| leoesperanza
| Inviato il: 24/10/2013,15:00
|
CITAZIONE (biomass @ 23/10/2013, 13:03) CITAZIONE (markolino1 @ 23/10/2013, 11:57) Coc1 on reg1: 0.8 analizziamo questa. L'originale è 1,2". Csthermos ha stabilito che una buona combustione, si ottiene con una proporzione di 0,1" e 2 di girofumi. Quindi se cali di 0,4" la coclea, devi calare di 8 numeri, il girofumi.Invece l'hai calato di 70, uccidendo la fiamma/carburazione.
Fumi regime 1: 120 parametro non corretto.
Fumi accensione: 240questi, li avrei abbassati a 160 entrambi. Fumi avvio: 220
Vent regime 1: 80 perchè non l'hai abbassato? cosi, la temp fumi, precipita e non hai confort.
Crog on reg1:900 se trovi il braciere pulito, puoi alzare ancora.
Temp fumi vent: 80 se ti avvicini a questa temp, con i fumi, la devi abbassare a 70°, così la ventola aria non si ferma.
Temp fumi mant: 110 questa la puoi abbassare di 10°.100° dovrebbe migliorare. quindi il consiglio è... coc1 onreg1 la porti a 0,9" girofumi lo porti a 170 ventola aria a 68 fumi avvio a 160 temp vent fumi 80 ma se vuoi a 70° temp fumi mant a 100°. da qui, parti con la regolazione delle altre potenze. A presto per le verifiche scusa biomass se mi intrometto ma non riesco a capire quella proporzione che ogni 0,1" di coclea corrsiponde 0,2 di girofumi, ma 0,2 giri, secondi o cosa? non capisco
Facendo un calcolo matematico o una semplice proporzione escono in ambedue i casi un altro risultato.
esempio: partiamo da coclea originale 1,2 e girofumi originale 190.
quindi 190 / 1,2 = 158,333
158,33 x 0,9 = 142,5
quindi 0,9 di coclea dovrebbe corrispondere a 142,5 di girofumi.
Facciamo adesso invece una proporzione sempre con gli stessi valori
1,2:190=0,9:X
quindi x= 190 / 1,2 x 0,9 = 142,5
facciamo ora il calcolo al contrario
ovvero dividiamo la coclea x il girofumi
1,2 / 190 = 0,006315
quindi moltiplichiamo il valore ottenuto 0,006315 x 142,5 che il valore del girofumi ottenuto prima,
0,006315 x 142,5 = 0,9 quindi ci ritroviamo di nuovo come i calcoli di prima che 0,9 di coclea corrispondono a 142,5 di girofumi.
Questi ovviamante sono solo calcoli matematici, però Biomass tu sei l esperto se ci illumini , in quanto non riesco a capire il tuo calcolo di prima.
| | | | biomass
| Inviato il: 24/10/2013,18:30
|
Ma no...Leo.... Non farla complicata... Niente formule matematiche, please.
Proviamo ad analizzare questi.. Csthermos aumenta di 0,4" la coclea ad ogni potenza, e aumenta di 10 il valore del giro fumi ad ogni potenza. 10:4=2,5 Vuol dire che ad ogni 0,1 di coclea, devo aumentare di 2,5 il girofumi. ( siccome il valore decimale non esiste, aumento di 3 e di 2 in maniera alternata).
Originali axel Coc1 on reg1: 1.2 Coc1 on reg2: 1.6 Coc1 on reg3: 2.0 Coc1 on reg4: 2.4 Coc1 on reg5: 2.8 Coc1 on reg6: 3,2
Fumi regime 1: 180 Fumi regime 2: 190 Fumi regime 3: 200 Fumi regime 4: 210 Fumi regime 5: 220 Fumi regime 6: 230
Consigliati...per esempio, rispettando la proporzione csthermos ma molto ribassati:
0,8 150 0,9 152 1,0 155 1,1 157 1,2 160 1,3 162 1,4 165 1,5 167 1,6 170 1,7 172 1,8 175 1,9 178 2,0 180 2,1 182 Eccetera...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | leoesperanza
| Inviato il: 24/10/2013,18:44
|
CITAZIONE (biomass @ 24/10/2013, 19:30) Ma no...Leo.... Non farla complicata... Niente formule matematiche, please.
Proviamo ad analizzare questi.. Csthermos aumenta di 0,4" la coclea ad ogni potenza, e aumenta di 10 il valore del giro fumi ad ogni potenza. 10:4=2,5 Vuol dire che ad ogni 0,1 di coclea, devo aumentare di 2,5 il girofumi. ( siccome il valore decimale non esiste, aumento di 3 e di 2 in maniera alternata).
