Se sei già registrato           oppure    

Orario: 14/05/2024 15:30:39  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (76)  < ...  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   [28]   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  ...>    (Ultimo Msg)


Scheda per gestire lo scambio enel-FV con inverter-UPS NO INVERTER PURO
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/02/2014 10:04:33

E' normale avere 3,5V ai pin del led, è la resistenza di 1K che abbassa la tensione per non bruciarlo. Controlla separatamente se il relè funziona bene alimentandolo con la 5v, per verificare il funzionamento devi poi ponticellare il vcc con int, se non funziona prova con un ponticello tra gnd e int, con uno dei due collegamenti deve scattare. Verifica inoltre che non vi siano corti tra le piste o pezzettini di rame che li possono determinare, controlla specialmente sotto il pro-mini.

Il tasto reset devi pigiarlo sempre con qualunque bootloader compatibile. Però, se vuoi, con un programmatore USB ISP è possibile caricare il programma senza aver caricato prima un bootloader, in tal caso non occorre pigiare alcun tasto e si ha più meemoria eeprom disponibile per il software.

Quel sito vende materiale prodotto in Cina con la differenza che un programmatore da 3 euro spedizione compresa, lo pagherai 8 + la spedizione quindi 12-14 euro.



Modificato da calcola - 25/02/2014, 10:08:12


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 25/02/2014 10:17:29

Ok. Proverò...col primo è andato tutto liscio...stà funzionando a pieno regime... Stavo pensando di staccare il relè e di attaccarlo direttamente sul PCB...
X il sito circuito integrato effettivamente hai ragione. Non sono economici su Arduino e programmatori, ma accessibili sui componenti...e poi la merce è già in Italia...
Grazie a presto.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 25/02/2014 11:09:20

Allora...ho ponticellato VCC con N1 e nulla...mentre GND con N1 fa scattare il relè. Quindi penso sia ok...ho ripulito ben bene i contatti dell'arduino specialmente tra i pin di stato low ed high, mi è venuto il dubbio che essendo molto vicini e sporchi, cambiando stato, interferissero fra di loro, facendo impazzire i led ed il relè... Può essere?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/02/2014 14:08:38

E' possibile, i contatti sono vicini, basta un niente...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/02/2014 10:04:33

Penso che fra poco farò a pezzi un relè da 5V...
Ora ho un altro problema...perchè ai capi che vanno alla bobina contattore da 24V ho sempre la tensione misurata dalle batterie a prescindere se il relè da 5V scatta o non???
Non dovrei avere 0V se il relè si trova in stato enel e 24V se si trova in stato batterie?
Ho fatto qualche errore di fondo ma non riesco a capire dove...i collegamenti e la pulizia dei contatti mi sembrano a posto...
Stò veramente impazzendo...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/02/2014 18:43:48


CITAZIONE

Non dovrei avere 0V se il relè si trova in stato enel e 24V se si trova in stato batterie?


Si, dovresti avere la 24v solo in stato batterie. Avrai fatto confusione sulla linea che dalla batteria giunge ai morsetti del relè, se il pcb è quello di qualche post precedente, non posso prometterti stasera, ma al più presto gli darò una sbirciata.

Così, di fretta, mi sembra che vada bene, l'unico punto che può determinare il difetto riscontrato è nelle piste del PCB sotto il relè, dove vi sono i ponticelli per selezionare la priorità del relè stesso. Uno deve essere eliminato, non lasciarli entrambi contemporaneamente.



Modificato da calcola - 27/02/2014, 18:50:15


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 27/02/2014 18:55:20

Grazie veramente!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/02/2014 19:53:22

Modifica così:



Immagine Allegata: Diagramma1.jpeg
 
ForumEA/Diagramma1.jpeg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 10:39:58

Forse è il relè...in stato batterie mi segna vs il contattore da 24V la tensione misurata, in stato enel mi segna una tensione inferiore di 3/4V quella misurata...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 11:44:50

Accertati che la pista evidenziata non sia in continuità con nulla, il relativo morsetto sarà collegato ad uno dei due laterali dal meccanismo interno al relè. Probabilmente l'assorbimento del relè fa abbassare la tensione letta dall'arduino, non è normale vi è qualcosa che non funziona.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 12:10:14

Grazie molte x l'aiuto. Ma se il circuito è quello, può dipendere dal relè magari difettoso? Ora ho provato a dissaldarlo ed a creare dei contatti esterni. Ne provo un altro.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 14:36:53

Non è il relè...sostituito, sempre lo stesso problema...è come se avessi comunque tensione residua sul contatto com...se il PB non è in uscita dal relè sulle batterie, allora sarà in entrata?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 18:25:36

Dall'immagine del pcb postata si rende evidente che la pista centrale del relè sale su fino ai ponticelli, quindi è alimentata sempre, mentre deve essere alimentata dal contatto laterale a relè attivato, tutto quel tratto in salita deve essere eliminato, fallo e vedrai che funzionerà.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emanuele78
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 18:26:26

Ciao
A voi quanto è preciso il partitore di tensione con relativo calcolo di coefficiente ?
Grazie

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 19:47:57

Già fatto...e sempre lo stesso problema...ho pensato possa dipendere dalla linea che arriva dai led...ho notato che in stato low misurando col tester tra pin 7 e pin 8 ho una tensione di 5v...non dovrebbe essere 0V? Il problema sta li...ho valori sfasati sui led...

 
 InizioPagina
 

Pagine: (76)  < ...  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   [28]   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum