alimentare un motore trifase 380v con la 220v
FinePagina

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,13:31

il motore ce l'ho in campagna, domenica vado a piantare i cavoletti di bruxel e i broccoli e faccio le foto del motore

 

biomassoso

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1240

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,15:28

CITAZIONE (wroclaw @ 19/9/2011, 14:31)
il motore ce l'ho in campagna

vabbuò....in elettronica avrem anche fatto dei passi avanti, ma la base dell'asincrono trifase è pur sempre questa:





http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/Guida_Inverter.Pdf

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:835

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,17:47

CITAZIONE (biomassoso @ 19/9/2011, 16:28)
CITAZIONE (wroclaw @ 19/9/2011, 14:31)
il motore ce l'ho in campagna

vabbuò....in elettronica avrem anche fatto dei passi avanti, ma la base dell'asincrono trifase è pur sempre questa:

i documenti linkati sono interessanti, ma non capisco bene il senso delle tue frasi
scrivere stringato è cosa buona e giusta, ma non bisogna esagerare
ti andrebbe di far capire anche a me il significato delle tue frasi?
se vuoi; se la cosa non ti interessa lascia perdere, va tutto bene lo stesso.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,19:21

CITAZIONE (wroclaw @ 19/9/2011, 14:31)
... domenica vado a piantare i cavoletti di bruxel e i broccoli...

Io voglio vedere le foto dei cavoletti e dei broccoli.... faccine/wub.gif



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,20:39

per le foto ti posso accontentare subito, per il sapore dovrai attendere dicembre-gennaio ahahahahah
http://static.blogo.it/gustoblog/Cavolini_Bruxelles.jpg

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 19/9/2011,21:44

grande wro...ma li pianti tu...oppure dai una mano? li fai per la tua famiglia? cavolo apriamo una discussione....questa cosa è molto interessante.La cosa a cui penso da molto è aprire una sessione dedicata all'agricoltura:anche quella è energia solare trasformata in energia mangereccia... faccine/laugh.gif
grande
Bolle



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 20/9/2011,09:02

si, faccio io.
Sarebbe bello aprire questa sezione, ci pensi tu ?

 

drmacchi11
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 20/9/2011,11:32

io posso parlare di funghi, castagne e frutti di bosco ! roba del freddo nord !

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 20/9/2011,13:18

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 19/9/2011, 22:44)
La cosa a cui penso da molto è aprire una sessione dedicata all'agricoltura:anche quella è energia solare trasformata in energia mangereccia... faccine/laugh.gif
grande
Bolle

Apri apri!!! Una bella sezione sull'agricoltura manca proprio!!

Aspetto trepidante faccine/w00t.gif



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:544

Stato:



Inviato il: 24/10/2011,18:30

Ciao a tutti, io ho trovato molti motori trifase e sulla targhetta c'er ala configurazione 380V a stella e 220V a triangolo
Mio fratello ha preso una vecchia sega circolare da cantiere per tagliare la legna e montava un motore trifase da 2,2KW con configurazione 380V a stella e 220V a triangolo , 2850 rpm, avevo proposto al tizio dello sfascio di farmelo provare con la 220V se andava bene enon perdevo potenza, allora mi prendevo anche il motore elettrico , ma non ha voluto allora si è tenuto il motorere elettrico e si preso una moltiplica da collegare dietro al trattore, cmq l'intenzioe di mio fratello e quella di usare un motore elettrico anziche collegare il trattore per farla funzionare, infatti un conoscente ci ha dato un trifase a 380V / 220V da 3Kw e volevo fare delle prove.
Ora il mio dubbio è questo :
Se trovo un motore trifase con configurazione 380V a stella e 220V a triangolo e lo collego alla 220V con i condesatori , di quando si ricduce la potenza? c'è una riduzione dei giri? per calcolare il valore del condensatore ho trovato più formule empiriche
C ( microfarad) = 0.55-0.6 * P ( Kw)
Ho visto che il verso di rotazione del motore dipende se colleghi un capo del condensatore alla fase o al neutro della 220V . mi vienie da pensare che per farlo girare sempre nello stesso verso dovrei montarci una presa da 220V di tipo industriale , cosi da evitare che possa invertire il senso di rotazione se uso una presa di quelle usate nelle civile abitazioni?

