esplosione di stufe a pellet, quanto c'è di vero ?
FinePagina

Klug
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,15:21

Ciao a tutti,
sarò breve, nella mia stufa nuova di zecca ( 2 mesi di utilizzo ) è esploso il vetro facendo scheggie da 25 cm e rovinando il parquet fino a 5 mt! La stufa era appena stata pulita! Quindi il botto non si verifica solo a braciere pieno!
Riconosco che la stufa era si stata aspirata ma non smontata e pulita all'interno delle componenti, ma mi sembra davvero ridicolo che dopo due mesi di utilizzo un vetro esploda con tanta violenza, fortunatamente mia moglie che oltre tutto è in attesa, si trovava a lato della stufa e non davanti! Dovrei fare causa?
Ma dico io, se il problema è la pressione dei gas che si incendiano di colpo, non si può installare un barometro od una valvola di sfogo?
Quindi ripeto, causa o non causa?

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,16:49

CITAZIONE (Klug @ 28/2/2013, 15:21)
Ciao a tutti,
sarò breve, nella mia stufa nuova di zecca ( 2 mesi di utilizzo ) è esploso il vetro facendo scheggie da 25 cm e rovinando il parquet fino a 5 mt! La stufa era appena stata pulita! Quindi il botto non si verifica solo a braciere pieno!
Riconosco che la stufa era si stata aspirata ma non smontata e pulita all'interno delle componenti, ma mi sembra davvero ridicolo che dopo due mesi di utilizzo un vetro esploda con tanta violenza, fortunatamente mia moglie che oltre tutto è in attesa, si trovava a lato della stufa e non davanti! Dovrei fare causa?
Ma dico io, se il problema è la pressione dei gas che si incendiano di colpo, non si può installare un barometro od una valvola di sfogo?
Quindi ripeto, causa o non causa?

Ciao Klug
è bene sapere la marca della stufa che hai.
come la mia, ci sono tantissime altre marche che montano la valvola antiscoppio, di serie.
Non è una questione di costi...in quanto una valvola antiscoppio non costa nulla......
E' sempre bene, informarsi prima dell' acquisto, di TUTTE le sicurezze
che sono disponibili nella stufa che si sta comprando.

Il braciere era messo in posizione corretta?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 28/2/2013,22:28

La stufa era in accensione?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Marellino
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 4/3/2013,02:02

Ragazzi, mi sto leggendo la discussione... caspita, grazie per le vostre testimonianze, avevo sentito parlare del problema ma in maniera vaga, adesso ne so qualcosa in più...

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 4/3/2013,09:35

CITAZIONE (Marellino @ 4/3/2013, 02:02)
Ragazzi, mi sto leggendo la discussione... caspita, grazie per le vostre testimonianze, avevo sentito parlare del problema ma in maniera vaga, adesso ne so qualcosa in più...

Ciao
anche tu, vittima di boati?
faccine/tongue.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Stefano24
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 12/12/2013,10:59

Scusate , ma le Thermorossi esplose che modello erano?

 

Valx2
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 12/12/2013,13:20

Per curiosita', la CS Thermos dove la monta questa valvola di sicurezza?
Io ho una TESI, ma non ho idea ne' di come sia fatta ne' su quale pezzo cercarla...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 12/12/2013,20:58

Dopo vi posto una foto della valvola antiscoppio. La cs thermos almeno nei modelli vecchi non ha paura di scoppi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 12/12/2013,21:49

CITAZIONE (lasalute @ 12/12/2013, 20:58)
Dopo vi posto una foto della valvola antiscoppio. La cs thermos almeno nei modelli vecchi non ha paura di scoppi.

La mia è a destra del pentolino.....sul canale fumi

ForumEA/us/img189/4706/a8l6.jpg



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Valx2
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 13/12/2013,13:20

CITAZIONE (lasalute @ 12/12/2013, 20:58)
Dopo vi posto una foto della valvola antiscoppio. La cs thermos almeno nei modelli vecchi non ha paura di scoppi.