Originali axel Coc1 on reg1: 1.2 Coc1 on reg2: 1.6 Coc1 on reg3: 2.0 Coc1 on reg4: 2.4 Coc1 on reg5: 2.8 Coc1 on reg6: 3,2
Fumi regime 1: 180 Fumi regime 2: 190 Fumi regime 3: 200 Fumi regime 4: 210 Fumi regime 5: 220 Fumi regime 6: 230
Consigliati...per esempio, rispettando la proporzione csthermos ma molto ribassati:
0,8 150 0,9 152 1,0 155 1,1 157 1,2 160 1,3 162 1,4 165 1,5 167 1,6 170 1,7 172 1,8 175 1,9 178 2,0 180 2,1 182 Eccetera... ok, thanks
e nel mio caso che i giro fumi partono da 190 e non da 180 che faccio aumento di 10 tutti i valori che hai messo?
ma quei valori che hai messo sono ancora più bassi del calcolo che hai fatto giusto?
perchè prendendo un dato a caso volendo calcolra eil girofumi per la coclea a 0,9 , il calcolo sarebbe 1,2 - 0,9 , sarebbero 0,3 di coclea in meno, ovvero di girofumi 180 - 3 - 2- 3 = 172
però vedo che hai messo 152
| | | | biomass
| Inviato il: 24/10/2013,20:44
|
allora... se gli originali partono da qui.. Coc1 on reg1: 1.2 Fumi regime 1: 180
i ribassati saranno Coc1 on reg1: 1.2 Fumi regime 1: 160
tutte le altre voci, sono trovate con la "cadenza" data da csthermos
Coc1 on reg1: 1.2 Fumi regime 1: 160
ogni 0,4" si aumenta di 10..
Coc1 on reg1: 1.6 Fumi regime 1: 170
Coc1 on reg1: 2.0 Fumi regime 1: 180
come anche Coc1 on reg1: 0.8 Fumi regime 1: 150
tutte le "coclee" intermedie, si trovano con lo stesso criterio.
0,8 150 0,9 152 1,0 155 1,1 157 1,2 160 1,3 162 1,4 165 1,5 167 1,6 170 1,7 172 1,8 175 1,9 177 2,0 180 2,1 182
scegli la caduta pellet di una tal potenza, e viene fuori il girofumi ribassato/coerente.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | leoesperanza
| Inviato il: 25/10/2013,18:12
|
sarebbe buona norma di notte spegnerla!
mettiti magari una coperta in più
| | | | biomass
| Inviato il: 25/10/2013,19:04
|
menko... anche se rompe...come modalità, è tutto spiegabile. Se il braciere non gira per un impedimento, il sensore di posizione, non da il consenso. Quindi...allarme crogiolo.
Quello che hai fatto...cioè abortire una partenza, ha fatto il resto.
Ha caricato doppio pellet, in avvio?
Ora, la stufa parte regolarmente?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 25/10/2013,19:09
|
Ho tantissimi clienti che tengono acceso tutta la notte. Ma scusa com'è lo scarico fumi?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | biomass
| Inviato il: 25/10/2013,19:32
|
CITAZIONE (lasalute @ 25/10/2013, 20:09) Ho tantissimi clienti che tengono acceso tutta la notte. Ma scusa com'è lo scarico fumi? si infatti... io sono fra quelli... Accesa di notte, a volte.. Accesa di mattina alle 4 o 5, quando fa freddo... Accesa anche di pomeriggio, con nessuno in casa...
La stufa ha tutte le sicurezze del caso.... Certo, scoccia.. ma bisogna capire il perchè, e andare avanti....
(a me succede che fa fumo in casa, quando ho finito la biomassa... Ma è colpa mia.... )
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | leoesperanza
| Inviato il: 25/10/2013,19:36
|
in che senso fa fumo
| | | | biomass
| Inviato il: 25/10/2013,19:42
|
si si fa un po di puzza di fumo....non proprio fumo vero e proprio...