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:835

Stato:



Inviato il: 24/10/2011,18:56

se il motore è un classico trifase industriale, al diminuire dei giri (all'aumentare dello "scorrimento" tra campo elettromagnetico rotante e rotore trascinato) aumentano le perdite che percepirai come aumento della temperatura;
poi diminuirai la ventilazione, se ottenuta mediante ventola calettata sul retro dell'albero, con conseguente aumento della temperatura;
la corrente massima si ha alla partenza, quando lo scorrimento (di cui sopra) è massimo e la velocità della ventola è minima.
ti necessiterà un contatore elettrico/automatico che regge tale fase iniziale di sovracorrente senza scattare;

nella mia esperienza lavorativa ho visto la soluzione del trifase ricavato dal 220V solo per motori di piccola taglia (a memoria non sopra il CV = 0,7..kW) e quindi carichi "leggeri"; temo che l'applicazione della sega circolare non sia proprio così leggera (ma non ho idea dei volani installati, mi ricordo che quando le ho viste -da lontano- spegnere giravano poi ancora per un pezzo prima di fermarsi completamente).
OK per presa che non puoi invertire: ci vuole per forza.

ho guardato al lavoro, (nei pezzi di recupero da impianti obsoleti), per trovare inverter con ingresso 220 monofase ed uscita 380 trifase: li ho trovati solo da 0,37kW (1/2 CV);
dubito li facciano tanto più potenti, con l'ingresso a 220V (poco potente di suo, normalmente).

 

livingreen

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:598

Stato:



Inviato il: 24/10/2011,22:19

La serie Omron 3G3MV comprende inverters con ingresso monofase 230V/uscita trifase 230V fino a 4 kW, mentre ad esempio la Toshiba si ferm a a 2,2 kW. Il collegamento del motore è ovviamente a triangolo, se si tratta di un motore 220/380.
Non mi risulta invece notizia di inverters con elevatore di tensione ed uscita a 400V trifase.

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:835

Stato:



Inviato il: 24/10/2011,23:41

CITAZIONE (livingreen @ 24/10/2011, 23:19)
La serie Omron 3G3MV comprende inverters con ingresso monofase 230V/uscita trifase 230V fino a 4 kW, mentre ad esempio la Toshiba si ferm a a 2,2 kW. Il collegamento del motore è ovviamente a triangolo, se si tratta di un motore 220/380.
Non mi risulta invece notizia di inverters con elevatore di tensione ed uscita a 400V trifase.

Telemecanique Altivar .....

 

fly1971

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:544

Stato:



Inviato il: 24/10/2011,23:44

ma il fatto che sono configurabili in 380 a stella e 220 a triangolo mi fà capir eche lla fine non serve molto quest'ultima configurazione? s euno li vuole usare con la 220V , magari solo di piccola taglia? leggevo che per eviater eproblemi di correnti di spunto si usavano dei condensatori di avvio che poi andavano staccati una volta che partiva il motore.

 

mixtrb

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:835

Stato:



Inviato il: 25/10/2011,01:48

CITAZIONE (fly1971 @ 25/10/2011, 00:44)
ma il fatto che sono configurabili in 380 a stella e 220 a triangolo mi fà capir eche lla fine non serve molto quest'ultima configurazione? s euno li vuole usare con la 220V , magari solo di piccola taglia? leggevo che per eviater eproblemi di correnti di spunto si usavano dei condensatori di avvio che poi andavano staccati una volta che partiva il motore.

se hai un 220 a triangolo usa quella modalità, nel tuo caso è la migliore, corrispondono dati di targa del motore e tensione di alimentazione (a parte la terza fase ricavata); rimane il fatto che il motore è di una certa potenza: anche dopo essere stato avviato quando sarà sotto sforzo la corrente assorbita rischia di essere superiore alla capacità di un normale contatore e/o automatico; va visto il caso specifico; può essere che neppure ti accorgi di averlo come pure che ogni volta che ti metti a tagliare un pezzo di legno un po' più tenace ti salti il contatore o l'automatico. dipende dalla sensibilità a cui sono tarati
(dando per scontato che le protezioni elettriche ci siano e funzionino; dei casi "anomali" non voglio sapere o dire nulla).

 