shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 19:55:33

Aggiungo che sul led acceso ho 1,5V mentre su quello spento ho -3,7V...

È come se vi fosse un ritorno di corrente. È questo che mi alimenta comunque il relè...la misura della tensione tra gnd e led prima della resistenza è corretta, nel senso che è 5V in stato high e 0V in stato low...il PB è dopo la resistenza...



Modificato da shadowcaster - 28/02/2014, 20:16:38
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 20:47:25

Non so cosa dirti, hai provato a dissaldare l'arduino e provare la tensione sui pin in uscita, potrebbe essersi bruciato, è una ipotesi.

Però ragionando, la tensione ai poli della morsettiera è data dalla commutazione del relè, se il contatto è chiuso devi avere corrente sul morsetto, se è aperto non deve esserci. La linea del pin 7 aziona il relè se il relè scatta il contatto spostandosi deve passare da NO a NC e viceversa. Il relè scatta? Prova la continuità tra il morsetto centrale ed i due periferici, il guasto è li non può essere altrimenti, se dipendesse dalla tensione ai pin non dovresti vedere alcun cambiamento di stato nel relè. Se si accende la lucina del led, ma non scatta potrebbe dipendere dalla tensione, vi sono relè con bobina da 6V e non da 5V, prova ad aumentare la tensione fino a 6V.



Modificato da calcola - 28/02/2014, 20:58:34


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 21:04:58


CITAZIONE

A voi quanto è preciso il partitore di tensione con relativo calcolo di coefficiente ?


Il partitore resistivo non è precisissimo. Prima di tutto segui la procedura di taratura solo dopo che hai lasciato riscaldare le resistenze, se il tuo impianto è a 24V fai la taratura con la tensione tra 26-27V. Se hai caricato il mio listato, il partitore ha un errore di 0,1V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 28/02/2014 21:30:12

La lucina si accende, il relè scatta ma il PB è che in stato low ho sempre tensione...e non deve essere...ma la disposizione dei led è corretta? Sono normali i valori di tensione misurati?

 

emanuele78
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 07:31:08

Ciao calcola
Si il listato e' il tuo un po' modificato perché ho aggiunto l'ethernet shield per vedere da remoto lo stato del' impianto anche se con l ' UNO non mi bastano i pin in ingresso comunque poi vedrò come fare .
Dopo 3 giorni sembra vada bene ho solo quel problema sulla precisione del partitore .
Ho dovuto adattare in base a cosa avevo in casa come resistenze il circuito e conseguentemente ho modificato il coefficiente di conversione .
Più che altro credo sia anche il trimmer che sia troppo sensibile un mm di giro cambia di quasi un V ci vuole una mano chirurgica per cercare di non esagerare troppo a centrare la tensione giusta .
Adesso sono fuori range di 0,3- 0-5 V ma dovrò mettere un condensatore per stabilizzare il tutto la lettura e' troppo ballerina .
Dimenticavo e' a 48V l'impianto .
Ciao

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 12:47:45


CITAZIONE

La lucina si accende, il relè scatta ma il PB è che in stato low ho sempre tensione...e non deve essere...ma la disposizione dei led è corretta? Sono normali i valori di tensione misurati?


Cosa accade se togli l'alimentazione al pin int del relè? Dopo che stacchi il contatto, misura la continuità tra i tre morsetti del relè. La disposizione dei led ed il relativo circuito è corretta. Quando è in stato batterie sul pin 7 devi avere +5V, sul pin 8 devi avere 0-2V circa.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 12:54:27


CITAZIONE

Adesso sono fuori range di 0,3- 0-5 V ma dovrò mettere un condensatore per stabilizzare il tutto la lettura e' troppo ballerina .

E' troppo, qualcosa non va. Il trimmer lo usi per variare la tensione in ingresso? Perchè se lo usi per variare il valore della seconda resistenza, ti assicuro che non funziona bene, ho già provato. Usa resistenze di precisione, quelle blu. Se non le hai... procuratele costano pochissimo. Le porte si possono aumentare facilmente. Se hai voglia posta anche il tuo listato, l'aggiunta della ethernet potrebbe essere utile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:04:12

CITAZIONE (calcola, 01/03/2014 12:54:27 ) Discussione.php?54823501&29#MSG425


CITAZIONE
La lucina si accende, il relè scatta ma il PB è che in stato low ho sempre tensione...e non deve essere...ma la disposizione dei led è corretta? Sono normali i valori di tensione misurati?


Cosa accade se togli l'alimentazione al pin int del relè? Dopo che stacchi il contatto, misura la continuità tra i tre morsetti del relè. La disposizione dei led ed il relativo circuito è corretta. Quando è in stato batterie sul pin 7 devi avere +5V, sul pin 8 devi avere 0-2V circa.



Allora...
Staccando il pin int dal lato ingresso relè, dove stà il gnd ed il vcc, sul lato uscita tra no e com ho 0V, tra nc e com ho 0Vin uscita sui morsetti che vanno alla bobina contattore da 24V ho la tensione misurata sulle batterie, cioè ora sono in stato batterie e misuro circa 12,3V...
Sempre in stato batterie tra pin 7 e GND ho 5,84V e tra pin 8 e GND ho 0V...

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:06:08

Attaccando il pin int...ho i medesimi valori...

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:12:06

In stato enel invece, con pin int attaccato ho tra pin 7 e GND 0V e tra pin 8 e GND 5,84V...
sul lato uscita tra no e com ho 0V, tra nc e com ho 0V in uscita sui morsetti che vanno alla bobina contattore da 24V una tensione misurata di 4V mentre in ingresso dalle batterie ho una tensione di 10V.
Staccando il pin int...in uscita tra no e com ho 0V, tra nc e com ho 0V in uscita sui morsetti che vanno alla bobina contattore da 24V ho la tensione in ingresso sulle batterie, cioè 10V...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:14:08

Un bel mistero, se staccando int sui morsetti laterali ed il centrale hai 0V, come può esserci tensione sul morsetto d'uscita? L'errore è li da qualche parte, il resto funziona bene.

Prova a staccare il morsetto su int e misura la tensione tra il morsetto centrale (com) ed il gnd, se vi è tensione vi è un corto in tal caso stacca tutto il relè e controlla bene.



Modificato da calcola - 01/03/2014, 13:19:47


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:18:46

CITAZIONE (calcola, 01/03/2014 13:14:08 ) Discussione.php?54823501&29#MSG430

Un bel mistero, se staccando int sui morsetti laterali ed il centrale hai 0V, come può esserci tensione sul morsetto d'uscita? L'errore è li da qualche parte, il resto funziona bene.


Un'ectoplasma?

Di dove 6 che ti vengo a trovare...

 

shadowcaster
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:322

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:21:15

Il relè quando è in funzione mi abbassa la tensione...
Ma ho sempre 0V tra i laterali e centrali sia con int attaccato che non...

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:22:22

Rileggi il mio post precedente, l'ho modificato mentre rispondevi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:25:21

Ma non puoi avere tensione sull'uscita per il contattore se ai morsetti del relè non vi è tensione, ricontrolla vi sarà sicuramente un corto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 