Aiuto progettazione impianto a isola
FinePagina

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 12/2/2013,23:53

Scusa Vinss,
le batterie erano nuove? Hai mai fatto desolfatazione?
Perchè anche se a vuoto dovesse consumare 3 A, a 12 V sono sono 36W, in un'ora sono 36Wh, in un giorno 864 Wh, ovvero 72Ah. Mi sembra che la capacità delle batterie sia cmq MOLTO maggiore.. quindi c'è qualcosa che non torna..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,09:17

CITAZIONE (Vinss @ 12/2/2013, 23:25)
CITAZIONE (calcola @ 12/2/2013, 19:52)
Quando lavora consuma tanto, il mio è un 3000W, all'acquisto ho misurato il consumo a vuoto ed era di 1,09A a 24v. L'altro giorno ho fatto dei lavori di sistemazione ed ho rimisurato il consumo, ora è di 1,6A. Quindi temo che con il tempo il consumo aumenti. Il lavoro di sistemazione è stato appunto quello di tirare una linea direttamente a 24v da usare per alimentare a bassa tensione alcune cose, mentre lascio l'inverter solo per il frigo, televisore... così quando sono spenti anche l'inverter si spegne.

Ti faccio notare che 1,6AX24= 38,4W che in 24 ore sono 921W solo per lui. Se lo vuoi sempre acceso sia in estate che in inverno ci vogliono 300W di pannelli esposti a sud solo per alimentare l'inverter.

Se continui a ricaricare con l'enel di fisso e non nell'emergenza, con le dispersioni delle trasformazioni consumi un botto, rischi di avere una super...fattura.

gia', gia', che palle pero' eh..
poco fa sono andato a controllare ed era gia' passato ad enel, batterie esaurite!
Ora provo con la modalita' power save, domani sera vi dico.

Il mio in power save a vuoto lo danno con consumo 10W
allego una tabella che mi sono fatto
ForumEA/us/Img0/823/psw7appunti.jpg



---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,15:46

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 12/2/2013, 23:53)
Scusa Vinss,
le batterie erano nuove? Hai mai fatto desolfatazione?
Perchè anche se a vuoto dovesse consumare 3 A, a 12 V sono sono 36W, in un'ora sono 36Wh, in un giorno 864 Wh, ovvero 72Ah. Mi sembra che la capacità delle batterie sia cmq MOLTO maggiore.. quindi c'è qualcosa che non torna..

Le batterie sono nuove, acquistate a gennaio.

Oggi altro test:
ho messo tutto sotto "consumometro" direttamente sull'inverter, anche la linea che va verso casa, cosi' da controllare proprio tutto.
Ieri sera ho attivato il "power safe" ma anche dopo che si sono spente le luci fuori l'inverter non e' mai andato in standby, questo a quanto pare perche' oltre alle luci in casa (che stamattina erano spente) ci sono 2 tapparelle elettriche, che hanno un certo assorbimento anche da ferme (non pensavo fosse rilevante), non ne sono sicuro ma penso siano quelle a causare l'assorbimento.
Appena collegato tutto sul misuratore, questo ha segnato fino a 136w, per poi calare sui 30w, non ho capito bene il perche', ma questa variabile tapparelle forse sta giocando brutti scherzi e naturalmente appena ho un attimo le colleghero' sotto il canale "prese" come avrei dovuto fare da subito.

Quindi altra prova, ho eliminato provvisoriamente la linea che va verso casa e ho lasciato solo l'illuminazione giardino, l'inverter e' sempre attivo altrimenti non mi girano i timer, e stasera verso gli stessi orari riverifico le eventuali differenze di consumo rispetto a quelle mostruose di ieri.
Verso le 12 era tutto carico, verso le 21 quando rientrero' spero in un 70%

Ultima cosa, verificato che riesco a caricare il pacco attuale con facilita' (carico gia' verso le 12), sbaglio o potrei avere un netto miglioramento ampliandolo? Perche' tutta la produzione tra le 12 e le 18 va a vuoto.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,15:55

Se a casa lascio il televisore ed il decoder con la spia led accesa, non va in sospensione, sembrano piccoli consumi invece... L'inverter se ha un consumo superiore ai 20-25w non va in pausa. Per contro se lo lasci andare in pausa, per riaccendersi devi aspettare il bip dei 30". Devi ricordarti di spegnere tutto, installa ciabatte con gli interruttori ed hai risolto.

