reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 16/12/2012,13:44

Ciao a tutti,mi sono appena iscriitto in quanto ho appena comprato la stufa in oggetto e fatto fare prima accensione da tecnico autorizzato giovedi,fin dal primo giorno ha da subito sporcato tantissimo il vetro,tanto che venerdi non si vedeva la fiamma,comunque scaldava e non c'ho fatto caso.
Sabato mattina dopo un paio d'ore si spegne con l'allarme "no fire",ripulisco per bene e riaccendo dopo poco stessa cosa,la temperatura fumi non e' andata oltre i 120 gradi.
Ostruendo un poco con due dita il tubo aspirazione vedo che la fiamma aumenta,in condizioni di normalita' invece ,si vede la fiamma che a volte quasi muore,o quando si riprende,sembra che ci soffi sopra il vento;cosi guardo su internet e vedo su questo forum un consiglio per un problema analogo di passare un foglio per verificare le guarnizioni,ci provo e vedo che nell angolo basso sul lato destro,il foglio di carta si sfila con facilita' sia in verticale che in orrizontale,ora pero' chiedo agli esperti:
1) e' possibile che in due soli giorni si sia rovinata la guarnizione ?
2) a occhio nudo,sembra che la maniglia non arrivi a fine corsa,per cui la porta non chiude perfettamente,e' in qualche modo regolabile?
3) chiedo qui prima che al tecnico,perche' non mi da la fiducia in quanto questo mi ha detto tenere la stufa a canna per il primo giorno,mentre ho letto urtroppo solo dopo sul ,libretto di istruzioni che per le prime 24 la stufa andava invece fatta andare al minimo per rodare i componenti,questo fatto puo aver inficiato in qualche modo il buon funzionamento ?

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 16/12/2012,16:47

Ciao,
come è composta la canna fumaria?
Hai fatto il foro per l'aria comburente?
Che tipo di pellet usi?

Per rispondere alle tue domande...
1-2-non è possibile danneggiare le guarnizioni...
tuttavia è possibile un errato montaggio della stessa oppure
un errato montaggio della maniglia...che di solito con il fine corsa
della maniglia, la porta viene forzata a chiudere.
(può essere controllata dal tecnico della prima accensione).

3-Di solito, dicono di tenerla a potenze alte per far si che
l'odore forte di siliconi e vernici, svampino.
Certo è che tu puoi farla andare uno o due giorni al minimo....
il terzo e il quarto la farai andare su di potenza solo se avrai un
odore forte e a volte anche un po di fumetto...che sparisce prima
se alzi la potenza alla stufa.
Non è detto che lo faccia...per esempio, la mia non l'ha fatto...
Ne fumo ne puzza.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 16/12/2012,17:25

Ciao,
Grazie per la risposta,come avrai intuito sono ignorantissimo in materia,cerco di rispondere piu' chiaramente possibile
la canna fumaria non e' composta nel senso che non c'e' proprio,so che non e' a norma,(preciso che la stufa ha funzione di rendere appena vivibile uno spazio che era un grosso garage di circa 150 MC ora sistemato a taverna che verra' usato per 3 /4 volte al'anno per qualche baraccata in compagnia,e dove spifferi per reintegrare l'aria usata dalla stufa ce ne sono anche troppi) quindi i fumi escono dal solito tubo da 8 che sale in vertcale per 2,80 metri,poi c'e' una curva a gomito ed esce in orizzontale con altro tubo da 50 cm,alla cui fine il tecnico ha posto un terminale.
Il foro per l'aria comburente non so nemmeno cosa sia,quindi non l'ho sicuramente fatto,
Il pellet e' stato giudicato di buona qualita dall'instalaltore la marca e' wald meister,colore chiaro 100% abete

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 16/12/2012,18:43

Mmmm....
Io ti posso solo consigliare di mettere a norma la canna fumaria.
Poi, quando arriva il tecnico cadel, farai notare la porta che non chiude bene.
Devi sapere che l'aria che passa da dove non dovrebbe (guarnizioni non a tenuta)
è tutta aria sottratta alla combustione...cioè non è passata dal braciere.
Lui potrà tarare la stufa ad hoc per il pellet che hai.
Ultima domanda...
da dove entrerebbe l'aria dall'esterno?
Finestre?....porte lasciate socchiuse?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 16/12/2012,20:15