Finisce il cippomix, la coclea si scopre del tutto e la fiamma si spegne.... Quel poco cippomix che riesce ad andare nel braciere, non si incendia... Si incendia quando la stufa, sentendo la temperatura calare, va in spegnimento alzando il girofumi... Così si innesca la fiamma che dura di più della fase di spegnimento, generando odore di fumo, in prossimità della stufa. Ecco perchè MAI senza cippomix.... Da aprile ad oggi, è successo SOLO 2 volte....per mancanza di tempo.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | markolino1
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:24
Stato:
| Inviato il: 26/10/2013,08:25
|
Ciao a tutti... Mi sa che c'è ancora qlc che non va con i parametri che mi ha suggerito biomass.. Mi è capitato più volte in 3 gg che a reg1 e reg2 la stufa si spenga con allarme spegn fiamma (mi sembra lo faccia quando si avvicina alla temp impostata e va in modulazione, possibile?) Stavo pensando di alzare la coclea e il girofumi a reg1 e 2 giusto?
| | | | | | | biomass
| Inviato il: 26/10/2013,09:05
|
Si è così. Si spegne perché non tiene il minimo della modulazione che è la potenza1.
Sono questi sotto... O sono quelli della retta tratteggiata.... Ricorda che tu partivi da coclea 1,2 a potenza1. I parametri della retta tratteggiata si devono provare ad uno step alla volta. Parti con il provare coclea a 1,1. Poi provi a scendere a1,0 e ti fermi quando Vedi che a meno non tiene. Poi va detto che ci sono altre variabili come la frequenza di pulizia e il tipo di pellet. Pulizie frequenti, portano via le braci... Scrivimi i parametri di adesso. E da subito, alza 0,2 di caduta pellet. Non ho capito che parametri hai caricato...
CITAZIONE (markolino1 @ 23/10/2013, 11:57) Coc1 on reg1: 0.8 Coc1 on reg2: 1 Coc1 on reg3: 1.3 Coc1 on reg4: 1.6 Coc1 on reg5: 2 Coc1 on reg6: 2.5 Coc on stab f: 1.3 Fumi regime 1: 120 Fumi regime 2: 130 Fumi regime 3: 155 Fumi regime 4: 180 Fumi regime 5: 200 Fumi regime 6: 220 Fumi accensione: 240 Fumi avvio: 220 Vent regime 1: 80 Vent regime 2: 100 Vent regime 3: 120 Vent regime 4: 140 Vent regime 5: 160 Vent regime 6: 180 Crog on reg1: 900 Crog on reg2: 780 Crog on reg3: 660 Crog on reg4: 540 Crog on reg5: 420 Crog on reg6: 300 T pulizia iniz: 30 T carico: 110 T pausa: 200 T attesa fiamma: 720 T stabi fiamma: 120 T rit crogiolo: 600 T pul periodica: 1800 Durata pul per: 30 T carico res: 110 T pausa 1 res: 200 T att f 1 res: 900 T spegnimento: 60 T funz cont: 0 T rit spegn: 30 T rit pas reg: 40 Temp fumi vent: 80 Temp fumi avvio: 60 Temp fumi max: 230 Temp f spegn: 65 Temp fumi mant: 110 D.T. amb riacc: 2.0 Assorb 2 res: 1.2 Assorb 1 res: 0.8
Modificato da biomass - 26/10/2013, 10:28
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | markolino1
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:24
Stato:
| Inviato il: 26/10/2013,14:30
|
Ciao biomass..!!
Allora i miei parametri ora sono:
Coc1 on reg1: 0.9 Coc1 on reg2: 1.1 Coc1 on reg3: 1.3 Coc1 on reg4: 1.6 Coc1 on reg5: 2 Coc1 on reg6: 2.5 Coc on stab f: 1.3 Fumi regime 1: 175 Fumi regime 2: 185 Fumi regime 3: 190 Fumi regime 4: 200 Fumi regime 5: 210 Fumi regime 6: 220 Fumi accensione: 170 Fumi avvio: 170 Vent regime 1: 68 Vent regime 2: 88 Vent regime 3: 108 Vent regime 4: 128 Vent regime 5: 148 Vent regime 6: 168 Crog on reg1: 900 Crog on reg2: 870 Crog on reg3: 750 Crog on reg4: 640 Crog on reg5: 530 Crog on reg6: 410 T pulizia iniz: 30 T carico: 110 T pausa: 200 T attesa fiamma: 720 T stabi fiamma: 120 T rit crogiolo: 600 T pul periodica: 1800 Durata pul per: 30 T carico res: 110 T pausa 1 res: 200 T att f 1 res: 900 T spegnimento: 60 T funz cont: 0 T rit spegn: 30 T rit pas reg: 40 Temp fumi vent: 70 Temp fumi avvio: 60 Temp fumi max: 230 Temp f spegn: 65 Temp fumi mant: 100 D.T. amb riacc: 2.0 Assorb 2 res: 1.2 Assorb 1 res: 0.8
provo ad alzare di 0,2 coc1? o provo a scendere con i fumi che forse son ancora sballati..?? (tu consigliavi a 0,9s --> 152rpm)
| |
| | |
|