Se sei già registrato           oppure    

Orario: 14/05/2024 17:30:43  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (76)  < ...  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  ...>    (Ultimo Msg)


Scheda per gestire lo scambio enel-FV con inverter-UPS NO INVERTER PURO
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/02/2014 10:24:25

Riguardo il sistema di reset automatico della scheda ad intervalli regolari proposto qualche post indietro, ho fatto delle prove e funziona. Dato che un riavvio non fa male, io riavvierei ogni 10gg quindi millis() > 14400000.

Inoltre ricordo che se si vogliono usare i millis() in qualche listato ponendoli uguali ad una variabile tipo a= millis(), nelle dichiarazioni la variabile " a" deve essere di tipo unsigned long quindi: "unsigned long a" mai "int a" che arriva fino a circa 32767.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 05/02/2014 08:29:33

Applicando un modulo RTC e seguendo lo stesso principio x stabilire le soglie di tensione, si potrebbe impostare l'orario di switch ed il giorno di reset?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/02/2014 09:15:02

Si, certo, solo che in questo modo la commutazione non è fatta a batterie scariche, ma in base all'ora e quando magari le batterie saranno ancora cariche. Una soluzione potrebbe essere quella di impostare la funzionalità con la logica che se ad una certa ora le batterie hanno una determinata tensione commuta, altrimenti attende che le batterie si scarichino. Per il giorno di reset è facile, basta aggiungere una variabile. Però il sistema dell'impostazione delle variabili dal monitor seriale è in via di studio, vi è ancora il problema che ad ogni riavvio l'atmega perde i valori impostati e parte sempre con le soglie del setup iniziale, è da migliorare, tempo permettendo.

Durante le varie sperimentazioni ho costruito una scheda prototipo, è dotata di ethernet e RTC. A me non serve più, appena ho tempo metto un annuncio sulla vetrina solo per recuperare l'acquisto dei componenti. La fornisco però con il software già installato, oppure senza software, non posso dare il programma sorgente.



Modificato da calcola - 05/02/2014, 09:20:54


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

sabin

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:522

Stato:



Inviato il: 07/02/2014 18:34:30

La EEPROM di Arduino può memorizzare solo
numeri interi da 0 a 255?
su mauroalfieri sembra di si. Confermate?

.. Si può andare oltre, ma le cose un po si complicano
mauroalfieri



Modificato da sabin - 07/02/2014, 19:58:54


---------------
Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A
n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah)
Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/02/2014 22:35:30


CITAZIONE

La EEPROM di Arduino può memorizzare solo
numeri interi da 0 a 255?

No, con una cella memorizzi un valore pari a quello della variabile byte, mentre con due celle memorizzi un valore pari a unsigned int.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 12:26:31

Finalmente ho ricevuto anche io i miei Mini Pro e sto facendo un po' di prove. Ho delle domande:
1) per caricare il programma, basta collegare la USB oppure serve anche un'altra alimentazione?
2) quando clicco su Carica ricevo sempre questo errore: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
3) Tutte le VCC e le GND vanno collegate, oppure basta anche solamente una di queste? In alcuni schemi che ho visto in rete sembrano essere tutte collegate tra di loro; però mi sembra strano
4) Strumenti -> programmatore quale voce bisogna usare con l'adattore indicato da calcola?
5)Rx e Tx del Mini e dell'adattatore USB TTL devono essere invertiti vero?
Grazie mille!



Modificato da Luca450Mhz - 11/02/2014, 12:37:13


---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 12:52:42

L'adattatore dovrebbe avere 4 fili: +5V, Gnd, Rx, TX, collegali ai pin posteriori del pro-mini. Non serve altra alimentazione è sufficiente quella dell'USB, nel caso però di contemporanea alimentazione esterna su altri pin vcc e gnd del pro-mini il positivo dell'adattatore usb non va collegato, mentre il neutro si.
Devi settare sull'IDE in programmatore USBtinyISP.
L'errore che ti appare è dovuto ad una errata scelta del tipo di arduino, all'inversione di Tx con Rx oppure al mancato reset (tramite il pulsante del promini) nel momento in cui inizia a caricare il programma. L'ide prima compila, poi carica, lo stato appare sul bordo inferiore della finestra dell'ide stesso.

