Se sei già registrato           oppure    

Orario: 08/05/2024 17:24:12  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (6)   1   2   [3]   4   5   6    (Ultimo Msg)


con inverter kema caldaia in blocco
FinePagina

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,05:23

Salve raga,Io con lo stesso inverter non ho avuto nessun problema con la caldaia!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,11:19

Infatti è stata proprio questa tua affermazione, che mi ha illuminato.
Grazie



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,11:26

Ok!

Sono lieto di essere stato di aiuto!

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,11:49

Sicuramente il tuo problema era reale,non lasciando collegato in neutro l°inverter generava
una 220 volt tra i due poli (120 piu° 120) MA LASCIANDO COLLEGATO IL NEUTRO come riferimento per l°inverter un polo di uscita va a 0 volt mentre l°altro va a 220volt!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,12:38

Così abbiamo scoperto l'arcano, cioè il motivo per cui alcuni utilizzatori del kema hanno difficoltà ed altri no. E dire che un sospetto mi era venuto ed avevo scritto una mail al venditore, alla quale ha risposto dicendo di chiamare l'assistenza della caldaia e nulla dicendo riguardo il collegamento del contattore. Probabilmente chi ha risposto non aveva capito il problema o non sapeva cosa dire.

Ora ho notato che anche il rientro all'enel è più soft di prima.




---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:337

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,13:36

CITAZIONE (giofaro @ 2/9/2012, 12:49)
Sicuramente il tuo problema era reale,non lasciando collegato in neutro l°inverter generava
una 220 volt tra i due poli (120 piu° 120) MA LASCIANDO COLLEGATO IL NEUTRO come riferimento per l°inverter un polo di uscita va a 0 volt mentre l°altro va a 220volt!

e si e proprio cosi, ho appena fatto la prova anche io e cosi si ha 230V-0V invece prima avevo 163V-67V faccine/wink.gif
ottima cosa, bravi raga faccine/clap.gif

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,16:36

Ok,sono contento che abbiamo risolto il problema!

 

edigrego
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 28/11/2012,15:11

Ragazzi vi prego...mi dite cosa effettivamente devo fare? Io tengo lo stesso problema. Ho un inverter kemapower da 3000w a 48 v. Funziona tutto tranne la caldaia ed ahime non sono un elettricista. Potete dirmi perfavore che cosa devo fare? che collegamenteo devo fare per far funzionare la caldaia? Devo comprare qualcosa? O solo cambiare qualche collegamento..Spero mi aiutate..perchè di quello che c'è scritto prima ho capito poco e niente.... Grazie a tutti cmq...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/11/2012,17:15

Devi fare in modo che il contattore stacchi solo il filo della fase, mentre il neutro lo devi lasciare sempre collegato. In questo modo il kema sente la linea enel, si sincronizza e la caldaia funzionerà correttamente. Se non sei in grado di capire queste istruzioni, per la tua sicurezza, è meglio che fai fare il lavoro ad un elettricista. Con la corrente non si scherza.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

edigrego
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 28/11/2012,17:31

CITAZIONE (calcola @ 28/11/2012, 17:15)
Devi fare in modo che il contattore stacchi solo il filo della fase, mentre il neutro lo devi lasciare sempre collegato. In questo modo il kema sente la linea enel, si sincronizza e la caldaia funzionerà correttamente. Se non sei in grado di capire queste istruzioni, per la tua sicurezza, è meglio che fai fare il lavoro ad un elettricista. Con la corrente non si scherza.

perdonami ma non capisco. Ti riepilogo un pò come lo tengo collegato io.

Io tengo un generatore eolico e un contatore enel.

Ho collegato sia enel che generatore ( quindi inverter kemapower) su uno swith il quale quando lo imposto su posizione 1 prelevo enel, su posizione 2 prelevo dalle batterie con kemapower.

Puoi perfavore dirmi dove devo fare la modifica?

Sicuramente non la farò io.ma voglio saperla spiegare all'elettricista che verrà in quanto fino ad ora non abbiamo saputo risolvere il problema.

Grazie mielle intanto...


 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/11/2012,18:00

Non so risponderti, non conosco il tuo commutatore manuale, però se dici all'elettricista che il neutro dell'entrata sul kema deve restare sempre collegato all'enel e che deve interrompere solo la fase, di sicuro capirà. In realtà sospetto che utilizzi il kema non come un UPS, ma come un semplice inverter, devi seguire lo schema pubblicato sul sito di energiasolare100

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/commutazionerele.jpg



Altrimenti temo che non riuscirai a far funzionare la caldaia



Modificato da Bolle - 07/03/2017, 14:41:59


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 20/12/2013,17:45

Riprendo questa discussione perché ho un problema anch'io con il termo camino (tipo stufa a pellet). Purtroppo il mio non è un problema continuo ma saltuario. Ho inverter 3 kW tipo Kema che pur essendo collegato secondo lo schema su postato a volte fa partire alla massima velocità la ventola del termo camino comandata da una centralina elettronica. Capita che un giorno va bene e altro devo spegnere l'inverter altrimenti rimango al freddo. E' certamente dovuto all'inverter, infatti se spento va tutto ok. Non provoca altri disturbi al funzionamento della centralina.
Suggerimenti?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/12/2013,20:32

Come avrai letto nel mio caso il problema era dovuto alla corrente sinusoidale bifase che l'inverter genera quando è completamente isolato dalla rete. La mia caldaia non funziona con la 220V bifase vuole una fase a 220v ed un neutro, questo tipo di corrente sinusoidale è generata dall'inverter quando si lascia collegato il neutro della rete. Nel tuo caso la centralina sarà più esigente oppure l'inverter non genera una sinusoidale pura e la centralina della tua caldaia impazzisce. Starei attento ad usare la caldaia con quell'inverter potresti rovinarla. Forse la cosa migliore è quella di usare la caldaia con la rete e non con il fotovoltaico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 22/12/2013,20:30

Infatti Calcola è proprio quello che ho fatto, per non rimanere al freddo o spegnere l'inverter ho steso una linea provvisoria per alimentare il camino direttamente da Enel.
Comunque il problema è diverso dal vostro caso in quanto ho una caldaia a gas per le emergenze che funziona benissimo sotto inverter.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/12/2013,21:13

Hai fatto bene, meglio non rischiare, io renderei definitiva la linea provvisoria, per il consumo che avrà il camino... il gioco non vale la candela.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (6)   1   2   [3]   4   5   6    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum