Scheda per gestire lo scambio enel-FV con inverter-UPS NO INVERTER PURO
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/12/2014 17:00:43

Partitore di tensione fino a 56v, se ancora ti serve fammi sapere un tuo recapito.



Immagine Allegata: IMG_20141218_165143.jpg
 
ForumEA/C/IMG_20141218_165143.jpg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/12/2014 17:01:12

retro



Immagine Allegata: IMG_20141218_165203.jpg
 
ForumEA/C/IMG_20141218_165203.jpg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 19/12/2014 10:34:50

Cerrrrto che serve!
Ti piemmizzo

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3513

Stato:



Inviato il: 20/12/2014 13:43:20

CITAZIONE (calcola, 19/12/2014 10:34:50 ) Discussione.php?54823501&54#MSG802

Hai fatto qualche errore nei collegamenti ricontrolla:

Il partitore deve essere fatto mettendo in serie le due resistenze, l'inizio della catena (10K) collegato al + della batteria, la fine (1K) collegata al - della batteria, nel punto di giunzione tra le due resistenze colleghi il cavo per il pin A0, fai poi un ponticello tra il GND del pro mini ed il cavo che va al - della batteria. Controlla che le resistenze siano quelle giuste. Ora il partitore dovrebbe leggere il valore corretto.
Ora non ho tempo, a più tardi.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/C/partitore.jpeg

R1=10K R2=1K il diodo zenner 5V1 in parallelo a R2, a guardare i rigonfiamenti sotto la termorestringente i componenti non sembrano saldati correttamente.

Voglio solamente far presente che il valore dello zener in questa configurazione può, anzi crea degli errori di lettura verso i valori più elevati.
La caratteristica inversa non è un angolo retto, ma questo comincia a condurre anche prima del ginocchio ed il valore nominale lo raggiunge ben oltre.
Di questo mi sono accorto quando sperimentavo il PPTEA per misure con fondo scala di 30 volt, non c'era verso di raggiungere il valore limite dato che lo zener da 5,1V cominciava a condurre già a 4,5V.
Le soluzioni sono due, provare con uno zener da 5,6V oppure, quella che preferisco, è montare un diodo, possibilmente shottky, fra il punto del partitore che va all'ingresso e l'alimentazione +5V, con il catodo montato sui +5V.
Spero di essermi capito...



---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
https://iv3gfn.altervista.org/
https://pptea.altervista.org/

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/12/2014 21:49:52

Hai ragione ho rilevato anche io il fenomeno e per questo motivo che per impianti a 24v propongo un partitore con fondo scala di 56v in modo che anche alla massima tensione dell'impianto il fenomeno ora indicato non si manifesta.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 03/01/2015 11:19:02

Ci tengo molto a ringraziare pubblicamente Calcola. Al ritorno dalle ferie nella buchetta ho trovato un bel partitorino fatto a regola d'arte.
Grazie mille.
Nei prossimi giorni mi rimetto all'opera.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 03/01/2015 11:49:24

Mi associo a Vinz .
Grazie Calcola

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 04/01/2015 16:25:23

Finchè posso un aiuto... Il partitore riduce la tensione ad 1/10 della tensione in ingresso. Quindi se colleghi in ingresso 24v in uscita ne leggerai circa 2,2V (con 12,4V in ingresso uscivano 1,1V). Attento a collegare il - in uscita con il GND del pro mini ed il + uscita con il corretto pin analogico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 06/01/2015 19:37:16

Riassemblato il tutto col nuovo calcola-partitore, per ora è solo alimentato dalle batterie ma non c'è nulla connesso sui relè.
Ho solo provato staccando il pin0 e lo switch avviene. Mi trovo solo un pò in difficoltà col promini nel testare con le letture in diretta, è possibile alimentando esternamente Arduino e lasciando collegati al pc solo i pin TX/RX avere la lettura dei dati per vedere i valori che riceve? Non ho mai provato.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 06/01/2015 22:03:27

No, devi collegare anche il GND. Per leggere le letture corrette e verificare lo scambio devi modificare i valori soglia impostati sul software. Non staccare il pinA0, lascialo sempre collegato, modifica solo i valori di tensione dello scambio sul software. Il partitore deve essere tarato in base alla procedura indicata in altra parte della discussione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 07/01/2015 12:32:13

E' che col 2009 è semplice, si può collegare al pc a sistema attivo usando la porta usb, mentre col promini fin ora non l'ho mai collegato al pc mentre lavora.

Quindi vediamo se ho capito bene:
Lascio l'alimentazione del promini dalle batterie dov'è collocato, e all'interfaccia usb collego TX/RX e anche il GND? Se collego GND all'interfaccia usb non mando corrente verso il pc?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/01/2015 17:40:31

Collega il GND, nessun problema con il pc, l'interfaccia la devi collegare come quando carichi il software. Se il pro mini è alimentato per altra via il positivo dell'interfaccia seriale puoi non collegarlo. Poi dall'IDE setta la giusta porta, apri il monitor seriale e visualizzerai i dati mentre lavora.

Se non colleghi il GND l'interfaccia seriale non funziona.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 08/01/2015 13:09:38

Ok, sei stato chiarissimo, lo alimenterò completamente dal pc, lasciando tutto il resto connesso. Adesso procedo, anche perchè le soglie sono decisamente falsate, stamattina mi ha svegliato l'ups che beeppava perchè il sistema era andato in loop (switchava attorno ai 24v, poi calava, e via così)

 

Vinz
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:116

Stato:



Inviato il: 08/01/2015 14:37:27

Bene, funziona.
Supermegadomandone: Il coefficiente di conversione, a 24v, va sempre calcolato V/225 ? Non è che va raddoppiato? ovvero V/550, perchè in quel caso i conti quadrerebbero.
Perchè dà un valore nettamente superiore all'attuale, e inserendo il nuovo la lettura diventa 0.

Per il momento ho tamponato alzando di 1,5v le soglie di attacco e stacco, perchè la lettura è falsata di 1,5v circa in più. Funzionerà comunque.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 11/01/2015 08:02:35

Devi abilitare sul software la lettura del valore analogico della tensione togliendo le // a //Serial.println(media_tens). Sul monitor seriale leggerai un valore compreso tra 1 e 1024. Misura ai poli della batteria la tensione poi dividi la tensione in volt misurata per il numero visualizzato. Quello è il giusto coefficiente di conversione, dovrebbe essere intorno a 0,057.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 