Il pro-mini viene venduto con il programma blink già caricato, all'accensione dovresti vedere un led fisso ed uno che lampeggia, quando pigi il reset il lampeggio deve terminare, fai una verifica. Di recente mi è capitato un pro-mini con il pulsante saldato male e non chiudeva il reset.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 13:00:22

Ho fatto qualche altra miglioria al programma. Ora mantiene in memoria i valori impostati anche senza alimentazione, ai valori settabili ho aggiunto anche il coefficiente di conversione. I valori immessi possono essere anche decimali al centesimo ed il coefficiente fino alla 4 cifra decimale.
Appena avrò finito le verifiche posterò la nuova versione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 13:04:53

Ho collegato solo USB. Ho settato il tipo di programmatore.
Il tipo di arduino è Arduino Pro/Mini 5V 16M ATMega 328.
Schema è: Rx Pro -> Tx Usb e Tx Pro Rx Usb?
Si vedo un led verde che moltoooo lentamente si accende e spegne, e il tasto reset blocca l'esecuzione e quando lascio si accende nuovamente e ricomincia il ciclo.
Quando devo schiacciare il reset? Ho provato prima, durante, dopo, ma l'errore ce l'ho sempre..

P.S. Ho un adattore USB TTL come quello di Sabin.. per quello chiedo come vano messi gli rx e tx del'usb e del mini pro..



Modificato da Luca450Mhz - 11/02/2014, 13:30:33


---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 14:25:50

Il tuo adattatore è come questo?

http://i.ebayimg.com/t/1pcs-PL2303-USB-TTL-RS232-Convert-Serial-Cable-Connector-/00/s/NDAwWDUwMA==/z/WKUAAOxyRHdRzpDV/$T2eC16hHJIcFHNzKp(GDBRzpDU4ihg~~60_12.JPG

se è così devi collegarlo in questo modo:

http://digilander.libero.it/calcola/scheda/scheda.jpg

Ricorda che il tasto reset deve essere pigiato nel momento in cui appare la frase "sto caricando" sulla riga in basso
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/24638/2/arduino_IDE_snap.JPG





Modificato da calcola - 11/02/2014, 14:29:06


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 14:40:06

L'adattatore USB è come questo
http://i.ebayimg.com/t/USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-arduino-/00/s/NjAwWDYwMA==/z/vrcAAMXQDfdRxAaz/$T2eC16N,!)QE9s3HD)RqBR)!,zfnb!~~60_12.JPG

Io uso l'ide 1.0.5 e vedo che è diverso dal tuo.. tra i tipo di Arduino c'è proprio il Mini Pro 5V ATMega328



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 14:48:58

Uso anche io l'IDE 1.0.5, l'immagine postata è stata presa da internet per per farti vedere dove devi leggere i messaggio di stato ("done uploading").

Dal lato arduino inverti tx con rx. Se hai fatto tutto per bene dovrebbe funzionare, nel caso non fosse così prova a selezionare "arduino uno".

L'atmega328 è il pocessore del 2009, pro-mini, nano, uno. Mentre i primi usano tutti il bootloader del 2009, l'uno utilizza un bootloader più evoluto, se hanno caricato il boot dell'uno con la selezione pro-mini non funge.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/02/2014 14:59:53

Confermo, ho provato con un adattatore simile al tuo Tx e RX devono essere incrociati.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 12/02/2014 08:34:20

Gli Rx e Tx sono incrociati,. Ho provato a cambiare il tipo di Arduino, ma, ahimè, niente...
Leggevo che in questi adattatori USB dovrebbe esserci un pin per il reset automatico dell'arduino (il mio adattatore non ha nessun pin di questo tipo) potrebbe essere il problema?
Ho provato tutti i modi: tasto di reset premuto prima di collegare il tutto all'usb; reset premuto dopo collegamento USB fino a quando appare scritta "Sto caricando"; reset premuto una sola volta quando appare la scritta "Sto caricando".. ma niente..
Forse devo provare a cambiare i driver.. per ora ho installati quelli che mette in automatico Windows



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/02/2014 10:09:00

Ieri ho provato ad usare un adattatore simile al tuo, ha funzionato subito, che io sappia non vi è nessun reset automatico, occorre pigiare il tasto del pro-mini, anche qualche istante dopo il fatidico "sto caricando", cioè il perfetto sincronismo non è necessario. Secondo me quell'adattatore è difettoso, hai modo di provare con un altro?
Sono tutte cinesate, si risparmia molto rispetto al prodotto italiano, ma... alcuni pezzi sono difettosi.

Controlla con un tester anche la funzionalità del pulsante del pro-mini oppure fai anche la prova di resettare collegando un pin rst con gnd.



Modificato da calcola - 12/02/2014, 10:14:57


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (76)  < ...  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  ...>    (Ultimo Msg)