Caldaia hydra Cs thermos, Ottimizzare i parametri,ma come?
FinePagina

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:35:16

Come faccio a far venire fuori i settaggi caldaia??Per le foto le mando qui appena le faccio.

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:55:09

Immagini impianto



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/U/1_3.jpg


Scarica allegato

2.jpg ( Numero download: 101 )

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:55:57

Immagini impianto



Immagine Allegata: 6.jpg
 
ForumEA/U/6.jpg

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:56:17

Immagini impianto



Immagine Allegata: 7.jpg
 
ForumEA/U/7.jpg

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:57:03

Immagini impianto



Immagine Allegata: 3.jpg
 
ForumEA/U/3_2.jpg

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 18:57:35

Immagini impianto



Immagine Allegata: 4.jpg
 
ForumEA/U/4.jpg

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 19:02:08

Immagini impianto



Immagine Allegata: 2.jpg
 
ForumEA/U/2_3.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/11/2019 20:18:39

purtoppo non riesco ad unire le foto per capire i percorsi che fa l'acqua

se puoi segnami mandata e ritorno puffer/caldaia

e mandata e ritorno puffer/collettore



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 15:43:55

Buongiorno, scusatemi se non ho più risposto. Sono ora a casa. Allora non sono capace di farti uno schema per l'acqua ma posso darti i parametri della caldaia che sono riuscito a tirare giù su un foglio dopo aver trafficato un pò. Vi mando l'immagine. Il mio problema permane che la caldaia lavora ma i termosifoni da quando l'ho acquistata non sono mai stati sufficientemente caldi secondo me. Negli anni ho sostituito valvola tre vie (1 anno) e ho saldato la pompa o bacinella non ricordo bene ma so che gocciolava. Da allora non ho avuto altri disguidi. Acqua nel puffer sempre bella calda ma riscaldamento lascia a desiderare. Grazie a chiunque mi risponderà

 

Snowion96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 15:51:52

Ecco qua la lista =)



Immagine Allegata: Foto caldaia.jpg
 
ForumEA/U/Foto caldaia.jpg

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 18:12:45

CITAZIONE (Snowion96, 13/12/2019 15:43:55 ) Discussione.php?54778623&3#MSG38



...Il mio problema permane che la caldaia lavora ma i termosifoni da quando l'ho acquistata non sono mai stati sufficientemente caldi secondo me...



Ciao, premetto che di caldaie super-mega-eccetera non me ne intendo quindi non saprei nulla di settaggi o altre "alchimie".
Pero' di termotecnica credo di poter dire pure io la mia...

Ho dato un'occhiatina all'impianto e ho visto che il sistema e' a zone e mi sembra strano che proprio tutti i caloriferi siano "pigri"...
Comunque, di solito un calorifero rende poco, perche' contiene dell'aria al suo interno la quale ostacola la circolazione dell'acqua. di seguito ti metto un link che spiega come sfiatarli.Clicca l'immagine per aprirlo.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/sfiatarli.jpg



Nel caso non sia solo questo il problema, tempi addietro, quando gli impianti idraulici si calcolavano per benino, nel caso di piu' circuiti si interveniva sui "detentori" per equilibrare la resistenza fluodinamica del circuito, in modo che l'acqua calda raggiungesse tutti i corpi scaldanti. Ora non so di preciso se le valvole termostatiche siano modulanti o meno. Comunque in linea di massima, se l'impianto e' correttamente sfiatato e qualche calorifero resta tiepidino allora si puo' intervenire sul detentore. Il detentore e' quel rubinetto a vite con tappo che sta di solito sulla base sinistra del calorifero. Si toglie il cappuccio avvitato di protezione e c'e' una vite interna.

Se si ruota a SINISTRA apre, mentre se si ruota a DESTRA chiude (come un rubinetto).

Fare attenzione che se l'impianto e' vecchiotto ci possono essere piccole perdite...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/radiatore-termosifone.jpg



Magari per maggior sicurezza aspetta una conferma da i nostri esperti.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 19:20:14

Non vedo valvole di zona.
Sembra una zona unica

Serve sapere un po di dati

Tipo di collegamento (alla tedesca o all'italiana)

Posizione ingresso mandata e ritorno puffer

Set Point puffer

Set Point caldaia e isteresi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 19:22:48

CITAZIONE (Biomass, 13/12/2019 19:20:14 ) Discussione.php?54778623&3#MSG41



...Non vedo valvole di zona...



E allora "disignorantizzami"... Cosa sono quei cappellotti blu?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 19:32:52

CITAZIONE (lupocattivo, 13/12/2019 19:22:48 ) Discussione.php?54778623&3#MSG42

CITAZIONE (Biomass, 13/12/2019 19:20:14 ) Discussione.php?54778623&3#MSG41


...Non vedo valvole di zona...



E allora "disignorantizzami"... Cosa sono quei cappellotti blu?


Sopra c'è il collettore con i detentori
Sotto c'è il collettore di distribuzione con il rubinetto ad ogni mandata.

La zona è una, cioè tutto il collettore on o off
I rubinetti blu chiudono uno o più termo se voluto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/12/2019 19:37:14

Dimenticavo

Serve sapere anche diametro tubi da puffer a collettore di mandata e ritorno

Può essere sottodimensionato

E temperatura di on circolatore puffer
M2 e m3 casa



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 