Se sei già registrato           oppure    

Orario: 16/05/2024 20:10:09  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo Msg)


Rele' deviazione 220v
FinePagina

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,18:43

Butto un'idea ....
(Schema Provvisorio)
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/pptea/ForumEA/Rele%20deviazione%20220v%201.jpg


Lo schema che propongo è solo una base per un circuito idoneo al scopo.
Il funzionamento è semplice:
Quando il relè 1 scambia la sorgente toglie il positivo al rele' rete diseccitandolo.
Il condensatore C4 carico si scarichera' immediatamente attraverso D9.
Nel frattempo la nuova posizione del relè 1 porterà il positivo al relè dell'inverter , ma non si eccitera' fino a quando il condensatore C3 non risulterà abbastanza carico da poter portare in conduzione il transistor .Il tempo di carica sarà dettato dalla capacità e dalla resistenza.
Ciao
ElettroshockNow



 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,21:15

Grande prius,anche tu fanatico dell'aspirapolvere?credo che sia l'unico modo per eliminare la polvere e non spostarla come una normale scopa ma rimanendo in argomento sono d'accordo con voi per l'ups ma tutti i possessori di un inverter ,più o meno costoso,non dotato di commutazione ,potranno godere di un dispositivo di scambio senza necessariamente dover sostituire l'apparecchio?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

Ludi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:259

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,21:45

Elettro, sei incredibile. A me era anche balenato in mente la possibilità di creare una specie di soft-start..ma non avrei mai saputo come fare..purtroppo nemmeno sono in grado di leggere il tuo schema, almeno non ora con il cellulare e sul letto... faccine/rolleyes.gif
Purtroppo il mio inverter gestisce il passaggio alla rete a batterie scariche ma ha il difetto di ricaricare anche le batterie !

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,22:03

Grazie elettro,bel progetto ,proverei a metterlo in pratica,tempo permettendo,qualche chiarimento su i relè' da usare,ed ancora,il comando deve essere dato dal regolatore?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,22:15

Sisi , il comando lo deve gestire l'uscita del regolatore .
Tutti i rele' devono avere la tensione di lavoro dell'impianto (quindi nell'esempio 24V) e con contatti adeguati allo scopo.
Ricordo che lo schema deve essere perfezionato e devono essere ricercati i valori corretti...
Ciao

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,22:24

Altra soluzione.
Vi procurate un arduino pro-mini ed un zoccolo con due relè per PIC, il tutto dalla cina costa meno di 10 euro. Ad un ingresso analogico dell'arduino collegate un partitore di tensione (si fa con due resistenze ed un diodo) su due uscite digitali i due relè dello zoccolo, due righe di software che al raggiungere di una tensione prefissata aprono un relè (enel) e dopo 3 secondi chiudono l'altro relè.
Capisco che a chi non ha mai fatto nulla con i pic possa sembrare complicato, ma credetemi si fa in 1/2 ora.

Purtroppo non ho tempo di fare schemi, elettro è maestro in queste cose, sicuramente potrà essere più chiaro



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 5/7/2013,22:43

Ok,inizio con cercare i relè per il resto dovrei avere tutto,proverò anche a postare le fasi di costruzione........... faccine/rolleyes.gif faccine/rolleyes.gif



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,00:37

**Nella pagina successiva è presente lo schema enhanced con interblocco di sicurezza**

L'idea un pò migliorata ... ora teoricamente funziona faccine/smile.gif ... anche praticamente TESTATO faccine/biggrin.gif
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/pptea/ForumEA/Rele%20deviazione%20220v%202.jpg


Rispetto a prima ho aggiunto uno zener da 12V per alzare la solglia di intevento del transistor altrimenti non si riusciva a superare il secondo ....ora lo scambio avviene in circa 2 secondi ... ma basta portare il condensatore a 220mF per avere 4 Secondi ........oppure alzare la resistenza da 22K a 47K ...(scelta che preferisco faccine/smile.gif )
Ho aggiunto anche due resistenze ,una che si preoccupa di scaricare il condensatore rapidamente ed una per mantenere bassa la base del transistor ...
Ora bisogna testarlo ......

Sicuramente ci sono mille modi diversi ..... ma volevo proporre il più semplice in assoluto ..... anche per far conoscere un pò di componenti amici faccine/smile.gif

Ciao



 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,01:10

CITAZIONE (Ludi @ 5/7/2013, 22:45)
Purtroppo il mio inverter gestisce il passaggio alla rete a batterie scariche ma ha il difetto di ricaricare anche le batterie !

