, dopo 10 minuti saranno sicuramente meno di 3.500V.
Modificato da Claudio - 20/08/2023, 13:19:32
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AmedeoM
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 21/08/2023 15:45:06
|
Ciao Claudio., ho settato come hai detto
Tu e alla fine mi trovo bene., l’unica cosa che non capisco come mai una volta che è arrivata al 100% la batteria dopo 2 min ha un assorbimento di -0.49 circa costante, nonostante ci sia il sole e l’inverter non stia prelevando dalle batterie 😩
Potresti avere idea di cosa sia? Ti e già capitato?
Di nuovo grazie per la pazienza | | | | Claudio
| Inviato il: 21/08/2023 16:24:20
|
Perché è una caratteristica dei Voltronic, a me sta a zero, carica finita da 2 ore piano piano lo sbilanciamento arriverà a 2mV.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AmedeoM
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 21/08/2023 17:04:29
|
Ok capito grazie mille ., in altra cosa che mi capita, che nonostante abbia intermittent power suppl( in teoria accetta colo la scarica ) e il parametro 80 a 96% setta di con i tuoi parametri sotto lui scesa la soglia di recovery nonostante sia a 100% va sempre in caricamento | | | | Claudio
| Inviato il: 21/08/2023 17:21:42
|
Filmato di fine carica e standby.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/08/2023 17:24:16
|
CITAZIONE (AmedeoM, 21/08/2023 17:04:29 )
Ok capito grazie mille ., in altra cosa che mi capita, che nonostante abbia intermittent power suppl( in teoria accetta colo la scarica ) e il parametro 80 a 96% setta di con i tuoi parametri sotto lui scesa la soglia di recovery nonostante sia a 100% va sempre in caricamento
Strano il mio non c'è modo di farlo caricare se non va sotto il 96%
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | | | | Claudio
| Inviato il: 21/08/2023 18:45:44
|
eccoli
Immagine Allegata: switch-BMS.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | AmedeoM
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:13
Stato:
| Inviato il: 22/08/2023 18:06:50
|
Niente ho provato ma una volta che rientrano gli allarmi nonostante ci sia sempre la spia di attesa rientro per carica dettata al 96 lui parte lo stesso a caricare.
Sto diventando matto 🤦🏻♂️ | |
| | |
|