Scusa lasalute se chiedo specificazioni su questa frase... ma da possessore di CS Thermos TESI (che in teoria e' uno degli ultimi modelli della CS) la trovo abbastanza allarmante o_O'

Cosa intendevi?


@biomass: ah ma quindi la valvola e' parecchio grande... probabilmente devo cercarla dal lato sinistro della mia tesi, dove c'e' la ventola del girofumi e lo scarico...
Questa sera provo a smontare

 

rimonta
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:850

Stato:



Inviato il: 13/12/2013,18:06

Io proverei a vedere se è sul lato aspirazione, ovvero dove c'è il foro sotto al crogiolo.
Ho guardato tra il fascio tubiero non ho visto nulla e non mi sembra ci sia nulla nemmeno vicino alla ventola fumi.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/12/2013,19:23

CITAZIONE (Valx2 @ 13/12/2013, 13:20)
CITAZIONE (lasalute @ 12/12/2013, 20:58)
Dopo vi posto una foto della valvola antiscoppio. La cs thermos almeno nei modelli vecchi non ha paura di scoppi.

Scusa lasalute se chiedo specificazioni su questa frase... ma da possessore di CS Thermos TESI (che in teoria e' uno degli ultimi modelli della CS) la trovo abbastanza allarmante o_O'

Cosa intendevi?

Intendevo che visto la grande ripresa d'aria è difficile che la detonazione comporti dei danni.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

eremo

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 13/12/2013,22:16

CITAZIONE (lasalute @ 13/12/2013, 19:23)
CITAZIONE (Valx2 @ 13/12/2013, 13:20)
Scusa lasalute se chiedo specificazioni su questa frase... ma da possessore di CS Thermos TESI (che in teoria e' uno degli ultimi modelli della CS) la trovo abbastanza allarmante o_O'

Cosa intendevi?

Intendevo che visto la grande ripresa d'aria è difficile che la detonazione comporti dei danni.

anch'io ho la tesi, con i parametri di fabbrica il crogiolo trasbordava di pellet ma anche se durante l'accensione faceva una gran fumata non si sono mai sentiti scoppi nemmeno usando mais o lasciando il crogiolo pieno per una precedente fallita accensione (senza pulizia sotto crogiolo). qualche volta era uscito un po' di fumo dalla porta, il vero problema era che poi partiva un fiammone esagerato da allarme fumi.

 

Mangia_lo_foco
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 15:01:50

Buongiorno a tutti,
mi presento rapidamente. HO conosciuto il sito per consultazioni varie circa l'interessa da parte mia e all'acquisto di una caldaia pellet e dalle ricerche in sistemi alternativi per il rispetto dell'ambiente.
I miei sinceri complimenti con gli esperti del settore che frequentano e danno i loro preziosi contributi al forum.
Seguo questo post e mi ricollego a quanto detto da @NonSoloBolleDiAcqua.
Diciamo che la prima causa di fenomeno di esplosione (indotta dalla pirolisi) sia un difetto strutturale di mancata tenuta della camera di combustione che riceve aria da altri "dotti" fuorchè dall'ingresso principale dell'aria.
L'accumulo di pellet quindi non permette, in queste stufe, il passaggio forzato sotto al crogiolo permettendo la creazione di accumulo.
Pertanto nell'acquisto dovrei sincerarmi di:
- alto livello di ermeticità;
- Presenza della valvola anti-scoppio.
Sono sufficienti queste condizioni a garantire l'incolumità/sicurezza della stufa e di chi vi è nel circondario? O vi possono essere altri parametri da prendere in considerazione?
Grazie per la cortese attenzione e risposte.

Mangia lo foco.

 

csthermos
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:33

Stato:



Inviato il: 19/01/2014 15:27:28

Noto ora questa discussione. Biomass, ti prego, molla quel galletto, cosi' non serve a molto...

 