CITAZIONE
l'inverter e' sempre attivo altrimenti non mi girano i timer

esistono dei timer a batteria che permettono di avviare i dispositivi anche se l'inverter è in pausa, quando scattano l'inverter si attiva.




Modificato da calcola - 13/2/2013, 16:01


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,15:56

Se aumenti la capacità del pacco batterie, queste si scaricheranno con un fattore minore, quindi dureranno anche di più nel tempo!
Però una domanda: da cosa deduci che le batterie erano completamente cariche alle 12?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,16:06

CITAZIONE
Il mio in power save a vuoto lo danno con consumo 10W

quello è il consumo a vuoto in posizione risparmio con l'attesa dei 30", se lasciato in posizione normale a vuoto consuma 60W il che vuol dire 1440 W nelle 24 ore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,16:08

CITAZIONE (calcola @ 13/2/2013, 15:55)
esistono dei timer a batteria che permettono di avviare i dispositivi anche se l'inverter è in pausa, quando scattano l'inverter si attiva.

Si infatti provvedero' in questo modo credo.
L'unica cosa e' che non vorrei rinunciare alla possibilita' di accendere le luci istantaneamente in casa, e' molto fastidioso attendere, e 30" non sono pochi.

Pensavo magari ad un timer che eliminasse il powersafe nelle ore buie, cosi' magari i 30" di attesa ci sarebbero solo durante la giornata, quando l'illuminazione elettrica non e' di vitale importanza!

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 13/2/2013, 15:56)
Se aumenti la capacità del pacco batterie, queste si scaricheranno con un fattore minore, quindi dureranno anche di più nel tempo!
Però una domanda: da cosa deduci che le batterie erano completamente cariche alle 12?

Mi sono fidato del display del regolatore, della sua spia lampeggiante che indica carica FULL, e del multimetro che registrava 14,4v, penso basti faccine/laugh.gif

In realta' pero' non si sono caricate col sole ripensandoci, perche' ieri sera alle 23 erano gia' in ricarica enel, il sole gli avra' dato solo la carica finale.

Dovro' fare ancora qualche valutazione per capire bene.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,16:59

Io comincio a pensare che il carica batterie dell'inverter non sia un granché, quelle che avevo prima si sono rovinate proprio quando ho iniziato a ricaricarle, in ricarica friggevano sempre, sarà stata coincidenza, ma... Ora ho le tubolari e vedo che durante la ricarica friggono anche queste e non è normale e non vorrei rovinarle. Penso di comprare qualche caricabatterie esterno ed in emergenza usare quello.
Forse dovremmo fare un sondaggio tra i possessori di questo inverter e raccogliere una casistica.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,17:11

Io ci guardo sempre avendomelo tu segnalato, ma non ho mai notato niente, ne' calore ne' sfregolio proveniente dalle batterie, e anche il voltaggio risulta normale.
Io ho il 12v pero'.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,17:30

CITAZIONE (Vinss @ 13/2/2013, 16:08)
Mi sono fidato del display del regolatore, della sua spia lampeggiante che indica carica FULL, e del multimetro che registrava 14,4v, penso basti faccine/laugh.gif

No, non basta. Bisogna vedere anche l'assorbimento di corrente.. finchè c'è un assorbimento superiore ad almeno 3-4 ampere significa che la carica non è ancora finita, nonostante il voltaggio sia quello "finale".



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,17:32

e come faccio a misurarlo?
Un amperometro sul positivo che va alle batterie?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,17:43

Si luca hai ragione, però se l'inverter rileva un assorbimento prossimo ad 1A, spegne la luce gialle e va in mantenimento. Se quello di Vinss è andato in mantenimento vuol dire che per l'inverter la batteria era già carica. Non so che batteria ha, la selezione è quella giusta per il tipo di batteria?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,17:52

4 batterie ad acido sigillate, l'inverter in modalita' "priorita' batterie" non fa scegliere il tipo di batteria ma solo le soglie di stacco/attacco.
in modalita' UPS ho usato il programma 4.

Selezionate correttamente anche lato regolatore naturalmente.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,18:07

La selezione è giusta, le batterie sono nuove... Controlla i carichi e le dispersioni. Se il tuo è come quello di Sabin e lo lasci acceso 24 ore tieni conto che solo lui consuma circa 1,5Kw.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinss
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:507

Stato:



Inviato il: 13/2/2013,18:14

anfatti, e mi sa che non va bene per le mie esigenze, a saperlo prima...

 
 InizioPagina
 