Dovrebbe averla gia fatto la taratura per il pellet che uso ,ma secondo me non ha fatto nulla visto che bruciava bene ha detto; l'unico parametro che ha variato e' l ventilazione espulsione fumi (aumentata visto che non c'e' canna fumaria)
L'aria dall'esterno entra dagli spifferi che ci sono nel portone di accesso,largo 5 metri e alto 3.30,di quelli che si aprono a portafoglio,scorrendo su rotaia,per cui non e' sicuramente ermetico e da un foro nel muro dove ci passa il tubo del gas che va al piano superiore che e' di diametro inferiore al foro.
Il tecnico sara' lo stesso che ha fatto la prima accensione,proverò a fargli notare la cosa,ma sinceramente,dopo averlo visto al lavoro e dopo le spiegazioni non avute,non ho cosi tanta fiducia faccine/sad.gif faccine/sad.gif

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,09:54

Aggiornamento:
Stamane ho esposto la cosa al tecnico,che dice che il fatto della porta non c'entra nulla,dice che il fattom che il vetro si sporchi e' normale avendo aumentato quel parametro dell'espulsione fumi.
mi ha fatto montare la rondella sul tubo di aspirazione del'aria comburente e vediamo come va,in caso si interverra' sui parametri.
A prima vista stamane sembrava andare meglio,pero' dopo 10 minut son dovuto venire al lavoro..incrociamo le dita.

 

biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,13:24

Ciao,
Lasalute conosce molto bene le stufe cadel.
Quel che so io, e che le stufe cadel soffrono cronicamente di questo problema.
Non vorrei dirti una cavolata, però.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,13:48

Mi ricordo di aver letto qualcosa in giro,ma non so piu' dove di un certo lasalute,e' quello con l'avatar cadel se ricordo bene,ma che tu sappia scrive anche su questo forum? non mi pare di aver visto sui messaggi in questa sezione,eventualmente devo postare il mio messaggio in qualche altra sezione ?
Grazie

 

samak

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:167

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,14:06

qui lo trovi, se vuoi puoi mandare un mp

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,19:35

Se c'è troppa aria la fiamma tende a spegnersi e riaccendersi provocando fumo che un pò alla volta sporca il vetro. Hai fatto bene a chiudere un poco l'aspirazione. Sei sicuro che si chiama mary?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,20:25

CITAZIONE (lasalute @ 17/12/2012, 19:35)
Se c'è troppa aria la fiamma tende a spegnersi e riaccendersi provocando fumo che un pò alla volta sporca il vetro. Hai fatto bene a chiudere un poco l'aspirazione. Sei sicuro che si chiama mary?

Sicurissimo,ho il libretto qui davanti....oh,le dita mi si sono indolenzite,ma per oggi sembra aver funzionato bene...non posso fare raffronti su quanto abbia sporcato oggi perche' non avevo pulito il vetro,pero' almeno e' rimasta accesa.
Certo che sempre incrociando le dita,se il problema si risolve cosi,con questa rondella,mi piacerebbe capire come mai i primi 2 giorni,a parte lo sporco eccessivo,ha funzionato senza mai spegnersi.... faccine/wub.gif
Grazie per l'interessamento comunque

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,20:43

[QUOTE=reprobo,17/12/2012, 20:25 ?t=53242381&st=0#entry371046937]

CITAZIONE (lasalute @ 17/12/2012, 19:35)
mi piacerebbe capire come mai i primi 2 giorni,a parte lo sporco eccessivo,ha funzionato senza mai spegnersi.... faccine/wub.gif
Grazie per l'interessamento comunque

Il pellet era lo stesso di adesso?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,20:49

si si,e' la mia prima stufa e ho preso 20 sacchi di pellet del migliore che avevano li tutti uguali ovviamente
Io pensavo e speravo che sabato (terzo giorno di vita e giorno in cui sono cominciate le bizze,il problmea fosse perche ho usato un sacchetto che si era rotto durante il trasporto ed era stato in garage per 3/4 giorni e poteva aver magari assorbito umidita,ma una volta bruciato tutto,ho provato domenica con un sacco nuovo e il problema l'ha avuto lo stesso

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,20:54

Avendo lo scarico a parete la stufa è soggetta molto a modifiche di fiamma in base all'aria (ho scritto aria e non vento apposta nel senso che basta poco) esterna.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

reprobo
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/12/2012,20:59

uhm,quindi se capitasse una giornata con un po di vento,potrei avere altri problemi analoghi e a quel punto potrei/dovrei chiudere ancor di piu l'ingresso della comburente ?
Può avere influenza anche la pressione atmosferica secondo te?

 