eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 09/07/2015 15:16:13

calcola ho fatto la prova con versione 5.3.3 IDE 1.6.4 come hai detto tu
inserendo
Serial.println(F("********************"));Serial.println("Dati salvati. "); Serial.println(F("********************"));digitalWrite(led, HIGH);File_dati.close();SD.end();while(1);

si blocca e non si riavvia
cosa debbo fare ?
considera che pero da 3 giorni era in prova e non si era mai bloccato sensa inserire nulla (while(1))

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 09/07/2015 22:15:44

Vuol dire che hai il booloader del 2009 e non dell'uno, dovresti aggiornare il bootloader. Così la funzionalità del riavvio automatico in caso di blocco non è disponibile, togli while(1) e riprenderà come prima. Per aggiornare il bootloader serve un programmatore io uso USBasp, ma ve ne sono anche altri.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 09/07/2015 23:06:01

CITAZIONE (calcola, 09/07/2015 22:15:44 ) Discussione.php?54823501&62#MSG921

Vuol dire che hai il booloader del 2009 e non dell'uno, dovresti aggiornare il bootloader. Così la funzionalità del riavvio automatico in caso di blocco non è disponibile, togli while(1) e riprenderà come prima. Per aggiornare il bootloader serve un programmatore io uso USBasp, ma ve ne sono anche altri.


Ciao Calcola
Considera che io utilizzo arduino nano 328 non il mini come dovrei fare per aggiornarlo
So che questo non è la discussione giusta eventualmente puoi aiutarmi ad aggiornare magari in Mp così non usciamo fuori tema
Grazie



Modificato da eolo1234 - 09/07/2015, 23:11:32
 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 10/07/2015 13:03:45

Ciao Calcola
Oggi sono felice come un bambino a cui è arrivato babbo natale indovina cosa mi ha portato i sensori stasera sarò di pennarello acido e saldatore a costo di fare mattina almeno 1 per domani deve essere operativo
Poi ti aggiorno

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 10/07/2015 15:08:26

Arrivato il gran giorno. Per aggiornare il bootloader occorre un programmatore. Il nano è in pratica un promini con la porta usb.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 10/07/2015 17:02:08

Come finisco con i sensori compro il programmatore e poi ci riaggiorniamo per l aggiornamento
Grazie Calcola

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 10/07/2015 20:00:21

Se possiedi un programmatore USBasp, l'aggiornamento è banale.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 22:09:12

Ciao Calcola
ho finito di montare sensore da 100A quello dei pannelli l ho montato sulla scheda l ho alimentato senza carico e mi segna -125A sicuramente bisogna cambiare i parametri ma perché segna il negativo?
Non credo di aver sbagliato il montaggio !
Sto alimentando a 5v
L ho anche provato inserendolo al pin della batteria anche li segna - 250A sempre negativo
-



Modificato da eolo1234 - 13/07/2015, 22:17:37
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 22:35:03

E' strano senza carico deve dare 0. Misura la tensione tra il pin di uscita ed il neutro, deve essere intorno a 2,5V. A me da valore negativo -125V se stacco il collegamento tra il pin di uscita ed pin analogico dell'arduino. Il collegamento è corretto?

PS: Il pin di ingresso è A1 pannello, A2 batterie, A3 che in digitale è il 17 è per la scheda SD. Però se hai collegato diversamente non vi è problema è sufficiente modificare le dichiarazioni all'inizio del file.



Modificato da calcola - 13/07/2015, 22:42:10


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 22:41:06

CITAZIONE (calcola, 13/07/2015 22:35:03 ) Discussione.php?54823501&62#MSG928

E' strano senza carico deve dare 0. Misura la tensione tra il pin di uscita ed il neutro, deve essere intorno a 2,5V. A me da valore negativo -125V se stacco il collegamento tra il pin di uscita ed pin analogico dell'arduino. Il collegamento è corretto?

PS: Il pin di ingresso è A1 pannello, A2 batterie

ora controllo

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 22:54:33

controllato mi da 0v tra a a3 o a2 e massa
queste sono le mie definizioni
//DEFINIZIONI
#define curr_pan (A3) //sensore corrente pannello
#define curr_batt (A2) //sensore corrente batterie
#define R_batt 4 //led verde + relè commutazione. Indicatore stato batterie
#define R_enel 5 //led rosso. Indicatore stato rete.
#define RICARICA 9 //Ricarica batterie
#define sen_tens (A0) //Sensore tensione collegato al pin analogico 0
#define numero_letture 5 //Il numero indica i valori tensione da leggere
#define led 8 //Led stato attivo SD
#define chipSelect 10 // pin da collegare al CS del lettore SD in alternativa un altro pin digitale libero es il 10

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 23:24:58

No, la tensione la devi misurare tra il pin out del sensore e la massa. Quindi collega il sensore a +5V e GND, poi misuri la tensione senza carico tra il pin di uscita del sensore e gnd, senza carico deve essere 2,5V circa. Se è così, collega successivamente il pin uscita del sensore al pin A3 di Arduino, dovrai leggere sull'LCD circa 0A



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 13/07/2015 23:52:57

CITAZIONE (calcola, 13/07/2015 23:24:58 ) Discussione.php?54823501&62#MSG931

No, la tensione la devi misurare tra il pin out del sensore e la massa. Quindi collega il sensore a +5V e GND, poi misuri la tensione senza carico tra il pin di uscita del sensore e gnd, senza carico deve essere 2,5V circa. Se è così, collega successivamente il pin uscita del sensore al pin A3 di Arduino, dovrai leggere sull'LCD circa 0A

Ho fatto come hai detto mi da 0v forse ho fatto casino con i componenti mi sembra strano però domani con più calma voglio ricontrollare tutto

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2015 12:47:08

Prova a collegare direttamente i pin del acs758 a +5 e GND e misurare la tensione d'uscita tenendolo staccato dalla scheda che gli hai costruito, attento alla tensione, non superare i 5V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eolo1234
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:253

Stato:



Inviato il: 14/07/2015 13:29:44

CITAZIONE (calcola, 14/07/2015 12:47:08 ) Discussione.php?54823501&62#MSG933

Prova a collegare direttamente i pin del acs758 a +5 e GND e misurare la tensione d'uscita tenendolo staccato dalla scheda che gli hai costruito, attento alla tensione, non superare i 5V.

Ho scoperto cosa era rispetto allo schema a pag 57 rivedendo lo schema sul sito di Allegro i piedini 1 e 3 sono invertiti quindi è bastato scambiare ora tutto ok
Finisco anche il sensore da 200A e ti faccio sapere

 