Scusa , ma se la rete non la porti all'inverter e fai gestire tutto allo switch ....?
Ti resterebbe solo il problema dell'autoconsumo risolvibile facendo passare l'interruttore di accensione su un contatto del relè inverter ..(nello schema è presente un solo contatto , ma esistono relè a due ...tre...quattro contatti ...o ne puoi mettere uno dedicato in parallelo. .)
Ciao

Ps : ma se metti l'interruttore su off ti continua a caricare le batterie e l'uscita è disalimentata?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,06:00

Se ha un inverter-UPS del tipo del kema, maxpower,... per escludere la funzione di ricarica è necessario portare il selettore batterie sullo "0".

www.ebay.it/itm/130839929399?ssPage...984.m1439.l2649

www.ebay.it/itm/251101140208?ssPage...984.m1439.l2649

www.ebay.it/itm/130896589016?ssPage...984.m1439.l2649

Il cavo usb serve per caricare il software sul pic



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,08:22

CITAZIONE (calcola @ 6/7/2013, 07:00)
Se ha un inverter-UPS del tipo del kema, maxpower,... per escludere la funzione di ricarica è necessario portare il selettore batterie sullo "0".

Grazie Calcola, ma ricordavo che Ludi aveva problemi con il caricabatterie interno. Quindi ho pensando che avesse già provato il selettore su "0".

CITAZIONE (calcola @ 6/7/2013, 07:00)
Il cavo usb serve per caricare il software sul pic

Riesci a caricare il codice anche con una interfaccia senza DTR ? Usi la tecnica del Reset manuale ?

Ciao

 

Ludi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:259

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,09:29

CITAZIONE
Ps : ma se metti l'interruttore su off ti continua a caricare le batterie e l'uscita è disalimentata?

Ho l'inverter pip2424 hs in firma. Purtroppo non si può escludere il carica batterie, assurdo ma vero !

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,12:34

CITAZIONE (Ludi @ 6/7/2013, 10:29)
Ho l'inverter pip2424 hs in firma. Purtroppo non si può escludere il carica batterie, assurdo ma vero !

faccine/ohmy.gif
A questo punto penso che ti conviene non portare affatto la rete all'inverter e lo fai accendere attraverso un contatto del relè inverter...


Ho testato il circuito e confermo che funziona perfettamente rispettando i tempi dichiarati (non sò quanto tempo sia il tempo giusto per lo scambio),quindi per chi vorrà potrà realizzare il circuito su una basetta millefori facendo fuoriuscire i fili per comandare i due relè di potenza (il piccolo relè n°1 può essere installato sulla basetta )

L'alternativa proposta da Calcola è un'ottima soluzione ,sopratutto per il fatto che sarà Arduino stesso a scegliere la soglia di intervento .
Ricordo però che chi opterà per questa soluzione dovrà procurarsi anche un piccolo alimentatore 220 o se vorrà alimentarlo con il banco batterie dovrà usare un regolatore di tensione con tensione in ingresso idoneo alla massima tensione del banco. Aggiungo inoltre che scheda relè proposta da Calcola è idonea solo per piccoli carichi ... Per potenze superiori al Kw consiglio di aggiungere relè di potenza esterni

CITAZIONE (prius2008 @ 5/7/2013, 19:15)
Prima di comprarlo ho bruciato 2 inverter onda pura da 600w e uno da 1000w. Soldi buttati! faccine/mad.gif

Che modelli sono? Secondo te vale la pena ripararli ......

CITAZIONE (alexamma @ 5/7/2013, 23:43)
Ok,inizio con cercare i relè per il resto dovrei avere tutto,proverò anche a postare le fasi di costruzione........... faccine/rolleyes.gif faccine/rolleyes.gif

Ottimo , sarebbe molto interessante e sicuramente utile a molti isolani .......
Ciao e buon lavoro faccine/tongue.gif
ElettroshockNow




Modificato da ElettroshockNow - 6/7/2013, 20:09
 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,15:11

Sono già al lavoro,proverò anche a inserire delle foto della costruzione...........hai già provato e funziona? faccine/ohmy.gif sicuramente a me servirà più tempo di te.ringrazio calcola della sua soluzione,sarà semplice ma giustamente come dice lui chi non mastica molto di programmazioni di pic ,come me ,e' in difficoltà ,mentre con una millefori e pochi componenti da assemblare tutto più semplice.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 6/7/2013,17:39

CITAZIONE
CITAZIONE (prius2008 @ 5/7/2013, 19:15)

Prima di comprarlo ho bruciato 2 inverter onda pura da 600w e uno da 1000w. Soldi buttati! faccine/mad.gif

Che modelli sono? Secondo te vale la pena ripararli ......

Marca? faccine/laugh.gif faccine/laugh.gif faccine/laugh.gif
L'ho presi su ebay, basta digitare inverter ks-660-p ed esce fuori l'inverter. dei due cadaveri che ho in magazzino mancano i dissipatori e una scheda di controllo immagino. se ti possono servire fammi sapere. te li do volentieri. faccine/smile.gif Lunedì all'ora di pranzo sono a Commercity. faccine/wink.gif




Modificato da ElettroshockNow - 6/7/2013, 20:12


---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum